    <title>Thema "Thermische Desinfizierung" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Thermische-Desinfizierung/m-p/280620#M83635</link>
    <description>&lt;P&gt;Falls es nicht unstatthaft ist, würde ich gern noch zweierlei wissen:&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Bringt es die Steuerung durcheinander, wenn eine Einstellungsänderung vorgenommen wird, solange der Brenner die Kesseltemperatur hochfährt?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nach dem Reset auf die Grundeinstellungen läuft das Warmwasser mit 50° Celsius. Wenn ich es richtig in Erinnerung behalten habe, rät mein Fachbetrieb eher eher zu einem etwas höheren Wert zwischen 50° und 60° Celsius. Mit Blick auf die Abtötung einer möglichen Legionellenkolonie glaube ich irgendwo gelesen zu haben, dass die Viessmann-Anlagen einmal wöchentlich zwangsweise sowieso eine thermische Desinfizierung von um die 70° fahren. Ist diese Information richtig? Wenn es so ist, dass reichen doch die 50° aus der Grundeinstellung in einer Einfamilienimmobilie völlig aus!&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Unsere Viessmann-Ausstattung: Heizkessel – Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300 WB3D mit Vitotronic 200 (HO1B) und Vitocell 100-W (120 Liter) – 2 Heizkreise für Radiatoren und Fußbodenheizung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus, Benjamin!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, deisterfuchs&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 14:22:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-21T14:22:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Thermische Desinfizierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Thermische-Desinfizierung/m-p/280620#M83635</link>
      <description>&lt;P&gt;Falls es nicht unstatthaft ist, würde ich gern noch zweierlei wissen:&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Bringt es die Steuerung durcheinander, wenn eine Einstellungsänderung vorgenommen wird, solange der Brenner die Kesseltemperatur hochfährt?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nach dem Reset auf die Grundeinstellungen läuft das Warmwasser mit 50° Celsius. Wenn ich es richtig in Erinnerung behalten habe, rät mein Fachbetrieb eher eher zu einem etwas höheren Wert zwischen 50° und 60° Celsius. Mit Blick auf die Abtötung einer möglichen Legionellenkolonie glaube ich irgendwo gelesen zu haben, dass die Viessmann-Anlagen einmal wöchentlich zwangsweise sowieso eine thermische Desinfizierung von um die 70° fahren. Ist diese Information richtig? Wenn es so ist, dass reichen doch die 50° aus der Grundeinstellung in einer Einfamilienimmobilie völlig aus!&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Unsere Viessmann-Ausstattung: Heizkessel – Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 300 WB3D mit Vitotronic 200 (HO1B) und Vitocell 100-W (120 Liter) – 2 Heizkreise für Radiatoren und Fußbodenheizung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus, Benjamin!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG, deisterfuchs&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Nov 2022 14:22:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Thermische-Desinfizierung/m-p/280620#M83635</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-21T14:22:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Thermische Desinfizierung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Thermische-Desinfizierung/m-p/282681#M84079</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 1: nein, da kommt nichts durcheinander&lt;/P&gt;&lt;P&gt;zu 2: Mir ist keine automatische Aufheizung als Standardeinstellung bekannt. Muss an der Steuerung eingeschaltet sein, heißt z.B. Hygienefunktion. Im EFH kannst Du das abstellen, v.a. wenn man einen 120-Liter-Speicher hat, der sicher täglich weitestgehend das Wasser ausgetauscht bekommt. Dann lieber auf Stichleitungen für wenig genutzte Zapfstellen, z.B. Gästebad, achten und die regelmäßig spülen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Thorsten&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 19:53:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Thermische-Desinfizierung/m-p/282681#M84079</guid>
      <dc:creator>thorsten_</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-26T19:53:47Z</dc:date>