    <title>Thema "Betreff: Kesseltemperatur 85°C, die Heizkörper sind kalt...." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9437#M33563</link>
    <description>&lt;P&gt;Möglicherweise bleibt das Gerät in einer Speicheraufheizung hängen; häufige Ursache ist ein verkalkter Wärmetauscher oder zugewachsene Leitungen. Wie alt ist das Gerät, und wie hart in Grad dH das Leitungswasser?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während einer Speicheraufheizung erfolgt keine Raumbeheizung;&amp;nbsp;eine allzu lange Speicheraufheizung führt also zu einem spürbar (zu) langen Unterbruch der Raumbeheizung und kalten Heizkörpern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Heizkörper wieder mal kalt werden, schaue bitte nach, ob das Gerät an der Speicheraufheizung ist, und ob der Brenner dabei immer wieder ab- und anschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurden die Temperatursensoren für den Speicher auch überprüft?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 14:59:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Achat</dc:creator>
    <dc:date>2015-03-23T14:59:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Kesseltemperatur 85°C, die Heizkörper sind kalt. Muss das Gerät erst aus- und einschalten!?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9374#M33560</link>
      <description>&lt;P&gt;Seit Monaten habe ich folgendes Problem mit meinem Vitodens 333. Die Heizkörper sind kalt obwohl die Kesseltemperatur 85°C beträgt. Nach mehrmaligem aus- und einschalten fällt die Kesseltemperatur enorm und dann heizt er den Kessel wieder auf, die Heizkörper werden warm. Mein Klempner hat die Temeraturfühler/ Sonden in der Heizung gemessen, aber keine Fehlfunktion gefunden. Der Wasserdruck ist im grünen Bereich (1,5 bar). Woran kann das liegen, was kann man tun um diesen Umstand zu beseitigen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 07:44:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9374#M33560</guid>
      <dc:creator>AK</dc:creator>
      <dc:date>2015-03-23T07:44:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur 85°C, die Heizkörper sind kalt....</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9403#M33561</link>
      <description>&lt;P dir="ltr"&gt;Hallo AK,&lt;/P&gt;
&lt;P dir="ltr"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P dir="ltr"&gt;ich kann unter der in deinen Anmeldeinformationen angegebenen Herstellnummer, leider kein Produkt in unserem System finden. Kannst du diese bitte nochmal prüfen und uns zur Verfügung stellen?&lt;/P&gt;
&lt;P dir="ltr"&gt;Du findest die Herstellnummer des Kessels auf der Oberseite des Gerätes, neben dem Abgassystem.&lt;/P&gt;
&lt;P dir="ltr"&gt;Wird denn eine Meldung im Display angezeigt, wenn dieses Phänomen auftritt?&lt;/P&gt;
&lt;P dir="ltr"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P dir="ltr"&gt;Beste Grüße °jo&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 11:15:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9403#M33561</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2015-03-23T11:15:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur 85°C, die Heizkörper sind kalt....</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9435#M33562</link>
      <description>Eventuell hängt die Pumpe oder wird nicht angesteuert ? Wenn es das nächste Mal vorkommt, mal an der Umwälzpumpe messen, ob Spannung anliegt.</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 14:52:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9435#M33562</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-03-23T14:52:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur 85°C, die Heizkörper sind kalt....</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9437#M33563</link>
      <description>&lt;P&gt;Möglicherweise bleibt das Gerät in einer Speicheraufheizung hängen; häufige Ursache ist ein verkalkter Wärmetauscher oder zugewachsene Leitungen. Wie alt ist das Gerät, und wie hart in Grad dH das Leitungswasser?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Während einer Speicheraufheizung erfolgt keine Raumbeheizung;&amp;nbsp;eine allzu lange Speicheraufheizung führt also zu einem spürbar (zu) langen Unterbruch der Raumbeheizung und kalten Heizkörpern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Heizkörper wieder mal kalt werden, schaue bitte nach, ob das Gerät an der Speicheraufheizung ist, und ob der Brenner dabei immer wieder ab- und anschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurden die Temperatursensoren für den Speicher auch überprüft?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 14:59:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9437#M33563</guid>
      <dc:creator>Achat</dc:creator>
      <dc:date>2015-03-23T14:59:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Kesseltemperatur 85°C, die Heizkörper sind kalt....</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9466#M33564</link>
      <description>Habe die Herstellernummer neu eingestellt!&lt;BR /&gt;Das mit der Pumpe klingt plausibel. Alles andere hat der Klempner schon gescheckt. Ich habe übrigens eine Wasserenthärtungsanlage vor der Heizung. Das Gerät ist Baujahr 2004.</description>
      <pubDate>Mon, 23 Mar 2015 18:47:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Kesseltemperatur-85-C-die-Heizkoerper-sind-kalt-Muss-das-Geraet/m-p/9466#M33564</guid>
      <dc:creator>AK</dc:creator>
      <dc:date>2015-03-23T18:47:23Z</dc:date>