    <description>Hallo&lt;BR /&gt;Habe die Vitodens222F Gasheizanlage.&lt;BR /&gt;Meine Frage.Habe 2 Heizkreisläufe. Heizkörper und Fußbodenheizung. Ist es normal das die Heizkreispumpe der Fußbodenheizung permanent mitläuft obwohl sämtliche Stellantriebe geschlossen sind und den ganzen Tag keine Heizung gebraucht wird. Wäre ja energiewirtschaftlich kompletter Unsinn.</description>
    <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 11:57:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bandit1250</dc:creator>
    <dc:date>2021-10-01T11:57:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens222F Fußbodenheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188468#M59480</link>
      <description>Hallo&lt;BR /&gt;Habe die Vitodens222F Gasheizanlage.&lt;BR /&gt;Meine Frage.Habe 2 Heizkreisläufe. Heizkörper und Fußbodenheizung. Ist es normal das die Heizkreispumpe der Fußbodenheizung permanent mitläuft obwohl sämtliche Stellantriebe geschlossen sind und den ganzen Tag keine Heizung gebraucht wird. Wäre ja energiewirtschaftlich kompletter Unsinn.</description>
      <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 11:57:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188468#M59480</guid>
      <dc:creator>Bandit1250</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-01T11:57:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens222F Fußbodenheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188471#M59481</link>
      <description>&lt;P&gt;Kommt drauf an, wo die Pumpe angeklemmt wurde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 12:18:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188471#M59481</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-01T12:18:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens222F Fußbodenheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188494#M59490</link>
      <description>Wo wird sie denn abgeklemmt das Sie nur läuft wenn sie gebraucht wird</description>
      <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 15:08:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188494#M59490</guid>
      <dc:creator>Bandit1250</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-01T15:08:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens222F Fußbodenheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188502#M59494</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn der Parameter für die "Heizgrenze"&amp;nbsp; für den FBH Kreis richtig gesetzt ist und die Pumpe vom&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitodens gesteuert&amp;nbsp;wird&amp;nbsp;&amp;nbsp;schaltet der&amp;nbsp;Vitodens die Pumpe im Frühjahr aus und im Herbst wieder ein, bzw. zwischen drinnen&amp;nbsp;wenn nötig wieder an.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Es gibt keine Rückkopplung zwischen deinem Stellantrieben und dem Vitodens.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn der Fall eintritt dass alle&amp;nbsp;Stellantriebe geschlossen, ist die&amp;nbsp;Heizgrenze falsch konfiguriert, oder die Heizkurve viel zu hoch.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bildlich&amp;nbsp; der&amp;nbsp;Vitodens gibt Gas&amp;nbsp; und du regelst das ganze über die "Handbremse".&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Bei einer korrekt eingestellten Heizkurve und abgeglichener FbH werden deine&amp;nbsp;Stellantriebe arbeitslos.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 18:12:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188502#M59494</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-01T18:12:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens222F Fußbodenheizung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188504#M59495</link>
      <description>Super. Das nenne ich mal eine Antwort.&lt;BR /&gt;Herzlichen Dank</description>
      <pubDate>Fri, 01 Oct 2021 18:29:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens222F-Fussbodenheizung/m-p/188504#M59495</guid>
      <dc:creator>Bandit1250</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-01T18:29:28Z</dc:date>