<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Intervall Tausch Ionisation- und Zündelektroden" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Intervall-Tausch-Ionisation-und-Zuendelektroden/m-p/176286#M56572</link>
    <description>Hallo&lt;BR /&gt;Bei unserer Vitodens 300 WB3A müssen inzwischen alle 5 Monate die Elektroden getauscht werden da die Anlage ausfällt. Bitte um Hilfe !</description>
    <pubDate>Tue, 25 May 2021 14:31:12 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Roemerhof</dc:creator>
    <dc:date>2021-05-25T14:31:12Z</dc:date>
    <item>
      <title>Intervall Tausch Ionisation- und Zündelektroden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Intervall-Tausch-Ionisation-und-Zuendelektroden/m-p/176286#M56572</link>
      <description>Hallo&lt;BR /&gt;Bei unserer Vitodens 300 WB3A müssen inzwischen alle 5 Monate die Elektroden getauscht werden da die Anlage ausfällt. Bitte um Hilfe !</description>
      <pubDate>Tue, 25 May 2021 14:31:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Intervall-Tausch-Ionisation-und-Zuendelektroden/m-p/176286#M56572</guid>
      <dc:creator>Roemerhof</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-25T14:31:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Intervall Tausch Ionisation- und Zündelektroden</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Intervall-Tausch-Ionisation-und-Zuendelektroden/m-p/180005#M57155</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Roemerhof,&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;die Zünd- und Ionisationselektroden werden je nach Verschleiß und Abnutzung getauscht. Alle 5 Monate die Elektroden zu erneuern ist zu häufig. Wurde eine Abgasanalyse von eurem Fachpartner&amp;nbsp;durchgeführt und der Brenner gemäß Herstellervorgabe eingestellt? Hoher Verschleiß der Elektroden ist auf eine mangelnde Einstellung der Verbrennung zurückzuführen.&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;freundliche Grüße&lt;/P&gt;

&lt;P&gt;Timo&lt;/P&gt;</description>