<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&amp;gt; A9" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442762#M115941</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Hier die Fotos von der Inneneinheit.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33038i2F1581309ADA96FF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33039i6EE89FDA5FE04395/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2024 14:41:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
    <dc:date>2024-05-08T14:41:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442519#M115847</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit gestern hat meine Wärmepumpe den Dienst quittiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zuerst zeigte sie den Fehler 0A, dann am nächsten Tag zusätzlich noch A9, was wohl nach 24h so auch kommen soll.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als der Fehler das erste mal auftauchte, war auch die Sicherung der Außeneinheit draußen, die ließ sich aber nach ausschalten der Inneneinheit wieder einschalten und bleibt auch drin, wenn die WP eingeschaltet ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An der 12V COM Buchse liegen komischerweise schwankend nur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4-8V an. Die 3 Phasen liegen alle sauber an der Außeneinheit an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An was kann der Fehler liegen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 13:52:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442519#M115847</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T13:52:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442540#M115855</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86041"&gt;@Peter_Bi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird der 0A-Fehler weiterhin gemeldet, wenn das Außengerät mit Strom versorgt wird?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 15:50:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442540#M115855</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T15:50:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442544#M115856</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, der Fehler liegt jetzt dauerhaft an und lässt sich auch nicht mehr quittieren bzw. nur für ein paar Sekunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung ist jetzt deaktiviert und Warmwasser wird über den Heizstab erzeugt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 16:03:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442544#M115856</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T16:03:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442548#M115858</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86041"&gt;@Peter_Bi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wäre notwendig, sich die Hauptplatine im Außengerät anzusehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Inked20190725_181652.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33010iD3C5363FF85902D9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Inked20190725_181652.jpg" alt="Inked20190725_181652.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Anzeige auf der Hauptplatine aktiv und wenn nicht, ist die Röhrensicherung unter dem blauen Kunststoffschutz durchgebrannt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="InkedIMG_20221126_164322.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33011iE1E4A6B4FCBC91E6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="InkedIMG_20221126_164322.jpg" alt="InkedIMG_20221126_164322.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="InkedNiels2_0-1663314274189.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33013iD1B16EE32C36EA4A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="InkedNiels2_0-1663314274189.jpg" alt="InkedNiels2_0-1663314274189.jpg" /&gt;&lt;/span&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 16:24:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442548#M115858</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T16:24:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442554#M115861</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die schnelle Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich schaue es mir morgen früh mal an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 16:46:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442554#M115861</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-07T16:46:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442684#M115905</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anzeige (es wird 56 angezeigt) funktioniert und die Sicherung hat auch Durchgang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was kann ich als Nächstes unternehmen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 09:26:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442684#M115905</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-08T09:26:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442707#M115915</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peter_Bi,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;bei deiner Anlage liegt ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung des Niederdrucksensors vor.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 11:20:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442707#M115915</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-08T11:20:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442736#M115927</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist das dieser Sensor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1416.jpeg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33035i052C22092B3C0AEB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1416.jpeg" alt="IMG_1416.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; Wenn ja, es liegen folgende Widerstände an: Stecker getrennt: Richtung Platine 15-25 Ohm schwankend,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Richtung Sensor 0 Ohm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde ja auf Kurzschluss im Sensor deuten.?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1417.jpeg" style="width: 1576px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33036i34570F5BD6C38314/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1417.jpeg" alt="IMG_1417.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 12:40:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442736#M115927</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-08T12:40:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442756#M115939</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86041"&gt;@Peter_Bi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn auf dem Hauptplatinendisplay des Außengeräts „Sb“ angezeigt wird, was „Standby“ bedeutet, sollte der 0A-Fehler gelöscht werden, es sei denn, der Fehler liegt auf der AVI-Kommunikationsplatine im Innengerät. Hier sollten sowohl die grüne als auch die rote LED leuchten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lassen Sie uns bitte den Fehler klären&lt;BR /&gt;Folgendes am Innengerät durchführen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1.”&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;OK&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;” + “&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Menü&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;” für 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten, bis „Diagnose“ erscheint&lt;BR /&gt;2.&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Diagnose&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&amp;gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Kältekreis&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&amp;gt;&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;Meldungsstatistik&lt;/STRONG&gt;&lt;BR /&gt;3. Am besten ein Foto von der Meldehistorie machen, damit kein Missverständnis bei der Auslese&lt;BR /&gt;entsteht.