    <title>Thema "Zirkulationspumpe läuft 24/7" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233545#M71205</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an meiner Vitodens 200 WB2C mit 200l Warmwasserspeicher (Buderus Isocal) läuft eine WW Zirkulationspumpe ( Wilo Star-Z 15C ).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese läuft ohne Unterbrechung 24/7, egal welche Parameter für die Zeitschaltung an der Vitodens eingestellt sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe ist direkt mit der Vitodens verkabelt. Ich vermute auf Dauerstrom. (An Platz 96 ?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man das anhand des Bildes verifizieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls sie tatsächlich an Dauerstrom anliegt, würde ich eine einfache&amp;nbsp; Zeitschaltuhr vor die Pumpe setzen, ohne das extra Erweiterungsset H1 dafür zu kaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das so möglich, oder liegt ein Denkfehler vor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herbert123&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 10:15:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Herbert123</dc:creator>
    <dc:date>2022-04-25T10:15:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>Zirkulationspumpe läuft 24/7</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233545#M71205</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an meiner Vitodens 200 WB2C mit 200l Warmwasserspeicher (Buderus Isocal) läuft eine WW Zirkulationspumpe ( Wilo Star-Z 15C ).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese läuft ohne Unterbrechung 24/7, egal welche Parameter für die Zeitschaltung an der Vitodens eingestellt sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Pumpe ist direkt mit der Vitodens verkabelt. Ich vermute auf Dauerstrom. (An Platz 96 ?)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man das anhand des Bildes verifizieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls sie tatsächlich an Dauerstrom anliegt, würde ich eine einfache&amp;nbsp; Zeitschaltuhr vor die Pumpe setzen, ohne das extra Erweiterungsset H1 dafür zu kaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das so möglich, oder liegt ein Denkfehler vor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herbert123&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 10:15:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233545#M71205</guid>
      <dc:creator>Herbert123</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-25T10:15:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Zirkulationspumpe läuft 24/7</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233705#M71235</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Herbert123,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Hier die Montageanleitung&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5442815VMA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5442815VMA00004_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei dem WB2C ist dies nur via Erweiterung EA1 und AM1 möglich.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn du dies vermeiden möchtest, schließe die Z-Pumpe an externer Stromquelle mit Zeitschaltuhr an.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Keine Zeitschltuhr vor die Pumpe setzen, wenn diese auf Stecker 96 sitzt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 06:23:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233705#M71235</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-26T06:23:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Zirkulationspumpe läuft 24/7</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233838#M71258</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Timo Bruessing,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Nachfrage:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ich das Kabel der ZPumpe einfach von dem Stecker 96 lösen und den Stecker anschließend so auf der Platine belassen, oder wird dadurch etwas beschädigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 15:06:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233838#M71258</guid>
      <dc:creator>Herbert123</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-26T15:06:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Zirkulationspumpe läuft 24/7</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233897#M71273</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Herbert123,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;den Stecker kannst du im Stecker Sockel stecken lassen. Da passiert nichts, wenn keine Kabel angeschlossen sind.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 04:52:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Zirkulationspumpe-laeuft-24-7/m-p/233897#M71273</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2022-04-27T04:52:45Z</dc:date>
    </item>