<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619399#M144744</link>
    <description>&lt;P&gt;Hast du niemanden mit mehr tech. Verständnis im Bekanntenkreis?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls nicht, ist dein Schlafzimmer am Tag genau so ruhig wie nachts (außer dem Pumpengeräusch)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann bestelle dir einen Techniker und lasse ihn die Pumpendrehzahl schrittweise verringern,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;während du im Schlafz. das Geräusch überwachst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es auch in der geringstmöglichen Einstellung&amp;nbsp;noch zu störend, wäre es denkbar die Therme z.B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;über den Notschalter (rot leuchtender Kippschalter,&amp;nbsp;am Eingang zum Heizungsraum) nachts ganz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;abzuschalten. Das natürlich nur bei keinem oder geringem&amp;nbsp;Nachtfrost.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich selbst würde die Therme dann per nachgerüstetem Funkschalter steuern, der bei relevantem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frost (ca. ab - 3°C) die Therme wieder aktiviert. Solche Systeme bekommt man z.B. bei ELV (Home&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matic IP). Auch ein elektron. Thermostat wäre denkbar, dessen Temp-Sensor man aus dem Fenster&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hängen lässt.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 13 May 2026 08:10:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-13T08:10:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619154#M144713</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin neu hier und kenne mich mit Heizungen leider nicht so gut aus. Ich habe das Problem schon hier im Forum gesucht, aber mit meinem Fehlerbild leider nicht gefunden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Ich bewohne den ersten und zweiten Stock. Meine Heizung (Vitodens 222-F) steht im zweiten Stock im Bad. Diese Heizung ist auch nur für meine Wohnung. Es gibt ein Thermostat (Vitotrol 100 UTDB) für meine Wohnung, dieses hängt im ersten Stock im Wohnzimmer. Ich habe keine Fußbodenheizung und keinen Außenfühler.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Problem ist, dass die Heizkreispumpe rund um die Uhr läuft. Auch nachts, was nervig ist, da mein Schlafzimmer direkt neben dem Bad ist. Das Thermostat ist von 06:30 Uhr - 22:30 Uhr auf 22 Grad eingestellt, von 22:30 Uhr auf reduziert - 10 Grad. Müsste dann nicht die Heizung, bzw. die Pumpe um 22:30 Uhr ausgehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung selbst ist im Normalbetrieb auf 45 Grad eingestellt, im Nachtmodus auf 20 Grad. Man kann auch nicht weniger einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand bitte in einfachen Worten erklären, woran das liegt, bzw. was ich einstellen muss?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 May 2026 21:28:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619154#M144713</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-11T21:28:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619157#M144714</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Alex,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nein - die Pumpe ist nur aus, wenn die Therme keinen Heizmodus ausführt. Also nicht voll, nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;reduziert, sondern komplett aus, bzw. kein Heizen. Grund ist, dass die Therme in jedem der Heizmodi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mit der aktuellen Heizkreistemp. versorgt werden muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du könntest versuchen falls möglich das Zeitprogramm dahingehend zu ändern, oder die Drehzahl&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Pumpe im Heizbetrieb zu reduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 04:46:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619157#M144714</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-12T04:46:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619164#M144716</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Fiedel,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort. Was müsste ich im Zeitprogramm ändern, bzw. wie ändere ich die Drehzahl der Pumpe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 05:59:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619164#M144716</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-12T05:59:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619189#M144718</link>
      <description>&lt;P&gt;Dazu Ser.Nr. der Therme bitte!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 07:27:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619189#M144718</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-12T07:27:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619193#M144719</link>
      <description>&lt;P&gt;7724827042878211&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 07:33:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619193#M144719</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-12T07:33:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619309#M144730</link>
      <description>&lt;P&gt;Falsche Nummer. Suche mal bitte das Typenschild, ggf. oben auf der Therme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da stehen z.B. Leistungsangaben in KW drauf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 15:52:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619309#M144730</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-12T15:52:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619311#M144732</link>
      <description>&lt;P&gt;Also das war laut Typenschild die Seriennummer. Ich habe noch eine Typ-Nr.: B2SF-25. Darunter steht 2,3 - 23,4 kW.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 15:56:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619311#M144732</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-12T15:56:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619324#M144734</link>
      <description>&lt;P&gt;Das sollte reichen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://eu-data.manualslib.com/pdf/de/pdf24/118/11737/1173619-viessmann/vitodens_222f_b2sf25.pdf?3bea138bb7e8775c95328486d6605026" target="_self"&gt;Hier auf S. 48&lt;/A&gt; steht alles zur Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Den Rest findest du im Bedienerheft beim Zeitprogramm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es ist möglich, dass eine "Aus-Zeit" nicht implementiert ist. Daher ist ein Versuch mit der Drehzahl&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das erste, was ich machen würde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 18:11:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619324#M144734</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-12T18:11:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619326#M144736</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank. Leider kann ich damit nichts anfangen. Trotzdem Danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 12 May 2026 18:46:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619326#M144736</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-12T18:46:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619399#M144744</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du niemanden mit mehr tech. Verständnis im Bekanntenkreis?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Falls nicht, ist dein Schlafzimmer am Tag genau so ruhig wie nachts (außer dem Pumpengeräusch)?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann bestelle dir einen Techniker und lasse ihn die Pumpendrehzahl schrittweise verringern,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;während du im Schlafz. das Geräusch überwachst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist es auch in der geringstmöglichen Einstellung&amp;nbsp;noch zu störend, wäre es denkbar die Therme z.B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;über den Notschalter (rot leuchtender Kippschalter,&amp;nbsp;am Eingang zum Heizungsraum) nachts ganz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;abzuschalten. Das natürlich nur bei keinem oder geringem&amp;nbsp;Nachtfrost.