    <description>&lt;P&gt;Das kann man sicher und es steht in der Serviceanleitung, die zum Gerät gehört.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber mir klingt das eher nach Bedarf für einen Hydraulischen Abgleich und / oder Entlüftung der Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entlüftung am Heizkörper kann jeder einfach selbst machen, der Abgleich ist schon schwieriger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt aber genügend Anleitungen im Netz dazu. Ist Beides erledigt, schafft die Pumpe ein EFH in der Standarteinstellung problemlos zu versorgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möglich wäre auch noch, dass der Ventil- Pin festhängt. Dieser kann mir einer Kombizange herausgezogen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;werden und dann mit etwas säurefreiem Kriechöl (Spray) wieder gangbar gemacht werden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 07:42:55 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2021-06-29T07:42:55Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200 W: Heizwasserdruck ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Heizwasserdruck-aendern/m-p/179508#M57097</link>
      <description>&lt;P&gt;Das EFH hat eine EIN-Rohr Heizung. Die Heizkörper werden nur teilweise warm (Auch wenn das Ventil auf 5 steht oder das Ventil abgeschraubt wird).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man den Druck der Pumpe im Heizbetrieb erhöhen? Wenn ja, wie?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jun 2021 18:43:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Heizwasserdruck-aendern/m-p/179508#M57097</guid>
      <dc:creator>skihase</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-28T18:43:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W: Heizwasserdruck ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Heizwasserdruck-aendern/m-p/179564#M57106</link>
      <description>&lt;P&gt;Das kann man sicher und es steht in der Serviceanleitung, die zum Gerät gehört.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber mir klingt das eher nach Bedarf für einen Hydraulischen Abgleich und / oder Entlüftung der Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Entlüftung am Heizkörper kann jeder einfach selbst machen, der Abgleich ist schon schwieriger.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt aber genügend Anleitungen im Netz dazu. Ist Beides erledigt, schafft die Pumpe ein EFH in der Standarteinstellung problemlos zu versorgen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möglich wäre auch noch, dass der Ventil- Pin festhängt. Dieser kann mir einer Kombizange herausgezogen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;werden und dann mit etwas säurefreiem Kriechöl (Spray) wieder gangbar gemacht werden.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 07:42:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Heizwasserdruck-aendern/m-p/179564#M57106</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-29T07:42:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W: Heizwasserdruck ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Heizwasserdruck-aendern/m-p/179664#M57112</link>
      <description>&lt;P&gt;Der hydraulische Abgleich kann man nur in einem 2-Rohr Heizungssytem vornehmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Ventil-Pin fest ist, ist es im allgemeinen nach innen gedrückt. Das lässt sich mit leichten Schlägen mit einem Hammer lösen. Kriechöl ein ein guter Helfer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Natürlich stimmt der Wasserdruck und es ist alles entlüftet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich nehme an, dass der Autor wenig Erfahrung mit einem EINROHR-Heizungssystem hat.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir geht es darum, wie ich die Einstellung der Pumpe an der Elektronik verändern kann. Die Pumpe ist, glaube ich, im Heizbetrieb auf 45 % Leistung eingestellt. Das möchte ich auf 50 % hochstellen. Hierzu gibt es keine Hinweise in der Bedienungsanleitung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 05:53:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Heizwasserdruck-aendern/m-p/179664#M57112</guid>
      <dc:creator>skihase</dc:creator>
      <dc:date>2021-06-30T05:53:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200 W: Heizwasserdruck ändern</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W-Heizwasserdruck-aendern/m-p/179727#M57115</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Ich nehme an, dass der Autor wenig Erfahrung mit einem EINROHR-Heizungssystem hat.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Richtig angenommen.&lt;EM&gt;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":Gesicht_mit_Reißverschlussmund:"&gt;🤐&lt;/span&gt; &lt;/EM&gt;Dann nächster Versuch: Hier die Serviceanleitung. Auf S65 steht die&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpendrehzahl:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.walle-in-wallau.de/Serviceanleitung_Vitodens_200-W_-_Typ_wb2c_-_2010.pdf" target="_blank"&gt;https://www.walle-in-wallau.de/Serviceanleitung_Vitodens_200-W_-_Typ_wb2c_-_2010.pdf&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>