    <description>&lt;P&gt;Hallo Heute Nacht ist meine Heizung ausgefallen. Hatten 3 Std Stromausfall. Heizung stand auf Störung, Bedienfeld ohne Funktion, Display " abgestürzt" Erst durch Taste &amp;gt;|&amp;lt; ging wieder was. Uhrzeit über 10 Std Abweichung. Leider kein Heizungsnotdienst zu bekommen. Ausgelastet durch Stromausfall. Heizung steht mit Fehler S 1|5 auf Störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luftdruckwächter schaltet, Zündelektrode gibt Funken aber Gasregler gibt kein Gas frei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brennkammer gereinigt, Ablauf sauber.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann es noch sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Feuerungsautomat defekt?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 17:28:08 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Eric2</dc:creator>
    <dc:date>2022-01-08T17:28:08Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens  WB3 7170265200161105</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209821#M65815</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Heute Nacht ist meine Heizung ausgefallen. Hatten 3 Std Stromausfall. Heizung stand auf Störung, Bedienfeld ohne Funktion, Display " abgestürzt" Erst durch Taste &amp;gt;|&amp;lt; ging wieder was. Uhrzeit über 10 Std Abweichung. Leider kein Heizungsnotdienst zu bekommen. Ausgelastet durch Stromausfall. Heizung steht mit Fehler S 1|5 auf Störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Luftdruckwächter schaltet, Zündelektrode gibt Funken aber Gasregler gibt kein Gas frei.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brennkammer gereinigt, Ablauf sauber.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann es noch sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Feuerungsautomat defekt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 17:28:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209821#M65815</guid>
      <dc:creator>Eric2</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-08T17:28:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  WB3 7170265200161105</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209834#M65822</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Eric,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vermutlich ist hier die Batterie im Display defekt. Dadurch sind nun Codieradressen verstellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stöbere mal in meinen älteren Antworten, da findest du Tipps und Links dazu.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Kurzform: Durch richtigstellen der Adressen geht es erst mal wieder. Dann in Ruhe Bat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bestellen und tauschen oder Display tauschen (je nach handwerkl. Fähigkeit).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 19:30:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209834#M65822</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-08T19:30:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  WB3 7170265200161105</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209854#M65824</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Danke für die Antwort. Die Codieradressen habe ich eben kontrolliert, stimmen alle. Das ist leider nicht der Fehler. Kann ich am Gasregler eine Spannung messen?&amp;nbsp; Da sind 3 Pins Nr. 1,3 und 4. Mich wundert halt Funke ist da aber nach dem Regler kein Gas. Wenn der keine Spannung bekommt bleibt doch nur der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Feuerungsautomat als Fehlerquelle übrig oder?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Eric&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 22:14:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209854#M65824</guid>
      <dc:creator>Eric2</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-08T22:14:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  WB3 7170265200161105</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209863#M65827</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, da müssten 20V DC ankommen. Im &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681484VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;SM&lt;/A&gt; auf S94 ist der Schaltplan.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ziehe auch mal die VR20 und prüfe auf ausgelaufene Elkos. Manchmal liegt es auch an deren Kontaktleiste.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 08:01:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209863#M65827</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T08:01:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  WB3 7170265200161105</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209875#M65829</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Fiedel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VR20 gezogen. Alle Elkos auch am Steuergerät OK, keiner geplatzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Gasregler habe ich keine 20V-&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Eric&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 09:05:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209875#M65829</guid>
      <dc:creator>Eric2</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T09:05:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  WB3 7170265200161105</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209887#M65835</link>
      <description>&lt;P&gt;Die sind nicht geplatzt, da kommt unten Flüssigkeit raus. Diese zersetzt die Platine.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die 20V nicht anliegen, kannst du noch die Sicherungen auf der Hauptplatine checken und die Fehlerhistorie auslesen (ob ein anderer Fehler die Gaszufuhr sperrt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Letzendlich würde ich dann auch auf Verdacht die LGM29 tauschen (ggf. eine gebrauchte).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 10:28:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209887#M65835</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T10:28:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens  WB3 7170265200161105</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209890#M65837</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, die wölben sich an der Unterseite auf, sind aber alle in Ordnung. Ich schaue mal nach einer anderen LGM.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank und schönen Sonntag.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Eric&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 10:48:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-WB3-7170265200161105/m-p/209890#M65837</guid>
      <dc:creator>Eric2</dc:creator>
      <dc:date>2022-01-09T10:48:05Z</dc:date>