    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618747#M144610</link>
    <description>&lt;P&gt;Deine Einstellungen für das Heizprogramm sind sehr ungewöhnlich, um es mal mit einer Untertreibung auszudrücken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Üblicherweise werden die Betriebsarten "reduziert" (nachts) und "normal" (tagsüber) eigesetzt, nicht "normal" und "Komfort".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Raumtemperatur-Sollwert des Komfortbetriebs (tagsüber bei dir aktiv) auf 26°C steht und die Heizgrenze auf 30°C, dann müsste bei dir tagsüber bis zu einer Außentemperatur von ca. 26 + 1 = 27°C geheizt werden. Das ist Wahnsinn. Oder liegen schwerkranke Frauen im "kalten" Keller, wodurch auch tagsüber so stark geheizt werden muss?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich nicht verstehe: Der Normalbetrieb steht in deinem vorletzten Screenshot auf 21°C. In deinem letzten Screenshot wird aber der Raumtemperatur-Sollwert mit 25°C angezeigt. Hast du da zwischendurch noch die Einstellung geändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Willst du tagsüber bis zu 25°C oder 26°C Außentemperatur heizen oder nicht? Bitte diese Frage unmißverständlich beantworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um wieviel Uhr (ungefähre Zeit) hast du die Screenshots gemacht? Deinen letzten Beitrag hast du um 13:42 Uhr eingestellt. Da müsste eigentlich bei dir Komfortbetrieb aktiv sein. Es wird aber ein Normalbetrieb mit 25°C angezeigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2026 15:58:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MacVito</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-08T15:58:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176018#M56483</link>
      <description>Guten Morgen ,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Unsere vitodens 200w aus November 2020. mit Außentemperatur Sensor . Dieser schaltet ab 23 grad am Fühler in den sommerbetrieb .&lt;BR /&gt;Kann man dies irgendwo deaktivieren&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Fühler misst 29 grad weil die Sonne komplett drauf scheint . Im Haus ist es kalt weil sie im Sommersparbetrieb steht . Ich bekomme sie dort aber auch nicht mehr raus .&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hat jemand einen Tipp ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen herzlichen Dank</description>
      <pubDate>Sat, 22 May 2021 07:55:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176018#M56483</guid>
      <dc:creator>Jens0022</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-22T07:55:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176031#M56488</link>
      <description>Hallo Jens0022,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;am besten wäre es natürlich, den ATF so zu verlegen, dass er im Schatten bleibt. Als Notbehelf könntest du die Raumsolltemperatur auf z. B. 29 Grad erhöhen. Dann sollten der Brenner und die Pumpe wieder anspringen. Vermutlich wird es dann aber spätestens Abends, wenn die Sonne nicht mehr auf den ATF scheint zu warm im Haus. Dann müsstest du die Raumsolltemperatur wieder herabsetzen. Wie gesagt, wäre nur ein Notbehelf.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße und ein schönes Pfingstwochenende, Thomas</description>
      <pubDate>Sat, 22 May 2021 09:50:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176031#M56488</guid>
      <dc:creator>th3063</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-22T09:50:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176036#M56490</link>
      <description>Herzlichen Dank für deine Nachricht .&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Muss ich das Kabel komplett neu legen oder kann ich es mit einer klemmstelle verlängern ? Ist dies ein besonderes Kabel ?</description>
      <pubDate>Sat, 22 May 2021 10:19:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176036#M56490</guid>
      <dc:creator>Jens0022</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-22T10:19:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176039#M56492</link>
      <description>Hallo Jens,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich hab dir hier mal die entsprechende Stelle aus der Serviceanleitung (Seite 25) kopiert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;"Außentemperatursensor:&lt;BR /&gt;Anbauort für Außentemperatursensor Nord- oder Nordwestwand, 2 bis 2,5 m über dem Boden, bei mehrgeschossigen Gebäuden in der oberen Hälfte des 2. Geschosses. Nicht über Fenster, Türen und Luftabzügen. Nicht unmittelbar unter Balkon oder Dachrinne. Nicht einputzen. Anschluss Außentemperatursensor 2-adrige Leitung, max. 35 m Länge bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm2.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine Verlängerung sollte kein Problem sein, solange die Gesamtlänge unter 35 m bleibt (siehe oben). Eine Spezialkabel ist nicht erforderlich.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Je nach Lage der Klemmstelle im Außen- oder Innenbereich solltest du einen entsprechenden Schutz gegen Witterungseinflüsse vorsehen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vor den Arbeiten am ATF solltest du die Anlage am Netzschalter ausschalten. Die Steuerung ist zwar tollerant gegenüber Kurzschlüssen oder Unterbrechungen des ATF aber sicher ist sicher!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße, Thomas&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 May 2021 11:38:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176039#M56492</guid>