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich selbst würde die Therme dann per nachgerüstetem Funkschalter steuern, der bei relevantem&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Frost (ca. ab - 3°C) die Therme wieder aktiviert. Solche Systeme bekommt man z.B. bei ELV (Home&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Matic IP). Auch ein elektron. Thermostat wäre denkbar, dessen Temp-Sensor man aus dem Fenster&lt;/P&gt;&lt;P&gt;hängen lässt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 08:10:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619399#M144744</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T08:10:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619406#M144745</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider nicht was das Thema Heizung angeht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Vertragspartner war vorgestern da und hat die Wartung gemacht. Auf das Problem angesprochen hat er gemeint, dass mit der Heizung erstmal alles okay ist. Bzgl. der Pumpe sollte man versuchen, am Thermostat die Nachtabsenkung nochmal zu verringern. Was das einstellen davon angeht wäre er aber komplett raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe auch schon öfter gelesen, dass man Drehzahl und Heizkurven einstellen kann, habe aber dafür keine Einstellungen im Menü gefunden. Hat der Vertragspartner da noch andere Möglichkeiten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was mich wundert: die Heizung selbst hat zwei Modi: einmal Normal (45 Grad) und Nacht (20 Grad). Niedriger als 20 Grad kann man auch nicht einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am Thermostat habe ich drei Modi: Comfort, Eco und Reduziert. Ich habe die Temperatur für alle Modi auf das Minimum gestellt. Die eingestellte Temperatur im Wohnzimmer war damit also erreicht. Trotzdem läuft die Pumpe dauerhaft weiter.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass man die Pumpe per Zeitwahl nicht komplett ausschalten kann okay, aber doch spätestens wenn die Temperatur am Thermostat im Wohnzimmer erreicht wurde muss sie doch ausgehen, oder? Das war ja der Fall als ich die Temperaturen in allen Modi auf das Minimum eingestellt habe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 08:37:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619406#M144745</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T08:37:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619420#M144747</link>
      <description>&lt;P&gt;moin ihr!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hab nur kurz geschaut...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die ganze Heizkreispumpenlogik (sucht mal einfach nach "logik" in der oben verlinkten Serviceanleitung) beruht eigentlich auf der Aussentemperatur. Wenn es aber garkein Aussentemperaturfühler gibt, kann das ja garnicht funktionieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hab noch einen Parameter gefunden, der &lt;EM&gt;vielleicht&lt;/EM&gt; was bewirken könnte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1778663843449.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53866i0929AE68939F74F4/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="HerrP_0-1778663843449.png" alt="HerrP_0-1778663843449.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie steht der?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:37:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619420#M144747</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T09:37:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619422#M144748</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe in der Einstellungen der Heizung nichts gefunden bzgl. der Pumpe. Wie genau komme ich zu der Einstellung, bzw. wie kann ich überprüfen, was eingestellt ist?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:23:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619422#M144748</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T09:23:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619426#M144749</link>
      <description>&lt;P&gt;Beschäftige dich mal mit der Serviceanleitung und dem Abschnitt "Codierung". Du musst wissen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie du da rein kommst und Parameter anwählst/änderst. Das ist im Grunde nicht schwieriger,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;als sich hier anzumelden und zu posten...&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:41:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619426#M144749</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T09:41:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619427#M144750</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="HerrP_0-1778665188005.png" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53867i1CF72ACC64A4CA62/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="HerrP_0-1778665188005.png" alt="HerrP_0-1778665188005.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der 1240 steht wohl unter 'Heizkessel' (lt. Einordnung in der Serviceanleitung)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:41:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619427#M144750</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T09:41:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619428#M144751</link>
      <description>&lt;P&gt;Alles klar, danke &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:06:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619428#M144751</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T10:06:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619429#M144752</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich danke dir! Das wird heute Abend direkt probiert &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍🏼&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:07:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619429#M144752</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T10:07:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619430#M144753</link>
      <description>&lt;P&gt;ich drück die Daumen! Viessmanns Wege sind bekanntlich unergründlich, aber vlt geht's ja.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/34308"&gt;@Fiedel&lt;/a&gt;&amp;nbsp; sagt macht natürlich schon Sinn - wenn man verstehen will, wie die Heizung so 'tickt', ist Lesen der Manuale durchaus sinnvoll. Wobei ich trotzdem immer wieder Verständnisprobleme habe, besonders so ein Raumthermostat lässt vieles plötzlich anders sein....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:17:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619430#M144753</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T10:17:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619534#M144759</link>
      <description>&lt;P&gt;Du absoluter Ehrenmann! Das war es! Die Pumpe stand auf 1 - Automatik. Nach einstellen auf 7 ist sie sofort ausgegangen. Danke vielmals!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 19:17:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619534#M144759</guid>
      <dc:creator>Alex_M_FFM</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T19:17:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-F - Heizkreispumpe läuft dauerhaft</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619543#M144760</link>
      <description>&lt;P&gt;Freut mich dass es geklappt hat! danke für die Rückmeldung und auch für die Lösungsmarkierung!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 May 2026 21:11:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-F-Heizkreispumpe-laeuft-dauerhaft/m-p/619543#M144760</guid>
      <dc:creator>HerrP</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-13T21:11:49Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

