    <description>Sensor2 (X3/4-5) an Mitte des Speichers (Vitocell 360M 750l) Sensor 5 (Speichertemperatursensor) oben&lt;BR /&gt;Der Divicon Mischer hat ja einen eigenen Sensor.&lt;BR /&gt;Als Anlagenschema habe wurde der Vitosol 300F nachgebaut. Konnte ich wegen der Kellerhöhe (Abgasrohr!) aber so nicht verwenden.&lt;BR /&gt;Zusatzlich oben und unten am Speicher der Pelletofen.&lt;BR /&gt;Die Adresse 52:1 =&amp;gt; Fühler vorhanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit Kessel ist ja wohl der Vitodens gemeint und mit Heizkreis 1 meine Fußbodenheizung mit Mischer.</description>
    <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 14:02:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>PitKo</dc:creator>
    <dc:date>2017-09-18T14:02:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300w an Vitozell 360M</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61013#M20178</link>
      <description>&lt;P&gt;System bestehend aus:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solar: Vitosolic 200 SD4, 2x Vitosol 300T&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Speicher: Vitocell 360M 750l SSVSB&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizung: Vitodens 300W HerstellerNr: 7570946702454112, Geräte-ID: 203&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regelung:Vitronic 200 HerstNr: 7661462702980105, Softwareversion: 200, BedienteilSoftwVers: 21&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; RV-Stand EEPROM: F0,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Programmierung: Anlageschema: 4 &amp;nbsp;Bivalenter Speicher(05:3) eingestellt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;An interne Erweiterung H1 ist externes 3-Wegeventil zum Umschalten Heizung/Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mischer: Divicon am KM-Bus für Fußbodenheizung als alleiniger Heizkreis 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fernsteuerung: Vitotroll 300A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Wassergeführter Pelletkaminofen&lt;/STRONG&gt; zusätzlich auf Speicher&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einstellung: Raumtemperatur 21Grad, Warmwasser 40Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperaturen im Speicher: Unten 40Grad, Mitte: 50Grad, Oben 60Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außentemperatur: 14Grad, Raumtemp: 20,5 Kollektortemp: 48Grad, Solarpumpe an!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Therme heizt obwohl genügend Energie im Speicher&lt;/STRONG&gt; und ich dann eigentlich auch vom Pelletofen Energie ab 60Grad nachschicken kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Therme soll eigentlich erst einschalten, wenn der Speicher oben weit unter 50Grad ist&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Frage:&lt;/STRONG&gt; Welcher Parameter muss ich ändern, damit die Therme erst später auf den Speicher geht und ich auch den Pelletofen nutzen kann?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 09:34:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61013#M20178</guid>
      <dc:creator>PitKo</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-18T09:34:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w an Vitozell 360M</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61030#M20179</link>
      <description>Ist ein Vorlauftemperatursensor am Puffer angeschlossen? Prüfe bitte, wie die Adresse 52 eingestellt ist. Gibt es eine ID, nach der dein Anlagenschema aufgebaut ist? &lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 11:49:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61030#M20179</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-18T11:49:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w an Vitozell 360M</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61055#M20180</link>
      <description>Sensor2 (X3/4-5) an Mitte des Speichers (Vitocell 360M 750l) Sensor 5 (Speichertemperatursensor) oben&lt;BR /&gt;Der Divicon Mischer hat ja einen eigenen Sensor.&lt;BR /&gt;Als Anlagenschema habe wurde der Vitosol 300F nachgebaut. Konnte ich wegen der Kellerhöhe (Abgasrohr!) aber so nicht verwenden.&lt;BR /&gt;Zusatzlich oben und unten am Speicher der Pelletofen.&lt;BR /&gt;Die Adresse 52:1 =&amp;gt; Fühler vorhanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit Kessel ist ja wohl der Vitodens gemeint und mit Heizkreis 1 meine Fußbodenheizung mit Mischer.</description>
      <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 14:02:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61055#M20180</guid>
      <dc:creator>PitKo</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-18T14:02:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w an Vitozell 360M</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61056#M20181</link>
      <description>Leider lässt sich der Speicher Vitocell 360M in der Steuerung nicht einstellen (adresse 05:17). Da kommt dann immer eine Fehlermeldung, dass der Sensor 7 (Solarmodul) fehlt. Deshalb habe ich 05:3 bivalenter Speicher gewählt.&lt;BR /&gt;Ist das OK?&lt;BR /&gt;Vielen Dank.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 14:10:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61056#M20181</guid>
      <dc:creator>PitKo</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-18T14:10:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w an Vitozell 360M</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61158#M20182</link>
      <description>Die Adresse 05 kann erstmal eingestellt bleiben. Ich brauche trotzdem ein Anlagenschema, damit ich sehen kann, wie die Hydraulik mit den Sensoren aufgebaut ist. Frag diesbezüglich bitte bei deinem Heizungsfachbetrieb nach. &lt;BR /&gt;Welche Temperatur wird dir in der Diagnose unter der Vorlauftemperatur angezeigt? Sind es dort auch die 50°C, die der Puffer in der Mitte hat? &lt;BR /&gt;Sitzt das externe Umschaltventil im Vor- oder im Rücklauf der Heizungsanlage? Wenn es im Rücklauf sitzt, kann man, so wie es auch eigentlich gedacht ist, eine Differenztemperaturregelung über die Vitosolic 200 SD4 programmieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 08:48:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61158#M20182</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-20T08:48:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w an Vitozell 360M</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61214#M20183</link>
      <description>Vorlauftemperatur ist in Diagnose so wie an der Temperaturanzeige am Speicher.&lt;BR /&gt;Das 3-Wege-Umschaltventil Heizung (=Mitte Speicher) / WarmWasser (=Oben Speicher) sitzt im Vorlauf. So ist das auch im Vitosol 300F. Steht normal (= stromlos) auch richtig auf Mitte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie kann ich im Forum eine PDF für die Hydraulik hochladen? Habe ich noch nie gemacht. Finde da keinen Button.&lt;BR /&gt;Vielen Dank.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Sep 2017 13:50:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61214#M20183</guid>
      <dc:creator>PitKo</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-20T13:50:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w an Vitozell 360M</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61273#M20184</link>
      <description>Du musst eine Antwort verfassen, dann kannst du auch Daten anhängen. Wenn du nur auf Kommentieren gehst, funktioniert das nicht. &lt;BR /&gt;Ansonsten kannst du es mir auch per Mail zukommen lassen und ich lade es dann hoch: Social-Media@Viessmann.com &lt;BR /&gt;Gib dann bitte die Nummer 32364 in der Mail mit an, damit ich es zuordnen kann. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 06:39:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61273#M20184</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-21T06:39:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w an Vitozell 360M</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61298#M20185</link>
      <description>Wie verfasse ich eine Antwort?&lt;BR /&gt;Es wird doch nur ein Kommentarfeld angezeigt.&lt;BR /&gt;Vielen Dank.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 09:18:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61298#M20185</guid>
      <dc:creator>PitKo</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-21T09:18:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300w an Vitozell 360M</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61306#M20186</link>
      <description>Schau mal nach, ob du deinen ersten Beitrag bearbeiten kannst, wenn ja solltest du dort auch einen Datei anhängen können. Ansonsten mir per Mail senden. &lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Sep 2017 11:19:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300w-an-Vitozell-360M/m-p/61306#M20186</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2017-09-21T11:19:17Z</dc:date>