    <title>Thema "Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430433#M111001</link>
    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hilfe! 2 Wochen kalt. Neu in Betrieb gesetzte 200-s (Elektronik-Plattform) AWB-M-E-AC 201.E10 NEV gibt&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;keine Wärme zum Pufferspeicher.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Die neue Pumpe läuft ohne Fehlermeldung und gibt Hitze in die Inneneinheit ab. Keine Wärme wird über den Wärmetauscher weitergegeben. Auch nicht bei heißer Pumpe und 20 Grad Heizpuffer.&amp;nbsp; Hydraulik: Vor- und Rücklauf gehen in den ca. 700l (?) Heizwasserpufferspeicher. Sonst ist nichts angeschlossen. Kein Warmwasser über die Wärmepumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbetracht der Lösung von PatrickKpunkt die ich leider eben erst gefunden habe unten (100% gleiches Fehlerbild) habe ich folgende Fragen:&lt;BR /&gt;Bei ihm hat anscheinend das kleine &lt;STRONG&gt;Endstück des Schraderventils im Kältekreislauf&lt;/STRONG&gt; alles verursacht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Beim Entfernen in den Kühlkreislauf gefallen. &lt;STRONG&gt;Expansionsventil geht evtl. nicht?&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp; Was sagt Ihr dazu:&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;Wie könnte man prüfen, ob es die Ursache bei uns ist&lt;/STRONG&gt; (Wärmeverteilung in der Pumpe, Messwer&lt;SPAN&gt;te)?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss dieses kleine Teil nicht beim gewaltsamen Entfernen des Schraderkerns (weil das Gewinde zerstört ist)&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;immer in den Kältekreis fallen&lt;/STRONG&gt;, da es breiter ist als der Innendurchmesser des Ventils? Also auch bei uns?&lt;BR /&gt;Ist es aufwändig, das Teil aus dem Kältekreis zu holen (war bei &lt;STRONG&gt;Patrick siehe unten&lt;/STRONG&gt; die Lösung) und müssen Teile getauscht werden?&amp;nbsp;Muss es nicht sowieso raus, falls es drin ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider wurde der Kältekreis bei uns mit Schraderventil angeschlossen.&amp;nbsp;Vor Inbetriebnahme bemerkt aber es ließ sich nicht rausdrehen. Evtl. Gewinde durch das Festziehen zerstört. &lt;STRONG&gt;Der Kern des Ventils wurde dann nach oben rausgezogen&lt;/STRONG&gt; inkl. abgebrochenem Stift und ganzer Feder. &amp;nbsp;Ob komplett??? Aber wo ist der untere / hintere Teil bei uns? Unten die Bilder nicht von mir sondern Patrick. Bitte entschuldigt meine Laienhafte Darstellung. Ich bin ein älterer Herr und tue mein Bestes. Von Viessmann über Heizungsbauer noch kein Termin oder Lösungsvorschlag erhalten. Inbetriebnahme vor 2 Wochen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="SchraderrestPatrickKpunkt.png" style="width: 152px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31449i49D96DBE56148B3D/image-dimensions/152x111?v=v2" width="152" height="111" role="button" title="SchraderrestPatrickKpunkt.png" alt="SchraderrestPatrickKpunkt.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-12 06_55_03-Viessmann Schraderventil - 7829147 _ eBay und 1 weitere Seite - Profil 1 – Micro.png" style="width: 186px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31450i396B45982BA2957E/image-dimensions/186x88?v=v2" width="186" height="88" role="button" title="2024-03-12 06_55_03-Viessmann Schraderventil - 7829147 _ eBay und 1 weitere Seite - Profil 1 – Micro.png" alt="2024-03-12 06_55_03-Viessmann Schraderventil - 7829147 _ eBay und 1 weitere Seite - Profil 1 – Micro.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Patricks Problemlösung Viessmann Schrader&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Patricks kalter Wärmetauscher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vitocal 222-S - Wärmetauscher tauscht keine Wärme (?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein das sich beim beseitigen vom Schraderventil sich Reste vors Expansionsventil gesetzt haben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Davor ist ein Filter und den kannst du aufsägen, wenn sie es ausbauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man sieht ja auf deinem Bild, das es wohl kein/kaum Durchfluss gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Waermetauscher-tauscht-keine-Waerme/m-p/361257#M83113" target="_blank" rel="noopener"&gt;Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;‎08.09.2023&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;16:01&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;Experte III&amp;nbsp;Was es nicht alles gibt. Wie lange hat in dem Fall die Fehlersuche denn gedauert?&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;‎01.09.2023&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;17:20&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;2 Monate und 3 "Fachbetriebe" hat es gebraucht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72180" target="_blank" rel="noopener"&gt;PatrickKpunkt&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Profi II&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Die Ferndiagnose hat gepasst.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Techniker hat das Teil vom Schraderventil entfernt, jetzt sieht alles erstmal gut aus.&lt;BR /&gt;Kleines Teil, großer Ärger.&lt;BR /&gt;Vielen Dank an alle Mitwirkenden!