    <title>Thema "Re: VL Temp erreicht nicht den Heizkurvenarbeitspunkt bei Minusgraden" in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/411484#M103053</link>
    <description>&lt;P&gt;Die falsche Dokumentation der Zuschaltung des Durchlauferhitzers ist bekannt und es wird derzeit an einer Lösung gearbeitet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Meine erste Antwort bezog sich übrigens darauf, dass der Pufferspeicher genau die Temperatur hat, die laut Solltemperatur gefordert wurde. Das Einzige, was nicht passt, ist die Vorlauftemperatur der Heizkreise. &amp;nbsp;Dementsprechend muss der Mischer geprüft werden. Dies kann aber auch nur vor Ort geschehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:32:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-15T09:32:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>VL Temp erreicht nicht den Heizkurvenarbeitspunkt bei Minusgraden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/408123#M101956</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe eine vitocal 250 ..251.a16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei&amp;nbsp; Minustemperaturen wird die notwendige LV Temp nicht erreicht, es wird kalt und die Software erkennt die Abweichungen auch nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo kann das Problem liegen und ist die Software so schwach&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier ein Beispiel bei einem Arbeitspunkt AT&amp;nbsp; -8,6 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Szenario&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="FBO_0-1704837527030.png" style="width: 665px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/28548i8A72D64F342A82CF/image-dimensions/665x374?v=v2" width="665" height="374" role="button" title="FBO_0-1704837527030.png" alt="FBO_0-1704837527030.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 21:59:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/408123#M101956</guid>
      <dc:creator>FBO</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-09T21:59:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VL Temp erreicht nicht den Heizkurvenarbeitspunkt bei Minusgraden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/409048#M102131</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo FBO,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Einschalthysterese des Pufferspeichers liegt werkseitig bei 4K. Dementsprechend wäre es erstmal normal, dass der Verdichter nicht angefordert wurde. Die Räume sollten sich dementsprechend aber nicht bis auf 17°C abkühlen. Hier muss geprüft werden, weshalb der Mischer nicht weiter aufgemacht hat. Eventuell sitzt auch der Puffersensor nicht korrekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 14:36:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/409048#M102131</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-10T14:36:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VL Temp erreicht nicht den Heizkurvenarbeitspunkt bei Minusgraden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/410647#M102758</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die Antwort&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie es aussieht hat bei minus 11 Grad die Leistung nicht mehr ausgereicht. Dabei bin ich auf das Thema Bivalenzpunkt und WP-uslegung gestossen, der nach meinem Verständnis bei mir zu niedrig liegt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe ein Vitocal 250 A ... A16&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;und 330 Quadratmeter Wohnfläche mit einem Wärmbedarf von 80 Watt/m2.+ WW für 6 Personen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;HABE DERZEITIG DIE MEINUNG DIE AUSLEGUNGSBERECHUNG ist falsch ,, und damit auch die Anlage?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie beurteils du das&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 10:38:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/410647#M102758</guid>
      <dc:creator>FBO</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-13T10:38:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VL Temp erreicht nicht den Heizkurvenarbeitspunkt bei Minusgraden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/411434#M103028</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab bitte Verständnis dafür, dass ich dies hier nicht bewerten kann. Ich empfehle dir, dich diesbezüglich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 08:12:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/411434#M103028</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T08:12:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VL Temp erreicht nicht den Heizkurvenarbeitspunkt bei Minusgraden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/411476#M103048</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Flow Danke für die Info.. verstehe dass du dich raushalten wills&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das habe ich gemach ... und dann hat sich rausgestellt dass der Heizstab abgeschaltet war und die Bivalenzsteuerung nicht gezogen hatte. Stell sich die Frage warum die dann bei -3 Grad anläuft&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die hat der HB NUN AKTIVIERT nun wird erstmal bei -4 Grad warm&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann habe ich mich mit der Steuerung des Heizstabs beschäftigt und würde gerne die Funktionslogik und Funktionsfälle verstehen, wo kann ich das nachlesen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Unterstützung der HEIZUNG HABE ICH VERSTANDEN, kann mir die Parameter aber nicht ansehen... ist wohl geheim das dürfen nur dei HB wissen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Unterstützung des Abtauens habe ich mir die Events angeschaut,, und Verwirrendes gesehen...?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Unterstützung der WW-Aufbereitung habe ich noch nichts beobachtet nur das er kurz nach dem Umschalten auf Heizung kurz anläuft&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mich verwirrt wie oft das Ding anläuft ohne Leistung zu bringen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;WENN Du mich fragst ist das ein SOFTWAREProblem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;UND DANN DIE Reportingsoftware ist ein absoluter SCH... komme selber aus dem Anlagenbau.... Entspricht nicht nicht den Stand der Technik ... Folgt nicht einer Funktions- und Prozess- FMEA, die eigentlich in der Q-Absicherung vorgeschrieben ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Fehler hätte es erkennen müssen und HINWEISE GEBEN MÜSSEN&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie kann es sein dass der 1. Jan nur E-Leistung hat keine T-Leistung und den COP falsch berechnet&lt;/P&gt;&lt;P&gt;GIB mal das bitte an die Verantwortlichen weiter, die könne mich gerne anrufen...BIN ENTTÄUSCH&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:23:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/411476#M103048</guid>
      <dc:creator>FBO</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T09:23:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: VL Temp erreicht nicht den Heizkurvenarbeitspunkt bei Minusgraden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/411484#M103053</link>
      <description>&lt;P&gt;Die falsche Dokumentation der Zuschaltung des Durchlauferhitzers ist bekannt und es wird derzeit an einer Lösung gearbeitet.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Meine erste Antwort bezog sich übrigens darauf, dass der Pufferspeicher genau die Temperatur hat, die laut Solltemperatur gefordert wurde. Das Einzige, was nicht passt, ist die Vorlauftemperatur der Heizkreise. &amp;nbsp;Dementsprechend muss der Mischer geprüft werden. Dies kann aber auch nur vor Ort geschehen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:32:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/VL-Temp-erreicht-nicht-den-Heizkurvenarbeitspunkt-bei/m-p/411484#M103053</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-15T09:32:55Z</dc:date>
    </item>