<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Hallo ich habe eine Vitocal 350-A und die Steuerung steuert die Zirkulationspumpe nicht mehr an." in Wärmepumpe &amp; Hybridsysteme</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-ich-habe-eine-Vitocal-350-A-und-die-Steuerung-steuert-die/m-p/140963#M1014</link>
    <description>&lt;P&gt;Die Pumpe funktioniert, da Sie an einem 230V Schukostecker probiert wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Am Ausgang des Steckplatzes 2 Port 212.3 (50Watt) kommt leider keine Spannung an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Welche Gründe kann es haben, dass dieser Ausgang nicht mehr geschalten wird?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke Grüße BRaak&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:46:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>BRaak</dc:creator>
    <dc:date>2020-09-30T08:46:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hallo ich habe eine Vitocal 350-A und die Steuerung steuert die Zirkulationspumpe nicht mehr an.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-ich-habe-eine-Vitocal-350-A-und-die-Steuerung-steuert-die/m-p/140963#M1014</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Pumpe funktioniert, da Sie an einem 230V Schukostecker probiert wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Am Ausgang des Steckplatzes 2 Port 212.3 (50Watt) kommt leider keine Spannung an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Welche Gründe kann es haben, dass dieser Ausgang nicht mehr geschalten wird?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke Grüße BRaak&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Sep 2020 08:46:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-ich-habe-eine-Vitocal-350-A-und-die-Steuerung-steuert-die/m-p/140963#M1014</guid>
      <dc:creator>BRaak</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-30T08:46:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo ich habe eine Vitocal 350-A und die Steuer...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-ich-habe-eine-Vitocal-350-A-und-die-Steuerung-steuert-die/m-p/141324#M1015</link>
      <description>Hallo BRaak,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
hast du mal im Aktorentest versucht die Pumpe anzusteuern?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Dafür muss du in die Serviceebene (OK- Menü 4 Sek. gedrückt halten) und anschließend auf Aktorentest gehen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Fri, 02 Oct 2020 11:19:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hallo-ich-habe-eine-Vitocal-350-A-und-die-Steuerung-steuert-die/m-p/141324#M1015</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-02T11:19:10Z</dc:date>
    </item>