<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Planung kleine Wärmepumpe für mein Haus" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/440512#M115024</link>
    <description>&lt;P&gt;Liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin neu hier im Forum. Mein Anliegen scheint ziemlich speziell zu sein da ich wenig hilfreiche Infos im Netz darüber finde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich plane eine (Luft-Wasser) Wärmepumpe mit Warmwasseraufbereitung für mein sehr kleines Haus zu installieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Daten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ehemaliges Gartenhaus aus 1978, Keller, EG, Dachgeschoß mit Dachschrägen. Wände Hohlblocksteine 36cm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kleiner Anbau aus Porotonsteinen 36cm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komplette Wärmedämmung 2011 mit 10cm Platten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dach neu 2007 mit 18cm Sparrendämmung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kunststofffenster Rehau Doppelverglasung 1995.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gesamtfläche: ca. 80m2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fläche beheizt: 48m2&amp;nbsp; (WoZi, Küche, Bad, KiZi)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fläche unbeheizt: 32m2 (Flur, SchlaZi)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung Bestand:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Gasbrennwertheizung 5/25 KW mit Warmwasser aus 1993&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Jahresverbrauch 6600KW laut Abrechnung für 12 Monate&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-groß dimensionierte Plattenheizkörper&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Vorlauftemperatur bei 0Grad Außen etwa 38Grad. (läuft so seit etwa 10 Jahren, selbst runtergeregelt, um zu schauen ob es geht)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Heizkurve auf 0,8 (geht so, ich denke 1,0 wäre besser)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tagesverbräuche gemessen: (Laufzeit der Heizung täglich 15h)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-bei&amp;nbsp; -7Grad: ca 40KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-bei 0Grad ca. 30KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-bei 5Grad ca. 20KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-in diesen Angaben ist der Warmwasserverbrauch mit eingerechnet. Dieser liegt etwa bei 1,5 -5KW pro Tag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Überlegungen zur WP Heizung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gundsätzlich tendiere ich zur Vitocal 250-A 04 (leider gibts keine kleinere)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Begründung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-mein durchschnittlicher Heizverbrauch seit Nov 2023 liegt bei ca. 30KW pro Tag (also in 15h Heizbetrieb)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Da ergibt ca 2KW Dauerheizleistung. (die 250A 04 könnte gerade noch so weit runterregeln laut Datenblättern)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Wenns richtig kalt ist geht die Heizleistung max auf 2,7KW (bei 40KW verbrauch in 15h)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Ab ca 5Grad würde die Heizung dann wohl anfangen zu takten, da die Heizleistung unter 2KW geht. (20KW in 15h)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist meine Annahme grundsätzlich so OK oder liege ich da total daneben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich einen möglichst effizienten Betrieb erreichen ( im Bezug auf Puffer(nur so groß wie nötig) und Warmwasser Speicher (evl 100 W mit 120Litern) ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie kann ich ein wahrscheinliches takten bei 5 Grad verhindern? Ist das problematisch? Kann ich da was mit dem&amp;nbsp; WW Speicher&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 07:05:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>elliheinz</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-26T07:05:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Planung kleine Wärmepumpe für mein Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/440512#M115024</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich bin neu hier im Forum. Mein Anliegen scheint ziemlich speziell zu sein da ich wenig hilfreiche Infos im Netz darüber finde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich plane eine (Luft-Wasser) Wärmepumpe mit Warmwasseraufbereitung für mein sehr kleines Haus zu installieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Daten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ehemaliges Gartenhaus aus 1978, Keller, EG, Dachgeschoß mit Dachschrägen. Wände Hohlblocksteine 36cm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kleiner Anbau aus Porotonsteinen 36cm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Komplette Wärmedämmung 2011 mit 10cm Platten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dach neu 2007 mit 18cm Sparrendämmung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kunststofffenster Rehau Doppelverglasung 1995.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gesamtfläche: ca. 80m2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fläche beheizt: 48m2&amp;nbsp; (WoZi, Küche, Bad, KiZi)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fläche unbeheizt: 32m2 (Flur, SchlaZi)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung Bestand:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Gasbrennwertheizung 5/25 KW mit Warmwasser aus 1993&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Jahresverbrauch 6600KW laut Abrechnung für 12 Monate&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-groß dimensionierte Plattenheizkörper&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Vorlauftemperatur bei 0Grad Außen etwa 38Grad. (läuft so seit etwa 10 Jahren, selbst runtergeregelt, um zu schauen ob es geht)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Heizkurve auf 0,8 (geht so, ich denke 1,0 wäre besser)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tagesverbräuche gemessen: (Laufzeit der Heizung täglich 15h)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-bei&amp;nbsp; -7Grad: ca 40KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-bei 0Grad ca. 30KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-bei 5Grad ca. 20KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-in diesen Angaben ist der Warmwasserverbrauch mit eingerechnet. Dieser liegt etwa bei 1,5 -5KW pro Tag&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Überlegungen zur WP Heizung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gundsätzlich tendiere ich zur Vitocal 250-A 04 (leider gibts keine kleinere)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Begründung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-mein durchschnittlicher Heizverbrauch seit Nov 2023 liegt