<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433350#M112245</link>
    <description>&lt;P&gt;25 Grad&amp;nbsp; --&amp;gt; 15 Grad würde ich auch gerne mal testen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; -- aber....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alter Softwarestand = Nur über den Fachpartner = Testintervall &amp;gt; 2-4 Wochen (wenn er mal Zeit hat)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neuer Softwarestand = Vermutlich selbst konfigurierbar ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neuer Softwarestand - Zukünftig ohne ViGuide = Nur über den Fachpartner = Testintervall &amp;gt; 2-4 Wochen (wenn er mal Zeit hat)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.....oder täusche ich mich ?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:44:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>TOKY</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-22T11:44:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433324#M112232</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;eine&amp;nbsp; Frage&amp;nbsp; in die&amp;nbsp; Runde:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann die&amp;nbsp; Wärmepumpe ( Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.&lt;FONT color="#FF0000"&gt;A13 2C&lt;/FONT&gt; ) einen Schaden nehmen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn die WP&amp;nbsp; 10 min in Betrieb und&amp;nbsp; 10 min&amp;nbsp; Außerbetrieb ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Gebäude hat nach&amp;nbsp; DIN 12832 ( Heizlastberechnung ) &lt;FONT color="#FF0000"&gt;eine Heizlast von 6,5 KW ohne&amp;nbsp; Warmwasser&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Heizungsbauunternehmen hat keine Bilanzierung nach der VDI 4645 ausgeführt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist&amp;nbsp; auch kein Pufferspeicher für die Heizung&amp;nbsp; vorhanden. Es gibt nur&amp;nbsp; eine&amp;nbsp; &lt;A title="hydraulik-Schema  " href="https://c.web.de/@400654771842717797/PkMhxmtJQvWxiXpiGNHOpg" target="_self"&gt;Not-Speicher - Lösung&amp;nbsp; über den&amp;nbsp; Warmwasser-&lt;/A&gt;&lt;A title="hydraulik-Schema  " href="https://c.web.de/@400654771842717797/PkMhxmtJQvWxiXpiGNHOpg" target="_self"&gt;Pufferspeicher&lt;/A&gt; ( Vitocell 140-E, Typ SEIC 600 l).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch sind vom Heizungsbauer , an den Fußbodenheizungsverteiler ( Vorlauf 35 Grad), Wandradiatoren angeschlosen worden. Diese&amp;nbsp; werden&amp;nbsp; nicht warm,bzw. die&amp;nbsp; Räume bleiben kalt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Freue mich auf&amp;nbsp; eine&amp;nbsp; Rückmeldung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="K1 Wärmepumpe Takten 10min on  10 off .png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31825i13A7A82AB852813D/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="K1 Wärmepumpe Takten 10min on  10 off .png" alt="K1 Wärmepumpe Takten 10min on  10 off .png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="K1 hydraulik .png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31826iF6652EDCEA3D49E2/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="K1 hydraulik .png" alt="K1 hydraulik .png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 10:09:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433324#M112232</guid>
      <dc:creator>hw2024</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T10:09:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Wärmepumpe A250 ist am Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433329#M112236</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo hw2024,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ich empfehle dir, einmal die Heizkennlinie ideal einzustellen. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dass die Anlage im Vergleich zum Winter, in der Übergangszeit nicht so lange am Stück laufen wird, ist hingegen normal. Womit ich nicht sagen möchte, dass 10 Minuten normal sind.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 10:17:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433329#M112236</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T10:17:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433343#M112241</link>
      <description>&lt;P&gt;Zusätzlich kannst du, neben den Maßahmen von Flo, noch die Schwelle für die Sommersparschaltung heruntersetzen. Ich habe diese von 25 Grad auf 15 Grad reduziert. Damit schaltet sich die WP in der Übergangszeit am Nachmittag ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine abgeschaltete WP braucht weder Strom noch taktet sie.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:17:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433343#M112241</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T11:17:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433350#M112245</link>
      <description>&lt;P&gt;25 Grad&amp;nbsp; --&amp;gt; 15 Grad würde ich auch gerne mal testen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; -- aber....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alter Softwarestand = Nur über den Fachpartner = Testintervall &amp;gt; 2-4 Wochen (wenn er mal Zeit hat)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neuer Softwarestand = Vermutlich selbst konfigurierbar ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Neuer Softwarestand - Zukünftig ohne ViGuide = Nur über den Fachpartner = Testintervall &amp;gt; 2-4 Wochen (wenn er mal Zeit hat)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;.....oder täusche ich mich ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:44:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433350#M112245</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T11:44:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433351#M112246</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, kannst mit der SW 2323 selbst einstellen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einstellungen der Parameter:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allgemein&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;869.0 Offset Außentemperatur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1100.0 Minimalbegrenzung Heizungspumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1100.1&amp;nbsp;Maximalbegrenzung Heizungspumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1100.2 Standardwert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2498.0 Art Heizungspumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2626.0 Max Leistung elektrische Zuheizung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkreis 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;933.3 Vorrang Trinkwasser HK1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;933.6 Regelung Typ&lt;/P&gt;&lt;P&gt;933.7 Raumtemperatur Korrektur&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1102.0 min Heizkreispumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1102.1 max H&lt;SPAN&gt;eizkreispumpe&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1102.2 Standardwert&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1192.0 Vorlauf min&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1192.1 Vorlauf max&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1395.0 Sommersparschaltung Freigabe&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1395.1 Temperaturgrenze&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1627.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;2405.0 fester Sollwert Kühlen&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;2421.0 Temperatur Offset Kühlen&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;2452.0 Offset Kühlen&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;2452.1 Hystere Kühlen&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;2499.0 Art Heizungspumpe&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Heizkreis 2&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;934.3 Vorrang Trinkwasser HK1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;934.6 Regelung Typ&lt;/P&gt;&lt;P&gt;934.7 Raumtemperatur Korrektur&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1103.0 min Heizkreispumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1103.1 max Heizkreispumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1103.2 Standardwert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1193.0 Vorlauf min&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1193.1 Vorlauf max&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1396.0 Sommersparschaltung Freigabe&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1396.1 Temperaturgrenze&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1628.