<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitocrossal 300 co hoch" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-co-hoch/m-p/157207#M51649</link>
    <description>Hallo zusammen, hatte bei der Messung vom Schornsteinfeger 100ppm Co. Nach dem Service, Reinigung und Erneuerung der Ionisierung wieder erneut gemessen. Der Co Gehalt liegt immer noch bei ca. 90ppm!&lt;BR /&gt;Die Heizung ist jetzt vier Jahre alt. Wo der Kessel neu war hatte er 0ppm.&lt;BR /&gt;Hat einer eine Idee oder ist der Wert ok?&lt;BR /&gt;Schöne Abend</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 21:54:46 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Andre06</dc:creator>
    <dc:date>2021-01-19T21:54:46Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocrossal 300 co hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-co-hoch/m-p/157207#M51649</link>
      <description>Hallo zusammen, hatte bei der Messung vom Schornsteinfeger 100ppm Co. Nach dem Service, Reinigung und Erneuerung der Ionisierung wieder erneut gemessen. Der Co Gehalt liegt immer noch bei ca. 90ppm!&lt;BR /&gt;Die Heizung ist jetzt vier Jahre alt. Wo der Kessel neu war hatte er 0ppm.&lt;BR /&gt;Hat einer eine Idee oder ist der Wert ok?&lt;BR /&gt;Schöne Abend</description>
      <pubDate>Tue, 19 Jan 2021 21:54:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-co-hoch/m-p/157207#M51649</guid>
      <dc:creator>Andre06</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-19T21:54:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300 co hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-co-hoch/m-p/157213#M51652</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh, unser Schornsteinfeger lässt bis maximal 300ppm zu. Erst, wenn der Wert drüber liegt, wird er tätig. In deinem Fall würde er also vielleicht die Augenbraue hochziehen.:-)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Relativ hohe CO-Werte können vielfältige Gründe haben.&amp;nbsp; Hier reicht schon Zigarettenrauch, welcher angesaugt wird. Verstopfte Zuluftwege ? Gasdruck evntuell zu hoch ? Eventuell wird der Heizraum auch als Lager ,,missbraucht,, ? In einigen Objekten bei uns stehen z.B. sehr viele Grünpflanzen zum überwintern im Heizraum.(Mietobjekte)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 05:24:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-co-hoch/m-p/157213#M51652</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-20T05:24:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300 co hoch</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-co-hoch/m-p/157214#M51653</link>
      <description>Moin, bei mir steht nur die Heizung im Heizungsraum. Gelagert habe ich dort nichts. Abgasrohr und Frischluft ist okay.</description>
      <pubDate>Wed, 20 Jan 2021 05:29:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-co-hoch/m-p/157214#M51653</guid>
      <dc:creator>Andre06</dc:creator>
      <dc:date>2021-01-20T05:29:54Z</dc:date>
    </item>