    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300-W, Störung, E6, Feuerungsautomat, W..." in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Stoerung-E6-Feuerungsautomat-Wasser-nachfuellen/m-p/34370#M16542</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler E6 bedeutet nicht Wasser nachfüllen, sondern Abgas/Zuluftsystem verstopft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fast immer liegt hier ein Wartungsmangel vor. Wann wurde das Gerät zuletzt von einem Fachunternehmen gewartet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach erfolgter Wartung läuft das Gerät wieder fehlerfrei.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 06 May 2016 10:40:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
    <dc:date>2016-05-06T10:40:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300-W, Störung, E6, Feuerungsautomat, Wasser nachfüllen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Stoerung-E6-Feuerungsautomat-Wasser-nachfuellen/m-p/34369#M16541</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe Experten,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Störung beim Vitodens 300-W von 2009, E6, Feuerungsautomat. Das Servicehandbuch sagt Wasser nachfüllen. Ich habe Wasser nachgefülltes bis auf 2,5 bar gefüllt. Der Fehler geht nicht weg.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es der Drucksensor sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder was könnte es noch sein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Muß man vor dem Ausbau des Drucksensors das Wasser auf 0 bar ablassen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie macht man einen Reset?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hp&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 May 2016 10:35:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Stoerung-E6-Feuerungsautomat-Wasser-nachfuellen/m-p/34369#M16541</guid>
      <dc:creator>Selzer</dc:creator>
      <dc:date>2016-05-06T10:35:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W, Störung, E6, Feuerungsautomat, W...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Stoerung-E6-Feuerungsautomat-Wasser-nachfuellen/m-p/34370#M16542</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler E6 bedeutet nicht Wasser nachfüllen, sondern Abgas/Zuluftsystem verstopft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fast immer liegt hier ein Wartungsmangel vor. Wann wurde das Gerät zuletzt von einem Fachunternehmen gewartet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach erfolgter Wartung läuft das Gerät wieder fehlerfrei.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 May 2016 10:40:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Stoerung-E6-Feuerungsautomat-Wasser-nachfuellen/m-p/34370#M16542</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2016-05-06T10:40:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W, Störung, E6, Feuerungsautomat, W...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Stoerung-E6-Feuerungsautomat-Wasser-nachfuellen/m-p/34372#M16544</link>
      <description>Hallo Selzer,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
hast du den Vitodens 300 WB3C? Hier ist noch ein Drucksensor verbaut. Könnte also sein, dass dieser defekt ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/7649"&gt;@Hausdoc&lt;/a&gt; ich denke du gehst hier von Störung "Eb" aus. Beide Fehlermeldung sehen durch das kleine "b" und die "6" ziemlich gleich aus.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/12676"&gt;@Selzer&lt;/a&gt; noch mal genau prüfen was angezeigt wird. Sollte es doch Störung "Eb" sein, wird diese erst dann auftauchen, wenn der Brenner versucht zu starten oder kurze Zeit in Betrieb ist.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 May 2016 10:54:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Stoerung-E6-Feuerungsautomat-Wasser-nachfuellen/m-p/34372#M16544</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2016-05-06T10:54:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300-W, Störung, E6, Feuerungsautomat, Wasser nachfüllen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Stoerung-E6-Feuerungsautomat-Wasser-nachfuellen/m-p/34379#M16545</link>
      <description>Ich würde auch hier sagen das der Anlagedruck bei E6 zu gering ist. Gleiche Meldung beim WB3C ODER WB3D ODER B3HA ODER B3HB.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hast du mal das Gerät entriegelt an der Taste mit dem ,,R''hinter der linken aufschiebbaren Klappe da wo auch der Manometer ist?&lt;BR /&gt;Gerät entleeren Drucksensor ausbauen und neuen rein dann auffüllen entlüften.</description>
      <pubDate>Fri, 06 May 2016 12:28:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-W-Stoerung-E6-Feuerungsautomat-Wasser-nachfuellen/m-p/34379#M16545</guid>