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Mein Versuch das gleiche Problem am Sonntag zu erklären mit Fotos:&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Neue Vitocal 200-S defekt Keine Wärme aus Inneneinheit zum Heizpufferspeicher&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-S-defekt-Keine-Waerme-aus-Inneneinheit-zum/m-p/429976#M110787" target="_blank" rel="noopener"&gt;Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community&lt;/A&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 06:39:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hb24</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-13T06:39:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430433#M111001</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hilfe! 2 Wochen kalt. Neu in Betrieb gesetzte 200-s (Elektronik-Plattform) AWB-M-E-AC 201.E10 NEV gibt&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;keine Wärme zum Pufferspeicher.&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Die neue Pumpe läuft ohne Fehlermeldung und gibt Hitze in die Inneneinheit ab. Keine Wärme wird über den Wärmetauscher weitergegeben. Auch nicht bei heißer Pumpe und 20 Grad Heizpuffer.&amp;nbsp; Hydraulik: Vor- und Rücklauf gehen in den ca. 700l (?) Heizwasserpufferspeicher. Sonst ist nichts angeschlossen. Kein Warmwasser über die Wärmepumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbetracht der Lösung von PatrickKpunkt die ich leider eben erst gefunden habe unten (100% gleiches Fehlerbild) habe ich folgende Fragen:&lt;BR /&gt;Bei ihm hat anscheinend das kleine &lt;STRONG&gt;Endstück des Schraderventils im Kältekreislauf&lt;/STRONG&gt; alles verursacht.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Beim Entfernen in den Kühlkreislauf gefallen. &lt;STRONG&gt;Expansionsventil geht evtl. nicht?&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp; Was sagt Ihr dazu:&lt;BR /&gt;&lt;STRONG&gt;Wie könnte man prüfen, ob es die Ursache bei uns ist&lt;/STRONG&gt; (Wärmeverteilung in der Pumpe, Messwer&lt;SPAN&gt;te)?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muss dieses kleine Teil nicht beim gewaltsamen Entfernen des Schraderkerns (weil das Gewinde zerstört ist)&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;immer in den Kältekreis fallen&lt;/STRONG&gt;, da es breiter ist als der Innendurchmesser des Ventils? Also auch bei uns?&lt;BR /&gt;Ist es aufwändig, das Teil aus dem Kältekreis zu holen (war bei &lt;STRONG&gt;Patrick siehe unten&lt;/STRONG&gt; die Lösung) und müssen Teile getauscht werden?&amp;nbsp;Muss es nicht sowieso raus, falls es drin ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider wurde der Kältekreis bei uns mit Schraderventil angeschlossen.&amp;nbsp;Vor Inbetriebnahme bemerkt aber es ließ sich nicht rausdrehen. Evtl. Gewinde durch das Festziehen zerstört. &lt;STRONG&gt;Der Kern des Ventils wurde dann nach oben rausgezogen&lt;/STRONG&gt; inkl. abgebrochenem Stift und ganzer Feder. &amp;nbsp;Ob komplett??? Aber wo ist der untere / hintere Teil bei uns? Unten die Bilder nicht von mir sondern Patrick. Bitte entschuldigt meine Laienhafte Darstellung. Ich bin ein älterer Herr und tue mein Bestes. Von Viessmann über Heizungsbauer noch kein Termin oder Lösungsvorschlag erhalten. Inbetriebnahme vor 2 Wochen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="SchraderrestPatrickKpunkt.png" style="width: 152px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31449i49D96DBE56148B3D/image-dimensions/152x111?v=v2" width="152" height="111" role="button" title="SchraderrestPatrickKpunkt.png" alt="SchraderrestPatrickKpunkt.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-03-12 06_55_03-Viessmann Schraderventil - 7829147 _ eBay und 1 weitere Seite - Profil 1 – Micro.png" style="width: 186px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31450i396B45982BA2957E/image-dimensions/186x88?v=v2" width="186" height="88" role="button" title="2024-03-12 06_55_03-Viessmann Schraderventil - 7829147 _ eBay und 1 weitere Seite - Profil 1 – Micro.png" alt="2024-03-12 06_55_03-Viessmann Schraderventil - 7829147 _ eBay und 1 weitere Seite - Profil 1 – Micro.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Patricks Problemlösung Viessmann Schrader&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Patricks kalter Wärmetauscher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Vitocal 222-S - Wärmetauscher tauscht keine Wärme (?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein das sich beim beseitigen vom Schraderventil sich Reste vors Expansionsventil gesetzt haben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Davor ist ein Filter und den kannst du aufsägen, wenn sie es ausbauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man sieht ja auf deinem Bild, das es wohl kein/kaum Durchfluss gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-222-S-Waermetauscher-tauscht-keine-Waerme/m-p/361257#M83113" target="_blank" rel="noopener"&gt;Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;‎08.09.2023&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;16:01&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;Experte III&amp;nbsp;Was es nicht alles gibt. Wie lange hat in dem Fall die Fehlersuche denn gedauert?&amp;nbsp;&lt;STRONG&gt;‎01.09.2023&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;STRONG&gt;17:20&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;2 Monate und 3 "Fachbetriebe" hat es gebraucht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/72180" target="_blank" rel="noopener"&gt;PatrickKpunkt&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Profi II&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Die Ferndiagnose hat gepasst.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Techniker hat das Teil vom Schraderventil entfernt, jetzt sieht alles erstmal gut aus.&lt;BR /&gt;Kleines Teil, großer Ärger.&lt;BR /&gt;Vielen Dank an alle Mitwirkenden!&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Mein Versuch das gleiche Problem am Sonntag zu erklären mit Fotos:&lt;BR /&gt;&lt;SPAN&gt;Neue Vitocal 200-S defekt Keine Wärme aus Inneneinheit zum Heizpufferspeicher&lt;/SPAN&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-S-defekt-Keine-Waerme-aus-Inneneinheit-zum/m-p/429976#M110787" target="_blank" rel="noopener"&gt;Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community&lt;/A&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 06:39:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430433#M111001</guid>
