    <title>Thema "Warmwassertemperatur auf 70°C einstellen (Legionellenschutz)" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-auf-70-C-einstellen-Legionellenschutz/m-p/18141#M33825</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe jetzt eine nagelneue Gasheizung Vitodens 333-F, hier ist die Warmwassertemperatur aber nur auf 60°C einstellbar (Kesseltemp). Da aber eine nicht ständig bewohnte Ferienwohnung mit angeschlossen ist würde ich gerne wissen ob die Steuerung auch eine 70°C (oder mehr) Schaltung zulässt. Der Heizungsfachmann hatte in der Anleitung nichts dazu gefunden.... war aber der Meinung das die Steuerung das integriert hätte... dem war dann wohl aber nicht so...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 02 Oct 2015 14:08:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Reiner1</dc:creator>
    <dc:date>2015-10-02T14:08:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Warmwassertemperatur auf 70°C einstellen (Legionellenschutz)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-auf-70-C-einstellen-Legionellenschutz/m-p/18141#M33825</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe jetzt eine nagelneue Gasheizung Vitodens 333-F, hier ist die Warmwassertemperatur aber nur auf 60°C einstellbar (Kesseltemp). Da aber eine nicht ständig bewohnte Ferienwohnung mit angeschlossen ist würde ich gerne wissen ob die Steuerung auch eine 70°C (oder mehr) Schaltung zulässt. Der Heizungsfachmann hatte in der Anleitung nichts dazu gefunden.... war aber der Meinung das die Steuerung das integriert hätte... dem war dann wohl aber nicht so...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für die Info.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 02 Oct 2015 14:08:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-auf-70-C-einstellen-Legionellenschutz/m-p/18141#M33825</guid>
      <dc:creator>Reiner1</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-02T14:08:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur auf 70°C einstellen (Legion...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-auf-70-C-einstellen-Legionellenschutz/m-p/18144#M33826</link>
      <description>Hallo Reiner1,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
es besteht die Möglichkeit eine Zusatzfunktion für die Warmwasserbereitung zu aktivieren, allerdings ist diese bedingt durch die Paramter und den Kesselcodierstecker auf 60°C begrenzt.&lt;BR /&gt;
Die 60°C sind also der Maximalwert, den du fahren kannst.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Fri, 02 Oct 2015 14:45:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-auf-70-C-einstellen-Legionellenschutz/m-p/18144#M33826</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-02T14:45:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Warmwassertemperatur auf 70°C einstellen (Legion...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-auf-70-C-einstellen-Legionellenschutz/m-p/18146#M33827</link>
      <description>Danke für die Info.&lt;BR /&gt;Bin jetzt ein wenig desillusioniert, da ich nicht damit gerechnet hatte das die Heizung tatsächlich nur 60° kann....&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie sieht denn bei solch einer Heizung ein entsprechender Legionellenschutz aus.... Energiesparen schön und gut, aber mit der Ferienwohnungsproblematik ( seist keine Umwälzpumpe vorhanden, da Stichleitungen...) ist das nicht akzeptabel.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke und Grüß</description>
      <pubDate>Fri, 02 Oct 2015 15:03:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Warmwassertemperatur-auf-70-C-einstellen-Legionellenschutz/m-p/18146#M33827</guid>
      <dc:creator>Reiner1</dc:creator>