    <description>&lt;P&gt;Die Drehzahl der Solarpumpe ist auf 0% obwohl die Kollektortemperatur bei 150°C liegt und Warmwasser-Solar bei 17°C.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Solarpume ist wirklich aus, siehe Bilder.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im Solarmodul SM1 blinkt eine grüne LED. Zu sehen in den 2 Bildern (LED - an/aus)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ist etwas defekt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Falls ich noch weiter Informationen hinzufügen soll, dann mache ich das gerne.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2289i58900CCF039C86F5/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="MVIMG_20190630_131511.jpg" title="MVIMG_20190630_131511.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2288i0C907005DFE85C73/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="MVIMG_20190630_131506.jpg" title="MVIMG_20190630_131506.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2290i2943FD460E1FE09C/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131550.jpg" title="IMG_20190630_131550.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2291i1F37F958BF149E72/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131603.jpg" title="IMG_20190630_131603.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2292iB7FD4C6848874D21/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131618.jpg" title="IMG_20190630_131618.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2293i5B16438F940C37B3/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131707.jpg" title="IMG_20190630_131707.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2294i5E36D9B84783B247/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131710.jpg" title="IMG_20190630_131710.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2 Stunden später scheint alles wieder normal zu funktionieren.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zur Frage:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Druck der Vitodens 200 Anlage ist bei ca. 1.6 bar im grünen Bereich.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Woran kann das liegen? Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen? Oder gibt es ein Logfile?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Installation und Inbetriegnahme der Anlage wurde durch die FA &lt;A href="https://www.heizung-asen.de" target="_blank" rel="noopener"&gt;Asen&lt;/A&gt; (Vertragspartner von Viessmann) durchgeführt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Druck kurz vor dem Wasserspeicher liegt bei ca. 3.6 bar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Siehe Bilder:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2295iBD52AF655DDED05B/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_153637.jpg" title="IMG_20190630_153637.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2296i9AB8B610221FDAB2/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_153630.jpg" title="IMG_20190630_153630.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2297iBFC5184396FA8DDA/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="MVIMG_20190630_153554.jpg" title="MVIMG_20190630_153554.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2298iCA37BF7014D937B4/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_153839.jpg" title="IMG_20190630_153839.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 30 Jun 2019 14:00:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>tommy74</dc:creator>
    <dc:date>2019-06-30T14:00:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vitodens 200 Solarpumpe defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Solarpumpe-defekt/m-p/110026#M14980</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Drehzahl der Solarpumpe ist auf 0% obwohl die Kollektortemperatur bei 150°C liegt und Warmwasser-Solar bei 17°C.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Solarpume ist wirklich aus, siehe Bilder.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Im Solarmodul SM1 blinkt eine grüne LED. Zu sehen in den 2 Bildern (LED - an/aus)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ist etwas defekt?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Falls ich noch weiter Informationen hinzufügen soll, dann mache ich das gerne.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2289i58900CCF039C86F5/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="MVIMG_20190630_131511.jpg" title="MVIMG_20190630_131511.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2288i0C907005DFE85C73/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="MVIMG_20190630_131506.jpg" title="MVIMG_20190630_131506.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2290i2943FD460E1FE09C/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131550.jpg" title="IMG_20190630_131550.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2291i1F37F958BF149E72/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131603.jpg" title="IMG_20190630_131603.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2292iB7FD4C6848874D21/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131618.jpg" title="IMG_20190630_131618.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2293i5B16438F940C37B3/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131707.jpg" title="IMG_20190630_131707.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2294i5E36D9B84783B247/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_131710.jpg" title="IMG_20190630_131710.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;2 Stunden später scheint alles wieder normal zu funktionieren.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zur Frage:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Druck der Vitodens 200 Anlage ist bei ca. 1.6 bar im grünen Bereich.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Woran kann das liegen? Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen? Oder gibt es ein Logfile?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Installation und Inbetriegnahme der Anlage wurde durch die FA &lt;A href="https://www.heizung-asen.de" target="_blank" rel="noopener"&gt;Asen&lt;/A&gt; (Vertragspartner von Viessmann) durchgeführt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Druck kurz vor dem Wasserspeicher liegt bei ca. 3.6 bar.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Siehe Bilder:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2295iBD52AF655DDED05B/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_153637.jpg" title="IMG_20190630_153637.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2296i9AB8B610221FDAB2/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_153630.jpg" title="IMG_20190630_153630.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2297iBFC5184396FA8DDA/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="MVIMG_20190630_153554.jpg" title="MVIMG_20190630_153554.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://www.viessmann-community.com/t5/image/serverpage/image-id/2298iCA37BF7014D937B4/image-size/medium?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="IMG_20190630_153839.jpg" title="IMG_20190630_153839.jpg" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Jun 2019 14:00:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Solarpumpe-defekt/m-p/110026#M14980</guid>
      <dc:creator>tommy74</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-30T14:00:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 Solarpumpe defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Solarpumpe-defekt/m-p/110027#M14981</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Anlage ist vermutlich durch Inbetriebnahmefehler in Stagnation.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Welchen Druck hat die Anlage&amp;nbsp;&amp;nbsp; ? Kuck da mal heute spät abends drauf wenn die Sonne einige Stunden weg ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Jun 2019 12:21:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Solarpumpe-defekt/m-p/110027#M14981</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-30T12:21:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 Solarpumpe defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Solarpumpe-defekt/m-p/110030#M14982</link>
      <description>Danke für die schnelle Antwort. Ich habe eben nochmal die Anlage angeschaut und jetzt scheint alles normal zu funktionieren.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich update deswegen meine Ursprungsfrage, da ich hier nur kommentieren kann, aber nicht auf die Antwort antworten. (Eigenartig...)&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Jun 2019 13:46:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Solarpumpe-defekt/m-p/110030#M14982</guid>
      <dc:creator>tommy74</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-30T13:46:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitodens 200 Solarpumpe defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Solarpumpe-defekt/m-p/110037#M14983</link>
      <description>Auch bei hoher Sonneneinstrahlung mus die Anlage funktionieren.&lt;BR /&gt;Wichtig ist, daß der Vordruck des Solarausdehnungsgefäßes passt - genauso wie der Anlagendruck.&lt;BR /&gt;Hier der Hinweis: Eine Solaranlage ist keine Heizung. Da gelten bezüglich der Drücke andere Regeln.</description>
      <pubDate>Sun, 30 Jun 2019 15:32:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Viessmann-Vitodens-200-Solarpumpe-defekt/m-p/110037#M14983</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2019-06-30T15:32:35Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