      <dc:creator>Hb24</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-13T06:39:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430503#M111022</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;könntest Du bitte hier mal den Deckel von der Inneneinheit nehmen, und dann ein Foto davon machen.....das erste was ich hier überprüfen würde, in welcher Stellung sich aktuell das 4/3 Wegeventil befindet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 13:30:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430503#M111022</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T13:30:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430572#M111057</link>
      <description>&lt;P&gt; Danke für die Idee…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist es das?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg Herbert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1491.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31470i6CF6A0D94ADF7569/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1491.jpeg" alt="IMG_1491.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 16:48:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430572#M111057</guid>
      <dc:creator>Hb24</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T16:48:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430589#M111069</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau das ist das Ventil.......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In dieser Stellung läuft das Wasser vom Vorlauf in den Bypass-Speicher, und von dort zurück in die Wärmepumpe. Und somit weder zum WW-Speicher (Stellung Wasserhahn) noch in den Heizkreis (Stellung "Rundes Symbol").&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier wird dadurch weder das WW bereitet, noch die Räume beheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Normalerweise ist diese Stellung dan vorhanden, wenn weder WW bereitet werden muss, und auch die Räume keine Heizanforderung haben....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum hier keine Anforderung vorhanden ist, dazu muss man den hydraulischen Aufbau der Heizungsanlage kennen: Ist hier ein Radiatorensystem vorhanden, oder eine Fußbodenheizung......oder gibt es einen Heizungspuffer.......etc......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oder auf der Brauchwasserseite: wie hoch ist im Speicher aktuell die Ist-Temperatur, wie hoch ist dazu die Solltemperatur eingestellt ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 17:28:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430589#M111069</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T17:28:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430599#M111076</link>
      <description>&lt;P&gt;Aktuell ist die Pumpe im Ausschaltmodus, da sie eh nichts heizt und nur Strom verbraucht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hydraulik: Vor und Rücklauf Heizwasserspeicher 700 l ca&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sonst Nix auch kein ww&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn ich die Pumpe morgen ganz früh mal länger anmache und sie Heizung anfordert müsste sich das Ventil drehen nach rechts? Kann heute nicht mehr…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1490.jpeg" style="width: 640px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31476i90ACCB52BFB21A53/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1490.jpeg" alt="IMG_1490.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 17:40:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430599#M111076</guid>
      <dc:creator>Hb24</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T17:40:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430619#M111092</link>
      <description>&lt;P&gt;Deine Kältediagnose sieht für mich nach kein/wenig Durchfluss im Kältekreis aus und das könnte durch dein Ventil kommen. Am Verdichter hast du ja 105°C und Innen kommt ja nichts an.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der ODU müsste es auch schon dabei zu Vereisungen kommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn du nun Suchen musst, ob das nun in der ODU gelandet ist oder woanders hängt, dann müsste erstmal das Kältemittel runter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann die Leitung von Innen nach Außen spülen und dann merkt man schon, ob dort "Durchfluss" ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir hat hier ein Rest vor dem Expansionsventil gehangen, aber nicht dort im Filter sondern in der Leitung zum Expansionsventil. Dort liegt die Leitungen in einem Ring und dort kam es nicht durch die Verengung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 18:33:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430619#M111092</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T18:33:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430620#M111093</link>
