<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitodens 200-W, Ausgleichsgefäß" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Ausgleichsgefaess/m-p/61819#M6490</link>
    <description>&lt;P&gt;Vitodens 200-W, Gas-Brennwertkombigerät, 4 Jahre alt, das Ausgleichsgefäß soll defekt sein, da aus dem Fußventil Wasser kommt. Darf das nach so kurzer Zeit sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist ein Austausch des Gefäßes sinnvoll (evtl. größeres einbaubar)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll lieber ein externes Ausgleichsgefäß mit ca. 30 l verbaut werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ein Gas verwendet werden, das weniger diffundiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank für Ihre Antwort&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 13:41:03 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Harben</dc:creator>
    <dc:date>2017-09-28T13:41:03Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W, Ausgleichsgefäß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Ausgleichsgefaess/m-p/61819#M6490</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitodens 200-W, Gas-Brennwertkombigerät, 4 Jahre alt, das Ausgleichsgefäß soll defekt sein, da aus dem Fußventil Wasser kommt. Darf das nach so kurzer Zeit sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist ein Austausch des Gefäßes sinnvoll (evtl. größeres einbaubar)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll lieber ein externes Ausgleichsgefäß mit ca. 30 l verbaut werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann ein Gas verwendet werden, das weniger diffundiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank für Ihre Antwort&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 13:41:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Ausgleichsgefaess/m-p/61819#M6490</guid>
      <dc:creator>Harben</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-28T13:41:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W, Ausgleichsgefäß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Ausgleichsgefaess/m-p/61833#M6491</link>
      <description>Hallo Harben,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wurde denn eine Berechnung zur Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes, vor der Installation der Anlage, durchgeführt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Das Ausdehnungsgefäß dient in erster Linie dem Eigenschutz des Gerätes. Natürlich kann es für die eine oder andere Anlagenkonstellation auch als normales Heizwasserausdehnungsgefäß genutzt werden, jedoch muss zuvor die genannte Berechnung durchgeführt werden. Ist das Ausdehnungsgefäß grenzwertig dimensioniert, sollte ggf. zusätzlich ein externes Ausdehnungsgefäß installiert werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Aufgrund seiner Funktion unterliegt das Ausdehnungsgefäß natürlich auch einem gewissen Verschleiß. Ist es wiederum grenzwertig dimensioniert, erhöht das den Verschleiß.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Zunächst sollte also geprüft werden, welche Dimensionierung benötigt wird und danach kann entschieden werden, ob das interne getauscht wird oder ein externes installiert werden sollte.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 14:54:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Ausgleichsgefaess/m-p/61833#M6491</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-28T14:54:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W, Ausgleichsgefäß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Ausgleichsgefaess/m-p/61974#M6492</link>
      <description>Danke für die Info, Berechnung wurde m.E. nicht durchgeführt. Wie groß ist denn das interne Ausdehnungsgefäß?</description>
      <pubDate>Sun, 01 Oct 2017 13:11:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Ausgleichsgefaess/m-p/61974#M6492</guid>
      <dc:creator>Harben</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-01T13:11:06Z</dc:date>
    </item>