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2406.0 fester Sollwert Kühlen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2422.0 Temperatur Offset Kühlen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2453.0 Offset Kühlen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2453.1 Hystere Kühlen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2500.0 Art Heizungspumpe&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;497.0 Betriebsart Zirkulation&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;497.1 Brauchwasserzirkulationspumpe für Hygienefunktion&lt;/P&gt;&lt;P&gt;497.2 Brauchwasserzirkulationspumpe für Warmwasserbetrieb&lt;/P&gt;&lt;P&gt;497.3 Zykluskonfig&lt;/P&gt;&lt;P&gt;497.4 Dauer Zyklus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;503.0 Verbrühschutz&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;504.1 min Limit Speichertemperatur&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;504.2 max Limit Speichertemperatur&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;504.4 effizienter unterer Grenzwert&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;504.5 effizienter oberer Grenzwert&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;873.0 Aktivierung Legionellenschaltung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;874.0 Temperatur Legionellenschaltung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;874.1 Dauer Haltetemperatur&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;875.0 Start Zeit Legionellenschaltung&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;875.1 Start Zeit Legionellenschaltung&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;876.0 Wochentag Legionellenschaltung&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1085.0 Hystere WW Einschaltwert&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1085.1&amp;nbsp;Hystere WW Ausschaltwert&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1087.0 max Brauchwasser Ladezeit&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1087.1 Brauchwasserwartezeit&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1101.0 min Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1102.0 max Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;1102.1 Standardwert&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;3029.0 Modus Warmwasserbereitung&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;3066.0 Erkennung höher WW Bedarf Schwellenwert&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;3066.1 Zeitrahmen&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;3068.0 Brauchwasser Sollwert Komfort&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;3069.0 Wert&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:48:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433351#M112246</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T11:48:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433352#M112247</link>
      <description>&lt;P&gt;Bin leider noch auf ner alten Version&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":wütendes_Gesicht:"&gt;😠&lt;/span&gt;&amp;nbsp;- Update ist beauftragt - dauert aber noch.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellungen machst du dann über ViGuide (was ja abgeschaltet wird) - oder geht das dann auch lokal ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:54:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433352#M112247</guid>
      <dc:creator>TOKY</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T11:54:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433369#M112255</link>
      <description>&lt;P&gt;Das geht nur am Gerät.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 12:53:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433369#M112255</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T12:53:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433381#M112257</link>
      <description>&lt;P&gt;Frage&amp;nbsp; in die Runde&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist die&amp;nbsp; Mindestlaufzeit der&amp;nbsp; Wärmepumpe&amp;nbsp; ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es geht hier&amp;nbsp; um den Typ Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.&lt;FONT color="#FF0000"&gt;A13 2C&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In den&amp;nbsp; Technischen Abgaben ist der Wert nicht zu finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 13:41:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433381#M112257</guid>
      <dc:creator>hw2024</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T13:41:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433396#M112261</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Software 2323 gibt es aber nur beim nächsten vor Ort Einsatz kostenlos oder man muss den Einsatz bezahlen. Update Remote wird nicht mehr gemacht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Peter&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 14:57:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433396#M112261</guid>
      <dc:creator>Peter14089</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T14:57:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433407#M112265</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo nach Österreich,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;meintest du diesen Wert, siehe Bild.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann probier ich das auch mal an unserer 250-AH aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Andreas&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 16:36:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433407#M112265</guid>
      <dc:creator>Andreas_61</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T16:36:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433426#M112275</link>
      <description>&lt;P&gt;Viessmann verspricht schon seit geraumer Zeit, dass Updates vom HB bald direkt vor Ort gemacht werden können.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über den Zeitpunkt lässt uns VM nach wie vor im Ungewissen...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2024 18:06:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433426#M112275</guid>
      <dc:creator>Volloeko</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-22T18:06:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433513#M112310</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, genau&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 08:53:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433513#M112310</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-23T08:53:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433558#M112332</link>
      <description>&lt;P&gt;Versprechen sind aber so eine Sache … &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_stirnrunzelndes_Gesicht:"&gt;🙁&lt;/span&gt; . Im Moment sieht es nicht danach aus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Mar 2024 15:14:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433558#M112332</guid>
      <dc:creator>Peter14089</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-23T15:14:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wärmepumpe A250  ist am  Takten</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433849#M112460</link>
      <description>&lt;P&gt;Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Der Hersteller des Verdichters gibt als Mindestzeit 10 Minuten (!) an. Das bezieht sich aber auf eine Zeit in der der Verdichter keinen Schaden erleidet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Wärmepumpe effiziet laufen sollte würde ich als Mindestzeit schon eine Stunde annehmen, das wäre aber noch immer ein schlechter Wert für das Takten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Extremisten in diesem Forum sagen "jeder Takt ist ein Takt zuviel" und lassen die WP 24h durchlaufen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 08:52:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-A250-ist-am-Takten/m-p/433849#M112460</guid>
      <dc:creator>VliesMann1</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-25T08:52:51Z</dc:date>
    </item>