<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634510#M147287</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier zum Beispiel:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.meinhausshop.de/Viessmann-Umruestung-Linearantrieb-fuer-Vitocell-W-100-7823495" target="_blank"&gt;https://www.meinhausshop.de/Viessmann-Umruestung-Linearantrieb-fuer-Vitocell-W-100-7823495&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:11:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2026-09-14T13:11:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634474#M147281</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Umschaltventil zwischen Heizbetrieb und Warmwasser ist bei uns in der Mitte stehen geblieben, das heit wir bekommen aktuell nur ca 35°C Warmeswasser und dafür auch warme Heizkörper. Ich gehe davon aus, das das Magnetventil defekt ist. Gibt es hierfür ein Ersatzteil?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:16:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634474#M147281</guid>
      <dc:creator>Pepeindustries</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-14T10:16:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634477#M147282</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/65361"&gt;@Pepeindustries&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;7329856&amp;nbsp;Elektromagnetischer Antrieb, aber er ist bei Viessmann nicht mehr erhältlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es gibt einen Bausatz, 7823495:&amp;nbsp;Ein Umrüstsatz für Linearbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:39:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634477#M147282</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-14T10:39:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634480#M147283</link>
      <description>&lt;P&gt;Dankeschön, wo kann ich den Bausatz denn bekommen? Liefert den Viesmann noch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 10:59:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634480#M147283</guid>
      <dc:creator>Pepeindustries</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-14T10:59:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634490#M147284</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei Viessmann erhalten nur Fachbetriebe die Ersatzteile.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du selbst kannst bei einschlägigen Online-Händlern nachschauen.&amp;nbsp; Einfach mal googeln.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:00:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634490#M147284</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-14T12:00:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634498#M147285</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit 2 Schrauben kannst du den ganzen Magneten abbauen (es tritt kein Wasser aus) und&lt;/P&gt;&lt;P&gt;versuchen wieder gängig zu&amp;nbsp;machen. Oft rutscht nur der Anschlagpuffer (kleiner O- Ring&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der vorn im Spulenkern sitzt)&amp;nbsp;heraus und blockiert den Aktor. Das Teil geht eigentlich&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nie kaputt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Umrüstsatz ist sehr teuer und auch fehleranfälliger als die alte Technik. Auf Ebay gibt es&lt;/P&gt;&lt;P&gt;noch oft Pumpen mit dem Magneten dran, &lt;A href="https://www.ebay.de/itm/327236339182?_skw=pumpe+vitodens+wb2&amp;amp;itmmeta=01M2FYNQK2ADM74357VYHKE98X&amp;amp;hash=item4c30ce45ee:g:NtAAAeSwLpRqQNcA&amp;amp;itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xCIXfqDL9F1Xpyii02mScKDGCp4%2BonnGdiuT9AYueFZ4LOwgHk30Q4lGyh3q15sK2NtJ9%2B%2Fd9Hz8gSU6chHgLxKDzpI59Fx1dlE%2Bk7G8dUUj61GsFyE0CCaPkabe0izJc9%2Bw%2BlPfEcjWVXJLh3Zlx%2BFvoIDTwzhOLKNpPM7dKJQ%2FyK2Oq8l3OfvOORrspeDGt%2FZ4zALOGKBdD%2FeJMOd71raM8XhP1cnOkPI%2BZyQ0YFw8F2wfCmVdvg7Owx5qcrK%2FYeULGZgN3Rf50XYlXDktqhT5NSX%2B4hhCNXDWBfuo1ps3w%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR_r51v6TaA" target="_self"&gt;so wie hier&lt;/A&gt;. Damit hast du das Teil schnell selbst&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gewechselt. Das verlinkte Teil stammt von der WB2. Der Magnet und das gesamte Ventil passt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;aber auch bei dir. Nur die Pumpe könntest du dann weiter verkaufen - für 99 EUR ...&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:41:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634498#M147285</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-14T12:41:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634509#M147286</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Friedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ganz herzlichen Dank, habe mir das Ventil gekauft und werde den Magneten heute noch ausbauen, damit wir warmes Wasser haben. Dazu schale ich die Heizung aus damit es nicht ganz so heiß ist im dem Bereich und ich die Spannung abziehen kann. Danke für die Hilfe, das Bauteil habe ich gekauft.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Pepe&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:10:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634509#M147286</guid>
      <dc:creator>Pepeindustries</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-14T13:10:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634510#M147287</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hier zum Beispiel:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.meinhausshop.de/Viessmann-Umruestung-Linearantrieb-fuer-Vitocell-W-100-7823495" target="_blank"&gt;https://www.meinhausshop.de/Viessmann-Umruestung-Linearantrieb-fuer-Vitocell-W-100-7823495&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:11:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/634510#M147287</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-14T13:11:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/635269#M147288</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen, so nun habe ich einen neuen Magneten und werde das nun einbauen, kann ich vorher noch den Magneten elektrisch kontrollieren? Wenn ich diesen nicht einbaue, sondern nur elektrisch anschließe, was muss ich einstellen, das diese funktioniert? Ich muss beim wechseln ja nur die beiden kleinen Schrauben lösen, dabei dürfte kein Wasser austreten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:41:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/635269#M147288</guid>
      <dc:creator>Pepeindustries</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-18T12:41:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/635288#M147289</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/65361"&gt;@Pepeindustries&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie können es anschließen; während der Warmwasserbereitung drückt die Magnetspule die Welle.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ich habe es repariert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 16:32:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/635288#M147289</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-18T16:32:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: UMschaltventil Vitodens 100 WB1</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/635310#M147290</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/65361"&gt;@Pepeindustries&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Du kannst das erste Testprogramm dafür nutzen. &lt;A href="https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/product_media/5681426VSA00001_1.PDF" target="_self"&gt;Siehe S. 44.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/50605"&gt;@divanc&lt;/a&gt;&amp;nbsp;Super, danke! Ich auch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 16:48:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/UMschaltventil-Vitodens-100-WB1/m-p/635310#M147290</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-09-18T16:48:55Z</dc:date>