<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocal 200s dauernd Fehler 5D" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425497#M108862</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner Vitocal 200s von 2018 wird ständig der Fehler 5D dokumentiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Heizungsbauer (hat keine Viessmann-Vertretung) meinte, dass bei dieser Serie wohl vom Hersteller falsche Verdichter verbaut wurden und auf Kulanz ausgetauscht werden. Weiss jemand darüber Bescheid?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alex H.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4044.png" style="width: 462px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30878iC2605CFFF79B6FBA/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_4044.png" alt="IMG_4044.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4043.png" style="width: 462px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30877i54FEDE4464944E6E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_4043.png" alt="IMG_4043.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3919.png" style="width: 462px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30879iF5E906C71C562BE4/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_3919.png" alt="IMG_3919.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:24:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Centrix</dc:creator>
    <dc:date>2024-02-23T12:24:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocal 200s dauernd Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425497#M108862</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner Vitocal 200s von 2018 wird ständig der Fehler 5D dokumentiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Heizungsbauer (hat keine Viessmann-Vertretung) meinte, dass bei dieser Serie wohl vom Hersteller falsche Verdichter verbaut wurden und auf Kulanz ausgetauscht werden. Weiss jemand darüber Bescheid?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alex H.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4044.png" style="width: 462px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30878iC2605CFFF79B6FBA/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_4044.png" alt="IMG_4044.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_4043.png" style="width: 462px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30877i54FEDE4464944E6E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_4043.png" alt="IMG_4043.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_3919.png" style="width: 462px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/30879iF5E906C71C562BE4/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_3919.png" alt="IMG_3919.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:24:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425497#M108862</guid>
      <dc:creator>Centrix</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-23T12:24:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s dauernd Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425527#M108876</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Centrix,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;bei der Meldung 5D muss das Expansionsventil kontrolliert werden.&lt;BR /&gt;Wenn das Expansionsventil intern undicht ist, kann die Überhitzung nicht sauber ausgeregelt werden.&lt;BR /&gt;Sollte die Fehlermeldung sehr häufig aufgetreten sein, so muss ebenfalls noch der Verdichter kontrolliert werden, da dieser ggf. nass gelaufen sein könnte und dadurch einen Schaden erlitten hat.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wende dich dazu am besten noch einmal an deinen Heizungsfachbetrieb.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Marcel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 13:46:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425527#M108876</guid>
      <dc:creator>Marcel_Huehn</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-23T13:46:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s dauernd Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425537#M108880</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Marcel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;könntest du bitte die Seriennummer der Ausseneinheit und Seriennummer des Verdichters intern prüfen und abchecken, ob gegebenenfalls doch eine Unstimmigkeit vorliegt,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der EEV Austausch ist ja eine etwas größere Baustelle und wird von meinem Heizungsbauer nicht durchgeführt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Unser nächstgelegener Viessmann Fachbetrieb bietet für Kunden, die die Heizung nicht von ihm haben installieren lassen, leider keinen Service?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG Centrix&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 14:04:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425537#M108880</guid>
      <dc:creator>Centrix</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-23T14:04:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s dauernd Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425566#M108894</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Centrix,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es ist genau der Verdichter eingebaut , der laut Ersatzteil Datenbank verbaut sein soll&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7560763" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7560763&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7560763/spare_parts?searchString=verdichter&amp;amp;classFilter=&amp;amp;groupBy=&amp;amp;pageSize=10" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7560763/spare_parts?searchString=verdichter&amp;amp;classFilter=&amp;amp;groupBy=&amp;amp;pageSize=10&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 15:34:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425566#M108894</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-23T15:34:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Vitocal 200s dauernd Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425571#M108896</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Vielen Dank &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 15:48:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/425571#M108896</guid>
      <dc:creator>Centrix</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-23T15:48:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocal 200s dauernd Fehler 5D</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/611592#M186804</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;Centrix,&lt;BR /&gt;was ist damals als finale Lösung herausgekommen?&lt;BR /&gt;War das Problem nach einem Tausch des Verdichters behoben?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße SHEIN&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:13:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-dauernd-Fehler-5D/m-p/611592#M186804</guid>
      <dc:creator>SHEIN</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-24T14:13:00Z</dc:date>
    </item>