<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Vitogas 100 zündet nicht von selbst" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitogas-100-zuendet-nicht-von-selbst/m-p/150558#M49928</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitogas 100. Seit ca. 10 Tagen hat die Heizung regelmäßig nachts ausgeschaltet. Tagsüber war alles in Ordnung. Die Heizung &lt;STRONG&gt;zeigt keine&lt;/STRONG&gt; Störung an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellungen habe ich alle überprüft.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schalte ich die Stromsicherung aus und warte mit dem Wiedereinschalten 20 Sekunden, dann läuft die Heizung ganz normal an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit 2 Tagen tritt die Störung auch tagsüber auf.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer war schon da und rätselt auch schon.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich eine Wohnung vermietet habe, brauche ich dringend Hilfe. Ich will dem Mieter einfach keine immer wieder erkaltende Wohnung antun.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wolfgang S.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:13:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Wolfgang60</dc:creator>
    <dc:date>2020-12-04T09:13:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitogas 100 zündet nicht von selbst</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitogas-100-zuendet-nicht-von-selbst/m-p/150558#M49928</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitogas 100. Seit ca. 10 Tagen hat die Heizung regelmäßig nachts ausgeschaltet. Tagsüber war alles in Ordnung. Die Heizung &lt;STRONG&gt;zeigt keine&lt;/STRONG&gt; Störung an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Einstellungen habe ich alle überprüft.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schalte ich die Stromsicherung aus und warte mit dem Wiedereinschalten 20 Sekunden, dann läuft die Heizung ganz normal an.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit 2 Tagen tritt die Störung auch tagsüber auf.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsbauer war schon da und rätselt auch schon.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ich eine Wohnung vermietet habe, brauche ich dringend Hilfe. Ich will dem Mieter einfach keine immer wieder erkaltende Wohnung antun.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wolfgang S.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 04 Dec 2020 09:13:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitogas-100-zuendet-nicht-von-selbst/m-p/150558#M49928</guid>
      <dc:creator>Wolfgang60</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-04T09:13:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Wolfgang60,  was hat denn dein Heizungsfachbetrieb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitogas-100-zuendet-nicht-von-selbst/m-p/152152#M50394</link>
      <description>Hallo Wolfgang60,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
was hat denn dein Heizungsfachbetrieb bereits alles geprüft? Hier sollte als erstes der Gasdruck und der Zündbrenner geprüft werden. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 10:53:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitogas-100-zuendet-nicht-von-selbst/m-p/152152#M50394</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-15T10:53:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hallo Wolfgang60,  was hat denn dein Heizungsfachbetrieb...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitogas-100-zuendet-nicht-von-selbst/m-p/152154#M50396</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben jetzt die Elektronik getauscht. Tatsächlich lief die Heizung in den darauffolgenden Tagen. Aber jetzt fängt der Fehler wieder an. Nach erneutem Aus- und Wiedereinschalten bootet die SW und der Brenner springt an. Jetzt schmeißen wir uns auf den Zündbrenner.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mir ist nur unerklärlich, warum die Heizung nach dem Elektroniktausch 3 Tage lang problemfrei lief.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wolfgang&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 11:11:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitogas-100-zuendet-nicht-von-selbst/m-p/152154#M50396</guid>
      <dc:creator>Wolfgang60</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-15T11:11:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Das ist schwierig zu sagen. In jedem Fall sollte der Gasd...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitogas-100-zuendet-nicht-von-selbst/m-p/152165#M50400</link>
      <description>Das ist schwierig zu sagen. In jedem Fall sollte der Gasdruck (Ruhe- und Fließdruck) mit überprüft werden.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 12:13:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitogas-100-zuendet-nicht-von-selbst/m-p/152165#M50400</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-12-15T12:13:28Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