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Widerstand haben Sie am Hochdruckschalter des Kältemittels gemessen, der Niederdrucksensor befindet sich im Innengerät.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;VG&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 14:49:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442756#M115939</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-08T14:49:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442762#M115941</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Hallo &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Hier die Fotos von der Inneneinheit.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33038i2F1581309ADA96FF/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33039i6EE89FDA5FE04395/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 14:41:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442762#M115941</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-08T14:41:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442767#M115943</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86041"&gt;@Peter_Bi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler 10 ist aktiv und führt zur Fehlermeldung 0A.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;TABLE cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;COLGROUP&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="37" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="8" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="16" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="39" /&gt;&lt;COL width="75" /&gt;&lt;/COLGROUP&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;10&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;T&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;Störung Software-Treiber für Inverterregelung&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;Hauptleiterplatte Außeneinheit prüfen. Ggf. Hauptleiterplatte austauschen.&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 14:57:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442767#M115943</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-08T14:57:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442769#M115945</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86041"&gt;@Peter_Bi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Versuchen Sie, die Stromversorgung des Außengeräts für 15 Minuten auszuschalten, um die Kondensatoren zu entladen, und wieder einzuschalten. Bestätigen Sie dann den 0A-Fehler. Wenn dieser nicht bestätigt werden kann, muss die Haupttreiberplatine ausgetauscht werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-05-08 17_35_41-Vitocal 2xx-S - Google Drive – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33041i426E7D376761D48F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-05-08 17_35_41-Vitocal 2xx-S - Google Drive – Google Chrome.png" alt="2024-05-08 17_35_41-Vitocal 2xx-S - Google Drive – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 08 May 2024 15:38:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442769#M115945</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-08T15:38:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442943#M116027</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Sicherung der Außeneinheit ausgeschaltet und 15min gewartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach die Sicherung wieder rein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fehler A9 &amp;amp; 0A wurde sofort wieder angezeigt, nach dem Quittieren der Fehler wird jetzt nur noch Fehler A9 bei den Störungsmeldungen angezeigt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 07:03:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442943#M116027</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-10T07:03:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442970#M116034</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86041"&gt;@Peter_Bi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Setzen Sie den A9 zurück, indem Sie den Hauptschalter an der Steuerung rechts unter der Luke aus- und wieder einschalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ein weiterer Fehler auftritt, machen Sie erneut ein Foto des&amp;nbsp;Meldungsstatistik.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 10:06:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442970#M116034</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-10T10:06:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442993#M116039</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Inneneinheit aus und wieder eingeschaltet, danach war der Fehler A9 weg, kam aber nach ein paar Minuten wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 10:23:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/442993#M116039</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-10T10:23:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443027#M116056</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ein weiterer Fehler auftritt, machen Sie erneut ein Foto des Meldungsstatistik.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 12:40:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443027#M116056</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-10T12:40:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443036#M116057</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Fehler 0A ist jetzt wieder dazugekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33077i13DEDAA93E35DBA0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="image.jpg" style="width: 3024px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33078i2ADA4197788DEE94/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="image.jpg" alt="image.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 13:30:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443036#M116057</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-10T13:30:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443037#M116058</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86041"&gt;@Peter_Bi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann müssen Sie nur noch die Treiberplatine austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 13:35:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443037#M116058</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-10T13:35:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443039#M116060</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist das die aus der Ausseneinheit auf dem Bild weiter oben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja, können Sie mir einen guten Ersatzteilhändler empfehlen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 14:09:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443039#M116060</guid>
      <dc:creator>Peter_Bi</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-10T14:09:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Vitocal200-s Störung 0A —&gt; A9</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443047#M116063</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/86041"&gt;@Peter_Bi&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geben Sie die Seriennummer des Außengeräts ein. Die Nummer befindet sich auf dem Aufkleber am Außengerät. Sie beginnt mit 7......&lt;BR /&gt;Der Austausch der Treiberplatine ist jedoch nicht einfach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20230401_184929a.jpg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/33079i2BA9100D4C400E5F/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_20230401_184929a.jpg" alt="IMG_20230401_184929a.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 10 May 2024 15:01:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/443047#M116063</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-10T15:01:26Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
