    <description>&lt;P&gt;Wir haben eine Vitodens 300-W B3HB mit Unterbaukit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bisher war lediglich ein Heizkreis mit Radiatoren vorhanden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Jetzt würden wir gerne einen zusätzlichen Heizkreis mit Fußbodenheizung anschließen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Da beide Kreise getrennt werden sollen, ist die Volumenausgleichsleitung beim Wärmetauscher zu entfernen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In der Montage- und Serviceanleitung ist beschrieben, dass die Anschlüsse mit den beiliegenden Stopfen verschlossen werden sollen (siehe Abbildung).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3908i44DB215BA1C305DA/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Volumenausgleichsleitung Ausbauen" title="Volumenausgleichsleitung Ausbauen" width="688" height="597" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leider sind die beiliegenden Stopfen nicht mehr vorhanden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leider finde ich keinerlei Informationen zu den Anschlüssen der Volumenausgleichsleitung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gibt es die Stopfen als Zubehör oder kann ich hier einfach eine Verschlusskappe (3/8 Zoll ?) verwenden?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 20 Sep 2020 12:01:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>recounter</dc:creator>
    <dc:date>2020-09-20T12:01:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300-W B3HB Unterbaukit: Stopfen für Volumenausgleichsleitung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-B3HB-Unterbaukit-Stopfen-fuer/m-p/140023#M3592</link>
      <description>&lt;P&gt;Wir haben eine Vitodens 300-W B3HB mit Unterbaukit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bisher war lediglich ein Heizkreis mit Radiatoren vorhanden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Jetzt würden wir gerne einen zusätzlichen Heizkreis mit Fußbodenheizung anschließen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Da beide Kreise getrennt werden sollen, ist die Volumenausgleichsleitung beim Wärmetauscher zu entfernen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;In der Montage- und Serviceanleitung ist beschrieben, dass die Anschlüsse mit den beiliegenden Stopfen verschlossen werden sollen (siehe Abbildung).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/3908i44DB215BA1C305DA/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Volumenausgleichsleitung Ausbauen" title="Volumenausgleichsleitung Ausbauen" width="688" height="597" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leider sind die beiliegenden Stopfen nicht mehr vorhanden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Leider finde ich keinerlei Informationen zu den Anschlüssen der Volumenausgleichsleitung.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gibt es die Stopfen als Zubehör oder kann ich hier einfach eine Verschlusskappe (3/8 Zoll ?) verwenden?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Sep 2020 12:01:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-B3HB-Unterbaukit-Stopfen-fuer/m-p/140023#M3592</guid>
      <dc:creator>recounter</dc:creator>
      <dc:date>2020-09-20T12:01:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W B3HB Unterbaukit: Stopfen für Vol...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-B3HB-Unterbaukit-Stopfen-fuer/m-p/140169#M3593</link>
      <description>Hallo recounter, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Verschlussstopfen findest du unter der Bestellnummer 7267812.&lt;BR /&gt;