<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618240#M144515</link>
    <description>&lt;P&gt;Hab die Pumpe mal rausprogrammiert der C5 Fehler ist nun weg die gastherme läuft nun an&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wirft auch die heizkreispumpe an geht aber nach kurzer Zeit trotzdem wieder auf Störung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlercodes weiterhin bA und CE heißt das es ist noch mehr defekt außer die Pumpe oder sollte ich die steuerleitung der Pumpe ausbauen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2026 17:35:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>yannick0210</dc:creator>
    <dc:date>2026-05-05T17:35:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618034#M144467</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag zusammen, bei meiner Heizung leuchtet seit 2Tagen folgende Fehlercodes auf&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bA C5 und CE&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bA Anschlüsse und Codierung Erweiterungssatz prüfen. Erweiterungssatz einschalten (Das müsste doch mein zweiter Heizkreis mit Mischer sein wenn ich das richtig verstanden habe.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;CE Anschlüsse und Codieradresse 2E prüfen Codierung steht auf 2E:1 (Hängt das mit dem bA Fehler zusammen ? )&lt;/P&gt;&lt;P&gt;der Fehler C5 allerdings finde ich allerdings nicht kann mir jemand sagen was dieser Fehler macht und wie ich diese Beheben kann ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe die Gastherme schon neu gestartet und auch den Mischer schon aus und wieder eingeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser läuft aktuell über meine&amp;nbsp; Solarthermie habe nur bedenken, dass wenn jetzt das wetter schlecht wird mir das Warmwasser ausgeht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:33:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618034#M144467</guid>
      <dc:creator>yannick0210</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T11:33:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618039#M144468</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Yannick,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;C5 ist Busfehler Pumpe. Du hast also eine Störung auf dem Bus. Meist ist hier wirklich die Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schuld. Trenne die mal vom Bus, prog. sie aus (gregelt -&amp;gt; stufig) und prüfe ob der Mischer wieder&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erkannt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Poste auch mal die Ser.Nr. der Therme!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 12:16:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618039#M144468</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T12:16:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618042#M144469</link>
      <description>&lt;P&gt;Unter Welcher Codierung kann ich die Pumpe ausschalten auch bei der E2 ?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Serien Nr. 7187362541147109&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 12:30:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618042#M144469</guid>
      <dc:creator>yannick0210</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T12:30:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618046#M144471</link>
      <description>&lt;P&gt;Falsche Ser.Nr. Sieh mal oben auf der Therme nach.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ohne Nr. kein Serv Man. ohne ServMan keine Info zur Codierung...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 12:48:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618046#M144471</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T12:48:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618053#M144472</link>
      <description>&lt;P&gt;hab mal sowohl das Typenschild als auch die betroffene Pumpe mal fotografiert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Image (3).jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53752i4ABCCF997C4DA7CB/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Image (3).jpg" alt="Image (3).jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Image (2).jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53753i01E78BF2A9952E15/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Image (2).jpg" alt="Image (2).jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Image (1).jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53754i138C5E9DAB0E46C9/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="Image (1).jpg" alt="Image (1).jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 13:05:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618053#M144472</guid>
      <dc:creator>yannick0210</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T13:05:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618101#M144484</link>
      <description>&lt;P&gt;Super! Hier das&lt;A href="https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-other/22114/1/5681537VSA00001_1.pdf" target="_self"&gt; ServMan.&lt;/A&gt; Auf S. 42 Par. 30:0 ist die Pumpenumstellung auf Stufig (mit Relais gesteuert).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diese Pumpen gehen gern in dieser Art kaputt. Moderner Ersatz wäre die &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/produkt/viessmann-pumpenmotor-g-he-km-bus-7876412/" target="_self"&gt;G-HE KM BUS&lt;/A&gt;, oder&amp;nbsp;du&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erneuerst alle Kondensatoren auf der Platine im Pumpenklemmkasten und den großen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Motorkondensator.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 04 May 2026 19:57:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618101#M144484</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-04T19:57:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618116#M144485</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke dir für die Hilfreichen Tipps ich werde das später wenn ich zuhause bin ausprobieren ob das die Lösung ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Frage habe ich noch zu dieser Ersatzpumpe&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Gibt es die auch von Wilo ? Haben hier im Ort einen Wilo Vertreter der vielleicht günstiger an eine Pumpe herankommen könnte.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 05:57:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618116#M144485</guid>
      <dc:creator>yannick0210</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T05:57:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618138#M144491</link>
      <description>&lt;P&gt;Leider nein. Wilo hat andere Maße, Drehrichtung und keine spezielle Pumpe für den KM- BUS.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Selbst wenn du also nicht so viel Geld ausgeben möchtest und eine moderne ungeregelte Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einbauen willst, geht hier keine Wilo, sondern z.B. eine Grundfos UPM3 von der du den Motor&lt;/P&gt;&lt;P&gt;abbaust und in die Therme einbaust. Förderhöhe sollte ca. 4 oder 6 Meter sein. Das entspricht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dem Wert der alten Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für solch einen Umbau (wie auch für die G-HE KM BUS) muss das Stromkabel der alten Pumpe&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nah an der Pumpe abgeschnitten und eine kleine Klemmbox verwendet werden, um die neue&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Pumpe anzuschließen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 07:44:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618138#M144491</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T07:44:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618240#M144515</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab die Pumpe mal rausprogrammiert der C5 Fehler ist nun weg die gastherme läuft nun an&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wirft auch die heizkreispumpe an geht aber nach kurzer Zeit trotzdem wieder auf Störung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehlercodes weiterhin bA und CE heißt das es ist noch mehr defekt außer die Pumpe oder sollte ich die steuerleitung der Pumpe ausbauen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 17:35:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618240#M144515</guid>
      <dc:creator>yannick0210</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T17:35:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300 Fehler bA C5 CE</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618256#M144520</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, du musst den BUS- Stecker (etwas dünneres Kabel mit 2 Adern) der Pumpe hinten an der Platine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;abziehen. Sonst wird die Pumpe wieder neu erkannt und macht weiter Störungen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 20:07:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300-Fehler-bA-C5-CE/m-p/618256#M144520</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-05T20:07:27Z</dc:date>
    </item>