    <item>
      <title>Gasbrenner mit Solaranlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-mit-Solaranlage/m-p/177797#M56895</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;ich besitze folgende Geräte:&lt;BR /&gt;Gasbrenner: Vitodens 200&lt;BR /&gt;Brauchwasserkessel: Vitocell 100-B/W&lt;BR /&gt;Solaranlage: Vitosolic 100&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Die Solaranlage ist über ein Kabel am Gasbrenner angeschlossen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Somit geht der Brenner nicht an, wenn die Solaranlage das Brauchwasser aufheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun ist es teilweise so, dass die Solaranlage, vor allem abends, zwar noch läuft, jedoch keine &amp;nbsp;Wärme mehr liefert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dies führt dazu, dass der Gasbrenner in dieser Zeit nicht mehr anspringt um das Brauchwasser zu erwärmen. (Nachladeunterdrückung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ist ungünstig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt doch sicherlich auf Ebene 1 oder Ebene 2 im Gasbrenner eine Einstellung, mit der ich dem Gasbrenner sagen kann, ab welcher Brauchwassertemperatur er anspringen soll, obwohl die Solaranlage noch läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es solch eine Einstellung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Jun 2021 12:03:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-mit-Solaranlage/m-p/177797#M56895</guid>
      <dc:creator>Andreas11</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-10T12:03:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrenner mit Solaranlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-mit-Solaranlage/m-p/183099#M57968</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du eine Herstellnummer oder die genaue Typenbezeichnung vom Vitodens?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 12:40:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-mit-Solaranlage/m-p/183099#M57968</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-12T12:40:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrenner mit Solaranlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-mit-Solaranlage/m-p/183172#M57994</link>
      <description>Die Herstellnummer: B2HA-19</description>
      <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 06:27:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-mit-Solaranlage/m-p/183172#M57994</guid>
      <dc:creator>Andreas11</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-13T06:27:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Gasbrenner mit Solaranlage</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-mit-Solaranlage/m-p/183227#M58004</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst nur über die Adresse 67 (Nachladeunterdrückung) in der Gruppe Warmwasser Einfluss auf diese Funktion nehmen, indem du diese höher einstellst.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 11:19:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gasbrenner-mit-Solaranlage/m-p/183227#M58004</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2021-08-13T11:19:29Z</dc:date>
    </item>