      <dc:creator>th3063</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-22T11:38:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176042#M56493</link>
      <description>&lt;P&gt;An&amp;nbsp; welcher Seite ist den der Sensor?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht reicht auch eine Art Sonnenschutz für den Sensor.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 22 May 2021 11:52:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176042#M56493</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-22T11:52:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176044#M56495</link>
      <description>Gute Idee!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße, Thomas</description>
      <pubDate>Sat, 22 May 2021 12:00:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176044#M56495</guid>
      <dc:creator>th3063</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-22T12:00:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176046#M56497</link>
      <description>Vielen lieben Dank für deine Hilfe . Ich werde das Kabel nun einmal verlängern und an eine andere Position bringen . Die Entfernung passt es sind maximal 4-5 m Entfernung .</description>
      <pubDate>Sat, 22 May 2021 12:21:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176046#M56497</guid>
      <dc:creator>Jens0022</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-22T12:21:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176157#M56544</link>
      <description>Gibt es auch die Möglichkeit die Temperatur einzustellen ab wann die Anlage in den sommermodus geht ? Ich habe diese Einstellung nicht gefunden . &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 May 2021 18:49:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176157#M56544</guid>
      <dc:creator>Jens0022</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-24T18:49:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176161#M56546</link>
      <description>&lt;P&gt;schau mal&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1395.0 „Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1396.0 für HK2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1397.0 für HK3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1398.0...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 May 2021 19:10:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176161#M56546</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-24T19:10:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176311#M56580</link>
      <description>Vielen Dank nochmals für die Hilfe . Ich habe den temperaturfühler umgesetzt und er befindet sich nun im Schatten . Das hat schon sehr viel gebracht und funktioniert zumindest in den letzen 3 Tagen super .&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 May 2021 20:25:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/176311#M56580</guid>
      <dc:creator>Jens0022</dc:creator>
      <dc:date>2021-05-25T20:25:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618604#M144593</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin, der Thread ist zwar schon alt aber ich finde keine Lösung für mein Problem. Meine Heizungsanlage (Vitodens 200-W B2HF-19 von 2020 mit Touch-Display) hat in den Sommersparmodus geschaltet. Zumindest vermute ich das, weil im Service Menü unter Informationen die Meldung "Sommersparschaltung" zu sehen ist. Es war ja jetzt auch ein paar Tage warm aber seit 3 Tagen wieder kühler mit maximal 11 Grad. Langsam merkt man es auch innen aber seit ca. 3 Tagen wird kein Heizkörper warm, egal wie weit man aufdreht. Der Kessel heizt weiterhin ganz normal gemäß Heizkennlinie und die Umwälzpumpe steht auf "aktiviert" und man hört sie auch, wenn man sie im Service Menü auf 100% hochfährt. Ich habe die Heizgrenze Parameter 1395.1 für den Heizkreis auf 30 Grad hochgesetzt, aber das hilft nicht. Die KI sagt mir, es gäbe eine Einstellung, um zwischen Winter- und Sommermodus umzuschalten, aber die gibt es bei mir nicht. Und sie sagt was von gedämpfter Außentemperatur, die den Durchschnitt der letzten Tage angibt aber auch diesen Parameter gibt es bei mir nicht, um ihn zu verändern. Wie kriege ich die Heizungsanlage wieder zum Laufen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Letztes Jahr hatte ich dasselbe Problem und ebenfalls keine Lösung gefunden...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 18:25:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618604#M144593</guid>
      <dc:creator>Dude7</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T18:25:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618608#M144594</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Heizbetrieb des Vitodens 200-W, B2HF kann entweder über die Heizgrenze (Parameter 1395.1 für den Heizkreis 1) oder den Raumtemperatur-Sollwert abgeschaltet werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der niedriger eingestellte Wert entscheidet!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispiel 1: Wenn die Heizgrenze auf 30°C gestellt wurde, der Raumtemperatur-Sollwert aber auf 20°C steht, dann entscheidet der Raumtemperatur-Sollwert über das Aus- und Einschalten der Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispiel 2: Wenn die Heizgrenze auf 18°C gestellt wurde, der Raumtemperatur-Sollwert aber auf 20°C steht, dann entscheidet die Heizgrenze über das Aus- und Einschalten der Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 19:11:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618608#M144594</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T19:11:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618627#M144597</link>
