<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Warmwasseraufbereitung / Estrichprogramm" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasseraufbereitung-Estrichprogramm/m-p/187816#M59237</link>
    <description>&lt;P&gt;Wir haben vor kurzem eine Vitodens 300-W / 25KW mit separatem Wasserspeicher (200ltr) als Austausch einer alten Ölheizung installiert. In diesem Zuge wurden auch in zwei Räumen neuer Estrich verlegt. Nun haben wir ein Estrichtrocknungprogramm gestartet und haben das Problem, das die Warmwasseraufbereitung nicht mehr gegeben ist. Laut Montage- und Serviceanleitung, sollte beim Umlauf- oder Kombigerät die Warmwasseraufbereitung nach 30 min für eine Stunde unterbrochen werden, um das Estrichprogramm durchzuführen. Also versteh ich das so, das danach die WW-Aufbereitung wieder gegeben ist. Funktioniert die WW-Aufbereitung generell nicht bei Estrichtrocknung oder müssen evtl. Einstellungen angepasst werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Ingo&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 08:30:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>In_go</dc:creator>
    <dc:date>2021-09-27T08:30:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwasseraufbereitung / Estrichprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasseraufbereitung-Estrichprogramm/m-p/187816#M59237</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir haben vor kurzem eine Vitodens 300-W / 25KW mit separatem Wasserspeicher (200ltr) als Austausch einer alten Ölheizung installiert. In diesem Zuge wurden auch in zwei Räumen neuer Estrich verlegt. Nun haben wir ein Estrichtrocknungprogramm gestartet und haben das Problem, das die Warmwasseraufbereitung nicht mehr gegeben ist. Laut Montage- und Serviceanleitung, sollte beim Umlauf- oder Kombigerät die Warmwasseraufbereitung nach 30 min für eine Stunde unterbrochen werden, um das Estrichprogramm durchzuführen. Also versteh ich das so, das danach die WW-Aufbereitung wieder gegeben ist. Funktioniert die WW-Aufbereitung generell nicht bei Estrichtrocknung oder müssen evtl. Einstellungen angepasst werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Ingo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 08:30:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasseraufbereitung-Estrichprogramm/m-p/187816#M59237</guid>
      <dc:creator>In_go</dc:creator>
      <dc:date>2021-09-27T08:30:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Warmwasseraufbereitung / Estrichprogramm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasseraufbereitung-Estrichprogramm/m-p/193101#M60967</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Ingo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Die Estrichtrocknung gilt für alle angeschlossenen Heizkreise gleichzeitig! Während der Estrichtrocknung ist beim Kombigerät &lt;STRONG&gt;keine&lt;/STRONG&gt; Warmwasserbereitung möglich. Beim Umlauf oder Kompaktgerät wird die Warmwasserbereitung nach 30 Minuten für eine Stunde (Parameter 1087.1) unterbrochen, um das Estrichprogramm durchzuführen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;BR /&gt;Timo Brüssing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 07:53:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwasseraufbereitung-Estrichprogramm/m-p/193101#M60967</guid>
      <dc:creator>Timo_Bruessing</dc:creator>
      <dc:date>2021-10-28T07:53:47Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

