<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/87445#M37844</link>
    <description>Hallo, ich muss mich nochmal melden. Es war nicht die Pumpe sonder der Kugelhahn war werkseitig zu. Das heißt, die Pumpe lief heiß und warm Wasser ging nicht</description>
    <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 20:29:13 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Palmdany16</dc:creator>
    <dc:date>2018-10-17T20:29:13Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86142#M37837</link>
      <description>Hallo Team, wir haben neu gebaut und nun eine vitodens 343f drinne. Leider bekomme ich Warmwasser nur auf 38,5°, obwohl die soll Temperatur auf 56° eingestellt ist. Woran könnte es liegen. Natürlich will die Anlage auf die 56° heizen und die Heizung bleibt daher kalt , weil sie ja erst Warmwasser macht.&lt;BR /&gt;Danke euch</description>
      <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 07:22:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86142#M37837</guid>
      <dc:creator>Palmdany16</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-04T07:22:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86180#M37838</link>
      <description>Hallo Palmdany16,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
hast du mal geprüft ob der Speichertemperatursensor in Ordnung ist und korrekt in der Tauchhülse sitzt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 08:52:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86180#M37838</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-04T08:52:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86193#M37839</link>
      <description>Wie mache ich das?</description>
      <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 09:27:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86193#M37839</guid>
      <dc:creator>Palmdany16</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-04T09:27:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86212#M37840</link>
      <description>Am besten lässt du es durch deinen Heizungfachbetrieb prüfen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Sensor sollte von der Regelung abgeklemmt, am Stecker gemessen und mit der zugehörigen Kennlinie abgeglichen werden. Danach sollte dein Fachbetrieb prüfen, ob der Sensor korrekt in der Tauchhülse sitzt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Thu, 04 Oct 2018 10:51:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86212#M37840</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-04T10:51:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86465#M37841</link>
      <description>So ein Fachmann war da und konnte es nicht lösen, aber immerhin dachte er das. Also er hat Solar Fühler abgeklemmt, alles funktionierte, wieder dran, es funktionierte. Er prüfte den oberen Sensor, alles io. So nun hab ich aber noch ein andern vorher gefragt, er meinte ich müsste in Ebene 2 die Nachwirkung höher nehmen als die eingestellten 46° und schwupp es hat funktioniert, der Fachmann fand die Idee nicht so toll und nun bin ich wieder bei 40° Wassertemperatur statt bei den gewünschten 56°... Langsam nervt es n bissl. Mit fiel auch auf das der Temperatur Fühler der Anlage in süd-west ist und somit am Nachmittag in der Sonne ist, sollte so ein Fühler nicht eigentlich in Nord-Osten sein?</description>
      <pubDate>Sat, 06 Oct 2018 01:38:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86465#M37841</guid>
      <dc:creator>Palmdany16</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-06T01:38:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86538#M37842</link>
      <description>Der Außentemperatursensor sollte an der Nord-/ Westseite installiert werden. Meinst du mit "Nachwirkung" ggf. die Nachladeunterdrückung? Wenn es mit einem reduzierten Wert funktioniert hat, solltest du diese Einstellung ggf. dabei belassen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 07:30:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86538#M37842</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-08T07:30:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86671#M37843</link>
      <description>So Problem ist gelöst, die Speicherladepumpe ist defekt, bekomme eine neue eingebaut. Warmes Wasser habe ich daher die ganze Zeit aus der Sonne bezogenen &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2018 20:10:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/86671#M37843</guid>
      <dc:creator>Palmdany16</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-08T20:10:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/87445#M37844</link>
      <description>Hallo, ich muss mich nochmal melden. Es war nicht die Pumpe sonder der Kugelhahn war werkseitig zu. Das heißt, die Pumpe lief heiß und warm Wasser ging nicht</description>
      <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 20:29:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/87445#M37844</guid>
      <dc:creator>Palmdany16</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-17T20:29:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur nur maximal 38,5°</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/88206#M37845</link>
      <description>Danke für deine Rückmeldung. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 08:42:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-nur-maximal-38-5/m-p/88206#M37845</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-25T08:42:02Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