      <description>&lt;P&gt;Mit diesen Parametern habe ich bereits herumgespielt und sowohl die Heizgrenze als auch den Raumtemperatur-Sollwert auf über 30 Grad eingestellt, ohne Effekt... Und draußen sind es seit 3 Tagen nur 11 bis 13 Grad&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 21:58:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618627#M144597</guid>
      <dc:creator>Dude7</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-07T21:58:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618641#M144601</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst du mal folgende Screenshots deines Handys einstellen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.) Kachelübersicht (Startbild) in ViCare (es müssen der Heizkreis oder die Heizkreise sichtbar sein.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.) Die Seite, wo der Hinweis auf den Sommersparschaltung angezeigt wird&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3.) Bild aus "Status Heizsystem", wo man die Modulation und den Status der Heizkreispumpe(n) sieht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;a.) Hast du ViCare-Thermostate von Viessmann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;b.) Hast du Solarthermie im Einsatz?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;c.) Hast du witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 05:43:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618641#M144601</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T05:43:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618714#M144609</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi, danke für Deine Rückmeldung. Grundsätzlich sind die Heizkreise alle korrekt eingestellt und laufen wie sie sollen. Nur seit der Umstellung auf Sommersparschaltung vor ein paar Tagen ist irgendetwas faul. Die Heizkreise werden am Display der Anlage und auch in der App normal angezeigt und man kann ganz normal alles einstellen. Anbei die Screenshots, die Du angesprochen hattest. Man sieht dort auch den Hinweis auf Aktivierung der Sommersparschaltung. Dieser Hinweis tauchte auf, nachdem ich den Heizkreis für die Heizkörper einmal deaktiviert und wieder aktiviert habe und verschwand dann nach ein paar Sekunden wieder. Dass die Sommersparschaltung überhaupt aktiviert wurde, habe ich zuvor nur im Service Menü unter "Meldungen und Informationen" erfahren. Diese Meldung gab es 2 oder 3 mal und ich hab sie gelöscht in der Hoffnung, dass es dadurch resettet wird.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu a) und b) Nein, habe ich beide nicht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu c) Meinst Du damit Parameter 933.6 (siehe Foto)? Das steht auf witterungsgeführt ohne Raumaufschaltung. Mit Raumaufschaltung geht vermutlich auch nicht, weil ich a) nicht habe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 11:45:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618714#M144609</guid>
      <dc:creator>Dude7</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T11:45:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618747#M144610</link>
      <description>&lt;P&gt;Deine Einstellungen für das Heizprogramm sind sehr ungewöhnlich, um es mal mit einer Untertreibung auszudrücken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Üblicherweise werden die Betriebsarten "reduziert" (nachts) und "normal" (tagsüber) eigesetzt, nicht "normal" und "Komfort".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn der Raumtemperatur-Sollwert des Komfortbetriebs (tagsüber bei dir aktiv) auf 26°C steht und die Heizgrenze auf 30°C, dann müsste bei dir tagsüber bis zu einer Außentemperatur von ca. 26 + 1 = 27°C geheizt werden. Das ist Wahnsinn. Oder liegen schwerkranke Frauen im "kalten" Keller, wodurch auch tagsüber so stark geheizt werden muss?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich nicht verstehe: Der Normalbetrieb steht in deinem vorletzten Screenshot auf 21°C. In deinem letzten Screenshot wird aber der Raumtemperatur-Sollwert mit 25°C angezeigt. Hast du da zwischendurch noch die Einstellung geändert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Willst du tagsüber bis zu 25°C oder 26°C Außentemperatur heizen oder nicht? Bitte diese Frage unmißverständlich beantworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um wieviel Uhr (ungefähre Zeit) hast du die Screenshots gemacht? Deinen letzten Beitrag hast du um 13:42 Uhr eingestellt. Da müsste eigentlich bei dir Komfortbetrieb aktiv sein. Es wird aber ein Normalbetrieb mit 25°C angezeigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 15:58:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618747#M144610</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T15:58:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618772#M144611</link>
      <description>&lt;P&gt;Normalerweise nutze ich auch nur die Betriebsarten reduziert und normal. In meiner Verzweiflung versuche ich gerade alles, damit die Heizung endlich wieder anspringt und ich denke die besten Chancen habe ich, wenn ich die Werte enorm hochschraube. Üblicherweise habe ich reduziert auf 18 und normal auf 20 Grad eingestellt und dann soll er auch aufhören zu heizen. Zwischen den Screenshots habe ich nochmal etwas umgestellt, da ich jetzt seit 3 Tagen alles mögliche ausprobiere, und dann ein paar Stunden warte, ob die Heizung wieder geht und dann ändere ich nochmal was usw.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Problem ist aber gerade ohnehin nicht, dass er zu viel oder zu lange heizt, sondern dass er trotz 3 Tagen mit max. 11 Grad tagsüber und nachts sogar nur 2 Grad, den Sparmodus nicht wieder deaktiviert und somit nicht heizt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 May 2026 18:21:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618772#M144611</guid>
