<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Neuinstallation Vitodens 300 W mit extrem Mischer mit ADIO, lfd. Fehler I.93, Brenner blockiert" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neuinstallation-Vitodens-300-W-mit-extrem-Mischer-mit-ADIO-lfd/m-p/240703#M72830</link>
    <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein Heizungsbauer weiss nicht mehr weiter. Er hat einen alten Vitodens 300 WB 3 - Kessel gegen einen neuen Vitodens 300 W, Typ B3HG - Kessel ausgetauscht, wobei der externe Viessmann - Mischer für HK 2 - Fussbodenheizung - über ein ADIO - Modul an den Bus angeschlossen wurde und auch läuft. Der weitere HK 1 führt direkt zu 3 Heizkörpern im Keller. Hydraulische Weiche und Schlammabscheider sind korrekt verbaut. Warmwasser&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;mit vorhandenem Viessmann CeraCell-bivalent funktioniert auch korrekt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Allerdings erscheint jetzt lfd. "Fehler I.93 Brenner blockiert aufgrund einer Fehlfunktion der Primär . . . "&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was für Auswirkungen hat dieser Fehler und wie kann er beseitigt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe. Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hajo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 11 Jun 2022 11:39:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Go</dc:creator>
    <dc:date>2022-06-11T11:39:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Neuinstallation Vitodens 300 W mit extrem Mischer mit ADIO, lfd. Fehler I.93, Brenner blockiert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neuinstallation-Vitodens-300-W-mit-extrem-Mischer-mit-ADIO-lfd/m-p/240703#M72830</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein Heizungsbauer weiss nicht mehr weiter. Er hat einen alten Vitodens 300 WB 3 - Kessel gegen einen neuen Vitodens 300 W, Typ B3HG - Kessel ausgetauscht, wobei der externe Viessmann - Mischer für HK 2 - Fussbodenheizung - über ein ADIO - Modul an den Bus angeschlossen wurde und auch läuft. Der weitere HK 1 führt direkt zu 3 Heizkörpern im Keller. Hydraulische Weiche und Schlammabscheider sind korrekt verbaut. Warmwasser&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;mit vorhandenem Viessmann CeraCell-bivalent funktioniert auch korrekt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Allerdings erscheint jetzt lfd. "Fehler I.93 Brenner blockiert aufgrund einer Fehlfunktion der Primär . . . "&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was für Auswirkungen hat dieser Fehler und wie kann er beseitigt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Hilfe. Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hajo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jun 2022 11:39:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neuinstallation-Vitodens-300-W-mit-extrem-Mischer-mit-ADIO-lfd/m-p/240703#M72830</guid>
      <dc:creator>Go</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-11T11:39:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neuinstallation Vitodens 300 W mit extrem Mischer mit ADIO, lfd. Fehler I.93, Brenner blockiert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neuinstallation-Vitodens-300-W-mit-extrem-Mischer-mit-ADIO-lfd/m-p/240721#M72838</link>
      <description>&lt;PRE&gt;&lt;SPAN class=""&gt;hallo&lt;/SPAN&gt;&lt;/PRE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;I.93&amp;nbsp;Kann zusammen mit den Fehlermeldungen F.89, F.797, F.799. F.982 auftreten, siehe Kapitel "Störungsmeldungen"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;F.89&amp;nbsp;Interne Umwälzpumpe blockiert. Umwälzpumpe prüfen. Ggf. austauschen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;F.797&amp;nbsp;Heizkreispumpe mechanischer Fehler. Pumpe prüfen, ggf. austauschen Gerät entriegeln.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;F.799&amp;nbsp;Zentrale Heizkreispumpe meldet elektrischen Fehler. Heizsystem kann nicht betrieben werden, weil kein Volumenstrom zur Verfügung steht. Gerät am Geräteschalter aus und wieder einschalten. Bei wiederholtem Auftreten Heizkreispumpe ersetzen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;F.982&amp;nbsp;Trockenlauf Heizkreispumpe, Heizkreis 1. Pumpe und Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen. Wasserdruck prüfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;PRE&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Schöne Grüße&lt;/SPAN&gt;&lt;/PRE&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jun 2022 19:06:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neuinstallation-Vitodens-300-W-mit-extrem-Mischer-mit-ADIO-lfd/m-p/240721#M72838</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-11T19:06:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Neuinstallation Vitodens 300 W mit extrem Mischer mit ADIO, lfd. Fehler I.93, Brenner blockiert</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neuinstallation-Vitodens-300-W-mit-extrem-Mischer-mit-ADIO-lfd/m-p/240732#M72840</link>
      <description>&lt;P&gt;Die I.93 &lt;U&gt;Information&lt;/U&gt; tritt aber leider &lt;U&gt;nicht&lt;/U&gt; zusammen mit einer Fehlermeldung auf (siehe auch &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-W-B3HG-19-Information-I-93/m-p/235896" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt; und &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Was-hat-es-mit-der-Meldung-I-93-Brenner-blockiert-aufgrund-einer/m-p/239841" target="_self"&gt;hier&lt;/A&gt;) und hat (offensichtlich) keine weiteren Auswirkungen. Deshalb kommt zumindest mein Heizungsbauer auch nicht weiter (auch nicht mit Nachfragen bei Viessmann). Für mich schaut das nach einem Software-Fehler in der Steuerung aus.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Jun 2022 07:36:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Neuinstallation-Vitodens-300-W-mit-extrem-Mischer-mit-ADIO-lfd/m-p/240732#M72840</guid>
      <dc:creator>Dreman</dc:creator>
      <dc:date>2022-06-12T07:36:30Z</dc:date>
    </item>