      <description>&lt;P&gt;Korrekt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Du "Heizwasser" bereitest sollte das Ventil komplett auf "rechts" drehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann sollte die WP den Heizkreis beladen.....ist der Heizkreis Voll, sollte sich der Speicher beladen......hat dieser die Abschaltemperatur erreicht, sollte die WP stoppen.....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 18:33:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430620#M111093</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T18:33:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430629#M111101</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/46622"&gt;@Stefan871&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So wie ich das verstanden habe sind die Fotos im Eingangspost alle nicht von der Anlage von&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/84119"&gt;@Hb24&lt;/a&gt;&amp;nbsp;, sondern von einer anderen Anlage, und sollten hier nur als Beispiel dienen........&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guennie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 Mar 2024 19:11:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430629#M111101</guid>
      <dc:creator>Guennie</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-12T19:11:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430720#M111140</link>
      <description>&lt;P&gt;Tut mir leid für die Verwirrung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So sah mein Bild aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;innen 100Grad Verdichter Ventilator alles läuft volle Kanne&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1523.jpeg" style="width: 640px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31492iCCF48C30B7238196/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1523.jpeg" alt="IMG_1523.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vor und Rücklauf exakt die Heizwasserkesseltemp von 33 und das läuft dann stromfressend exakt so bei abkühlender Kesseltemp weiter&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute noch getestet, was dasVentil macht. Steht auf heizen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 07:40:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430720#M111140</guid>
      <dc:creator>Hb24</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-13T07:40:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430727#M111141</link>
      <description>&lt;P&gt; Ja, tut mir leid….&lt;/P&gt;&lt;P&gt;So wie oben sah es bei mir aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;irgendwiegleich Da war der Kessel auf 33&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ventil ging eben auf heizen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt kam eben eine Fehlermeldung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1525.jpeg" style="width: 640px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31493iA8166730BADD7746/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1525.jpeg" alt="IMG_1525.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 07:44:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430727#M111141</guid>
      <dc:creator>Hb24</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-13T07:44:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430749#M111152</link>
      <description>&lt;P&gt;Dieser Fehler wurde früher schon einmal angezeigt und dann stand kurz danach behoben und die Pumpe lief wieder ohne Fehlermeldung im eigenen Saft. Die zeigte doch auch alle Werte!?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wieder Abschaltmodus aktiviert&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kältefachmann, der die Kälteleitung angeschlossen und den Schraderkern rausgezogen hat, kann hoffe ich das oben vorgeschlagene auch ohne VIESSMANN machen. Ganz, ganz lieben Dank für die Hilfe Evtl noch Ideen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herbert&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 08:37:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430749#M111152</guid>
      <dc:creator>Hb24</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-13T08:37:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430762#M111158</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Teil von unserem Schraderventil ist das Einzige, das ich davon gesehen habe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1530.jpeg" style="width: 318px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/31494i1ED797FE8328A8B9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1530.jpeg" alt="IMG_1530.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:25:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430762#M111158</guid>
      <dc:creator>Hb24</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-13T09:25:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neue Vitocal 200-s Wärmetauscher kalt inaktiv wegen Schraderventilrest in Kühlmittelleitung??????</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430924#M111230</link>
      <description>&lt;P&gt;Viessmann tippt lt. Meinem Heizungsbauer auf das 3Wegeventil Er kommt Freitag und meint man sollte das einmal manuell prüfen&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 16:46:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Neue-Vitocal-200-s-Waermetauscher-kalt-inaktiv-wegen/m-p/430924#M111230</guid>
      <dc:creator>Hb24</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-13T16:46:27Z</dc:date>
    </item>