    <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kurze Zeit nach dem Zapfen von Warmwasser gibt es in der Heizung einen dumpfen Schlag der über alle Heizkörper zu hören ist. An der Gaszündung (Erdgas) kann es nicht liegen, weil die Flamme durch die Heizung selbst schon in betrieb ist. Der Schlag ist immer nur dann, &amp;nbsp;wenn Warwasser gezapft wurde und&amp;nbsp;die Heizung beginnt das Warmwasser wieder aufzuheizen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 16:13:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>atwin</dc:creator>
    <dc:date>2017-01-08T16:13:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222-w Schlaggeräusch beim Warmwasser aufheizen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48649#M6556</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann Team,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kurze Zeit nach dem Zapfen von Warmwasser gibt es in der Heizung einen dumpfen Schlag der über alle Heizkörper zu hören ist. An der Gaszündung (Erdgas) kann es nicht liegen, weil die Flamme durch die Heizung selbst schon in betrieb ist. Der Schlag ist immer nur dann, &amp;nbsp;wenn Warwasser gezapft wurde und&amp;nbsp;die Heizung beginnt das Warmwasser wieder aufzuheizen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 16:13:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48649#M6556</guid>
      <dc:creator>atwin</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-08T16:13:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w Schlaggeräusch beim Warmwasser au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48650#M6557</link>
      <description>&lt;P&gt;Siedegeräusche?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beobachte mal die Kesseltemperatur sowie Druckanzeige&amp;nbsp; während es schlägt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 16:17:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48650#M6557</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-08T16:17:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w Schlaggeräusch beim Warmwasser aufheizen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48687#M6558</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/9802"&gt;@atwin&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich vermute hier mal das es am Umschaltventil liegt. Lass doch mal den Magnetkopf vom Umschaltventil tauschen.</description>
      <pubDate>Sun, 08 Jan 2017 19:07:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48687#M6558</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-08T19:07:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w Schlaggeräusch beim Warmwasser au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48830#M6559</link>
      <description>Hallo atwin,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
poste bitte zunächst noch die Herstellnummer deines Vitodens 222-W. Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wie können wir uns die schlagenden Geräusche denn in etwa vorstellen? Handelt es sich eher um einen dumpfen Dampfschlag oder eher um ein mechanisches Schlagen?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 13:12:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48830#M6559</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-09T13:12:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w Schlaggeräusch beim Warmwasser au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48856#M6560</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hier die Herstellernummer: 7513233401668106&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es handelt sich eher um einen dumpfen Schlag.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß atwin&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 14:21:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48856#M6560</guid>
      <dc:creator>atwin</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-09T14:21:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w Schlaggeräusch beim Warmwasser au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48860#M6561</link>
      <description>Vielen Dank für die Herstellnummer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn es eher ein dumpfes schlagendes Geräusch ist, sollte die Anlage mal auf Kalkablagerungen und eventuell daraus resultierende Siedegeräusche und Dampfschläge überprüft werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Aber auch das Umschaltventil sollte mal ausgebaut, überprüft und ggf. gereinigt oder getauscht werden. Der Ventileinsatz hat die Artikelnummer 7827932.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 14:45:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/48860#M6561</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-09T14:45:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w Schlaggeräusch beim Warmwasser au...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/49410#M6562</link>
      <description>Habe das Umschaltventil austauschen lassen. Jetzt scheint bisher alles wieder ruhig zu sein.&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die Hilfe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß atwin</description>
      <pubDate>Sat, 14 Jan 2017 12:31:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Schlaggeraeusch-beim-Warmwasser-aufheizen/m-p/49410#M6562</guid>
      <dc:creator>atwin</dc:creator>
      <dc:date>2017-01-14T12:31:13Z</dc:date>