    <description>Hallo, das kann man doch ausrechnen....&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Strömungswächter Qn 2,5 setzt man bis ca 20 KW ein, QN4 bis ca 35 KW, QN 6 bis ca 50 KW ( Auch wenn rechnerisch etwas mehr möglich wäre)&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 06:53:46 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
    <dc:date>2016-04-26T06:53:46Z</dc:date>
    <item>
      <title>Gas Strömungswächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33910#M46720</link>
      <description>Guten Morgen.&lt;BR /&gt;Es gab mal eine Übersicht über Strömungswächter, welche Größe für welches Gerät empfohlen wird.&lt;BR /&gt;Gibt es die noch?&lt;BR /&gt;Danke.</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 05:43:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33910#M46720</guid>
      <dc:creator>KB151</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-26T05:43:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gas Strömungswächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33911#M46721</link>
      <description>Hallo, das kann man doch ausrechnen....&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Strömungswächter Qn 2,5 setzt man bis ca 20 KW ein, QN4 bis ca 35 KW, QN 6 bis ca 50 KW ( Auch wenn rechnerisch etwas mehr möglich wäre)&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 06:53:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33911#M46721</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-26T06:53:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gas Strömungswächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33913#M46722</link>
      <description>Das ist richtig. Kann man....&lt;BR /&gt;Viessmann hatte jedoch mal eine Tabelle mit deren Empfehlungen....&lt;BR /&gt;Es gab wohl mal ein paar Störungen aufgrund eines berechneten Strömungswächters....&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 07:55:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33913#M46722</guid>
      <dc:creator>KB151</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-26T07:55:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gas Strömungswächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33918#M46723</link>
      <description>Hallo KB151, &lt;BR /&gt;
wenn du uns sagen kannst, welches Gerät mit wieviel kW du hast, kann ich prüfen, welchen Strömungswächter wir empfehlen. Ansonsten ist die Auswahl des Gasströmungswächters und die Bemessung der Rohrleitungsanlage nach TRGI 2008 durchzuführen. &lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 08:52:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33918#M46723</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-26T08:52:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gas Strömungswächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33922#M46724</link>
      <description>Danke. Habs gefunden. Es gibt die Liste unter " TD Infos".&lt;BR /&gt;Hab übrigens einen 300er mit 19kW.</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 09:22:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33922#M46724</guid>
      <dc:creator>KB151</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-26T09:22:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gas Strömungswächter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33924#M46725</link>
      <description>Ab 20Kw Rät Viessmann einen 6 m3 Strömungswächter zu verwenden.</description>
      <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:24:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Gas-Stroemungswaechter/m-p/33924#M46725</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-04-26T10:24:15Z</dc:date>