    <description>Genau, der Bereich vom Vitodens bis zur hydraulischen Weiche ist der Kesselkreis. Die Temperatur, welche das Gerät in der hydraulischen Weiche erreichen möchte, ergibt sich automatisch aus der höchsten Vorlauf-Soll-Temperatur deiner Heizkreise.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
    <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 05:54:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
    <dc:date>2019-10-17T05:54:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkreis 1 mit hydraulischer Weiche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreis-1-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/115453#M29321</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo liebe Community,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bin seit kurzem Besitzer einer Vitodens 200-W B2HB, mit insgesammt 3 Heizkreisen...&lt;BR /&gt;HK1 (vor der Weiche)&lt;BR /&gt;HK2 (OG) Pumpe/Mischer mit Raumthermostat,&lt;BR /&gt;HK3 (EG)&amp;nbsp; Pumpe/Mischer mit Raumthermostat,&lt;BR /&gt;Soweit läuft alles gut und problemlos, ich habe nur eine Verständnissfrage:&lt;BR /&gt;Am Display und in der ViCare App erscheint HK1 genau so wie HK2 und HK3.&lt;BR /&gt;Wie muss ich die Einstellungen an HK 1 vornehmen in Bezug auf Betriebsart,Heizkurve, Raumtemperatur normal/reduziert, Zeitprogramm bzw haben die Einstellungen an HK1 überhaupt Auswirkungen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank im voraus&lt;BR /&gt;Johann&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 11:29:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreis-1-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/115453#M29321</guid>
      <dc:creator>hubbsi12</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-16T11:29:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreis 1 mit hydraulischer Weiche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreis-1-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/115462#M29322</link>
      <description>Hallo hubbsi12,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
deine Anlage muss so eingestellt werden, dass du nur HK2 und HK3 nutzt, da du deiner Beschreibung nach keinen ungeregelten Heizkreis besitzt. Mit Warmwasserbereitung muss dafür die Codieradresse 00 auf 8 gestellt werden.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Heizkurven für den Kreis 2 und 3 müssen entsprechend eingestellt werden. Ob sie richtig eingestellt sind, kannst du zum Test einmal alle Raumregler der zu beheizenden Räume voll aufdrehen. Je nachdem wie sich die Temperaturen verhalten, kannst du die Kennlinie wie unter dem nachfolgenden Link beschrieben anpassen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.XacbFmkzZaQ" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.XacbFmkzZaQ&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 14:19:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreis-1-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/115462#M29322</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-16T14:19:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreis 1 mit hydraulischer Weiche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreis-1-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/115474#M29323</link>
      <description>Danke für die schnelle Antwort, es gibt also vor der weiche keinen eigenen Heizkreis wenn ich das richtig verstanden habe?&lt;BR /&gt;Hab die Adresse 00 von 10 auf 8 Gestellt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt; Danke VG Johann</description>
      <pubDate>Wed, 16 Oct 2019 17:38:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreis-1-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/115474#M29323</guid>
      <dc:creator>hubbsi12</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-16T17:38:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreis 1 mit hydraulischer Weiche</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreis-1-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/115482#M29324</link>
      <description>Genau, der Bereich vom Vitodens bis zur hydraulischen Weiche ist der Kesselkreis. Die Temperatur, welche das Gerät in der hydraulischen Weiche erreichen möchte, ergibt sich automatisch aus der höchsten Vorlauf-Soll-Temperatur deiner Heizkreise.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °fl</description>
      <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 05:54:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Heizkreis-1-mit-hydraulischer-Weiche/m-p/115482#M29324</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>