    <description>&lt;P&gt;Hallo Andreas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die prompte Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, du hast in sofern recht, alle Anschlüsse und Absicherungen sind im Einzelnen beschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn beide Geräte zur gleichen Zeit laufen dürfen habe ich einen höheren Strom und muss die Zuleitung des Unterverteilers größer auslegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werden die Geräte nur im Wechsel betrieben (WP oder Durchlauferhitzer), reicht eine kleinere Zuleitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 13:07:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>frodobeutlin</dc:creator>
    <dc:date>2024-06-27T13:07:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Anschlussleistung Vitocal 250A Aussengerät und Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451080#M119326</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe hier eine Vitocal 250A mit Aussengerät 8kW und Innengerät mit Durchlauferhitzer ebenfalls 8kW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Berechnung der Spannungsversorgung muss ich wissen ob das Ausssengerät und der Durchlauferhitzer zusammen laufen oder nicht. Also 8kW+8kW =16kW oder 1x 8kW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;frodo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 12:30:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451080#M119326</guid>
      <dc:creator>frodobeutlin</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T12:30:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlussleistung Vitocal 250A Aussengerät und Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451084#M119328</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, in der Planungsanleitung ist alles beschrieben: &lt;A href="https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/109104/1/pa-viessmann-Vitocal-250-A-252-A-Monoblock-2,6-bis-13,4kW-2%20(1).pdf" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-heatpump-hybrid/109104/1/pa-viessmann-Vitocal-250-A-252-A-Monoblock-2,6-bis-13,4kW-2%20(1).pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Außengerät bekommt ein eigenes Anschlusskabel vom Sicherungskasten und eigene Sicherungen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 12:49:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451084#M119328</guid>
      <dc:creator>Andreas_61</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T12:49:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlussleistung Vitocal 250A Aussengerät und Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451090#M119331</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andreas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die prompte Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, du hast in sofern recht, alle Anschlüsse und Absicherungen sind im Einzelnen beschrieben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn beide Geräte zur gleichen Zeit laufen dürfen habe ich einen höheren Strom und muss die Zuleitung des Unterverteilers größer auslegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Werden die Geräte nur im Wechsel betrieben (WP oder Durchlauferhitzer), reicht eine kleinere Zuleitung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 13:07:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451090#M119331</guid>
      <dc:creator>frodobeutlin</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T13:07:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlussleistung Vitocal 250A Aussengerät und Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451094#M119332</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Leitungen gehen in der Regel durch bis zur Hauptverteilung. Da werden dann die zus. Sicherungen eingebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für einen metallischen Zwischen-/Unterverteiler, benötigt ihr 5x10mm2 und wieder zus. Vor-Absicherungen, einen Fi und den ganzen Kram...das haben wir auch und wird teuer...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das besprecht mal lieber mit dem Elektriker eures Vertrauens, der muss es schließlich anschließen und verantworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 13:17:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451094#M119332</guid>
      <dc:creator>Andreas_61</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T13:17:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlussleistung Vitocal 250A Aussengerät und Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451958#M119684</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/87511"&gt;@frodobeutlin&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sind noch Fragen? Hat sich der Elektriker gemeldet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über eine Antwort würde ich mich freuen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Andreas&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 07:17:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/451958#M119684</guid>
      <dc:creator>Andreas_61</dc:creator>
      <dc:date>2024-07-02T07:17:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Anschlussleistung Vitocal 250A Aussengerät und Durchlauferhitzer</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/452005#M119705</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;habe bis dato noch keine weiteren Erkenntnisse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trotzdem vielen Dank!!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 09:49:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anschlussleistung-Vitocal-250A-Aussengeraet-und-Durchlauferhitzer/m-p/452005#M119705</guid>