bei ca. 30KW pro Tag (also in 15h Heizbetrieb)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Da ergibt ca 2KW Dauerheizleistung. (die 250A 04 könnte gerade noch so weit runterregeln laut Datenblättern)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Wenns richtig kalt ist geht die Heizleistung max auf 2,7KW (bei 40KW verbrauch in 15h)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-Ab ca 5Grad würde die Heizung dann wohl anfangen zu takten, da die Heizleistung unter 2KW geht. (20KW in 15h)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist meine Annahme grundsätzlich so OK oder liege ich da total daneben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich einen möglichst effizienten Betrieb erreichen ( im Bezug auf Puffer(nur so groß wie nötig) und Warmwasser Speicher (evl 100 W mit 120Litern) ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie kann ich ein wahrscheinliches takten bei 5 Grad verhindern? Ist das problematisch? Kann ich da was mit dem&amp;nbsp; WW Speicher&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 07:05:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/440512#M115024</guid>
      <dc:creator>elliheinz</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-26T07:05:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung kleine Wärmepumpe für mein Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441800#M115521</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, Schade, keine Antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann möchte ich noch einen Versuch starten mit einer direkten Frage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Betrifft die Vitocal 250 A 04&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ist im Datenblatt nur für die Leistungsbereiche A2/W35 und A7/W35 eine Leistungsregelung angegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für den Bereich A-7/W35 fehlt der Leistungsbereich. Hier wird nur die Nennleistung von 3,8KW angegeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Arbeitet in diesem Bereich der Inverter nicht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3,8KW Dauerleistung sind für mein Haus auch bei dieser Temperatur viel zu viel. Siehe oben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe jemand kann antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Marco&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 May 2024 07:05:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441800#M115521</guid>
      <dc:creator>elliheinz</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-03T07:05:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung kleine Wärmepumpe für mein Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441817#M115528</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marco,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bei&amp;nbsp; dem Wert für -7 Grad sieht die DIN nur die Angabe der Volllast-Leistung vor.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Maschine kann da natürlich auch modulieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wäre bei der geringen Heizlast nicht eine&amp;nbsp; (multi) Split-Klima einfacher und günstiger?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Michael&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 May 2024 07:58:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441817#M115528</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-03T07:58:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung kleine Wärmepumpe für mein Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441855#M115555</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Michael, Danke Dir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In meinem Haus ist momentan ein Gasheizung mit Heizkörpern verbaut. Für eine Umrüstung auf Klima müsste ich alles ändern, wenn ich das richtig verstehe.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben nur 4 beheizte Räume. daher die geringe Leistung. Das scheint wirklich problematisch zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich finde nichts was da passt. Heizlast für reines Heizen sind etwa:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;-7 Grad --- 2,3KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2 Grad --- 1,6KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7 Grad --- 1,2KW&lt;/P&gt;&lt;P&gt;plus Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich die Heizkörper weiter nutzen möchte würde ich eher zu einem Pufferspeicher tendieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist der COP Wert im Modulationsbereich gleichbleibend?( z.B.&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;A2/W35; COP 4,0; von 1,8KW bis 4,5KW)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Könnte ich die Maschine also ständig am unteren Modulationsbereich laufen lassen, ohne daß es ihr schadet oder die Effizienz nachlässt?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Danke&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Grüße Marco&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 May 2024 08:54:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441855#M115555</guid>
      <dc:creator>elliheinz</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-03T08:54:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung kleine Wärmepumpe für mein Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441866#M115562</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marco,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;im mittleren Teillastbereich ist die Effizienz meist am besten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://tga-shop.de/media/pdf/f7/bf/7a/Planungsanleitung-Vitocal-250-A.pdf" target="_blank"&gt;https://tga-shop.de/media/pdf/f7/bf/7a/Planungsanleitung-Vitocal-250-A.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seite 35 ist das Leitungsdiagramm der 04.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja ein Puffer ist in dem Fall sicher nicht falsch. Die Heizkörper haben vermutlich auch nicht viel Wasserinhalt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 May 2024 09:52:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441866#M115562</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-03T09:52:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Planung kleine Wärmepumpe für mein Haus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441873#M115569</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Michael&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke Dir genau das habe ich gesucht. Damit komme ich weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hab dann noch ein paar Fragen zum Puffer, aber evl kann das schon die Planungsgrundlage beantworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 May 2024 10:10:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Planung-kleine-Waermepumpe-fuer-mein-Haus/m-p/441873#M115569</guid>
      <dc:creator>elliheinz</dc:creator>
      <dc:date>2024-05-03T10:10:40Z</dc:date>
    </item>