      <dc:creator>Dude7</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-08T18:21:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618794#M144613</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei deinen letzten und vorletzten Screenshots heizt die Heizung. Das steht dann also im Widerspruch zu dem, was du schreibst. Denn die Modultion ist 33% und die Heizungspumpe läuft. Dann müssten die Heizkörper heizen oder der Fußboden irgendwann warm werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dass die Heizung bei einer Außentemperatur von 13,2°C heizt, ist ganz normal und das macht deine Heizung auch.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder gibt es noch irgendein "Absperrorgan" zwischen Vitodens und Heizkörper/FBH?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es eine externe Umwälzpumpe (ich meine nicht die Zirkulationspumpe für das Warmwasser) die laufen müsste, aber nicht läuft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stell das nächste mal unbedingt Screenshots ein, die den von dir vermuteten Fehler belegen, nicht das Gegenteil und achte darauf, dass sie bei konstanten Einstellungen gemacht wurden!&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde dir auch raten, erstmal bei dem Standard, tagsüber Normalbetrieb, nachts reduzierter Betrieb zu bleiben.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Standard für den Raumtemperatur-Sollwert des Normalbetriebs war 20°C. Den reduzierten Betrieb würde ich im Frühjahr/Sommer/Herbst auf +3°C stellen. Das bedeutet dann, nachts wird nicht geheizt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dann die Heizkennlinie nicht passt, dann müssen Neigung und Niveau solange optimiert werden (das geht aber erst in der nächsten Heizperiode) bis es passt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Winter kann der reduzierte Betrieb auf z.B. 16°C gestellt werden, dann wird nachts moderat geheizt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 07:31:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618794#M144613</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-09T07:31:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618834#M144621</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielleicht habe ich mich nicht ganz korrekt ausgedrückt, obwohl ich die Situation eigentlich ganz gut beschrieben habe. Mit "heizt nicht" meine ich die Heizkörper. Die werden nicht warm, egal wie hoch man sie aufdreht. Die Heizungsanlage hat aber, wie die Screenshots zeigen, den entsprechenden Heizkreis nichtsdestotrotz aufgeheizt (Modulation &amp;gt; 0) und gemäß Heizkennlinie und auch die Umwälzpumpe wurde immer mit aktiv angezeigt. Das soll laut KI aber normal sein, wenn der Sonnensparmodus aktiviert ist. Ob das stimmt, kann ich als Nicht-Fachmann nicht beurteilen. Weiterhin sagte die KI, dass ein Umschaltventil in der Heizungsanlage nicht geschaltet wird aufgrund des Sommersparmodus, sodass nichts an den Heizkörpern ankommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für mich ist jetzt nur verwunderlich, dass dieser Modus so lange aktiv bleibt und ich nichts dagegen machen kann. Denn es ist nun mal schon seit 3,4 Tagen wieder kühl. Und eine so lange Hysterese kann doch nicht voreingestellt sein, oder? Oder ist das normal?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 13:11:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618834#M144621</guid>
      <dc:creator>Dude7</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-09T13:11:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Sommersparbetrieb deaktivieren</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618855#M144629</link>
      <description>&lt;P&gt;Bitte folgende Definitionen beachten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das was in der Wohnung an der Wand hängt nennen wir Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das, was üblicherweise im Keller steht oder hängt und die Heizkörper mit Heizwasser versorgt, nennen wir Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein, dass die Ventileinsätze, die von den Heizkörperthermostaten geregelt werden, kleben, d.h. nicht aufmachen.&amp;nbsp;Das kommt bei alten Danfoss-Ventilen einer bestimmten Baureihe häufig vor. Allerdings ist das jetzt der falsche Zeitpunkt fürs Kleben. Das Festkleben geschieht meistens nach der Sommerpause, wenn die Thermostate mehrer Monate zugedreht waren. Der Sommer beginnt aber erst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du schreibst, dass die Heizung nicht heizt, stellst aber einen Screenshot ein, der zeigt, dass die Heizung heizt, denn die Modulation war 33% und die Heizkreispumpe lief. Dabei wird dann 0,33 * 19 kW = 6,3 kW Wärme produziert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Umschaltventil kann hängen. Das kann sein. Ist aber bei einer noch fast neuen B2HF eher unwahrscheinlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das Umschaltventil nicht schaltet, also nicht auf Heizbetrieb umschaltet, dann müsste irgendwann ein thermischer Grenzwert erreicht werden, weil der Kessel die Wärme nicht mehr los wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 09 May 2026 16:59:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Sommersparbetrieb-deaktivieren/m-p/618855#M144629</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-09T16:59:57Z</dc:date>