    <title>Thema "Betreff: Vitodens 222 f B2BT MAG ersetzen" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613399#M143694</link>
    <description>&lt;P&gt;Hi Henry,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ideal wäre das neue MAG zusätzlich einzubauen und das interne in Funktion zu lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bestelle zusätzlich für das Externe ein passendes Kappenventil&amp;nbsp;um das MAG später warten zu können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Z.B. unsere Therme hat auch kein internes MAG, sondern nur ein externes 25er (EFH 100m², FBH).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Interne könntest du also entfernen und was ich so hier im Forum mitbekomme, stecken in&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Thermen defekte MAGs und werden nie ausgetauscht, weil es günstiger ist ein externes&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einzubauen, statt das teure interne Original-MAG zu erneuern. It´s also up to you...&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:08:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-31T05:08:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222 f B2BT MAG ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613290#M143680</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mal eine frage ! An die fach leute .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe mir 2 grössere heizkörper zugelegt ( selber verbaut ) alles läuft mir ist aber grade auf gefallen wenn ich die heizkörper stark drossel springt der druck sofort nach oben über 2 bar und die heizung geht in störung ..... öffne ich alles und endstöre die anlage läuft alles super .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt hat mir einer gesagt das der 10l MAG&amp;nbsp; zu klein ist und die bei meiner heizung zusätzlich ein 35l&amp;nbsp; MAG installieren damit sowas nicht passiert .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das korrekt?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und meine andere frage wäre ! Kann ich meinen alten 10l MAG abstecken und direkt den 35 l MAG dran machen mit den entsprechenden druck ? Oder muss den zusätzlich an den rücklauf klemmen und den altem 10l MAG drann lassen ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe das war verständlich.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Henry&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:08:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613290#M143680</guid>
      <dc:creator>Venom123</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-30T11:08:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 f B2BT MAG ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613399#M143694</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Henry,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ideal wäre das neue MAG zusätzlich einzubauen und das interne in Funktion zu lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bestelle zusätzlich für das Externe ein passendes Kappenventil&amp;nbsp;um das MAG später warten zu können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Z.B. unsere Therme hat auch kein internes MAG, sondern nur ein externes 25er (EFH 100m², FBH).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Interne könntest du also entfernen und was ich so hier im Forum mitbekomme, stecken in&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Thermen defekte MAGs und werden nie ausgetauscht, weil es günstiger ist ein externes&lt;/P&gt;&lt;P&gt;einzubauen, statt das teure interne Original-MAG zu erneuern. It´s also up to you...&amp;nbsp;&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:08:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613399#M143694</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-31T05:08:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 f B2BT MAG ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613413#M143695</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin Fiedel&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe letztes jahr das teure interne getauscht weill es defekt war ( voller wasser ) . Aber wie schon beschrieben ist es zu klein für meine fbh und heizkörper ! Sobald ich 2 grosse heizkörper schließe am ventil springt der druck nach oben !&amp;nbsp; Und da denke ich das das interne 10l mag zu klein ist ( wurde mir gesagt von einen heizungs bauer )&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine idee war nun den Anschluss von alten zu verlängern ( panzer schlauch 3/4 ) und nach aussen zu legen an das neue 35l MAG und das 10 MAG tot zu legen . Dann wäre das 35 l MAG ja auch am Orginal Anschluss und somit Richtig eingespeist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für deine hilfe .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Henry&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das dürfte doch kein Problem sein oder&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:51:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613413#M143695</guid>
      <dc:creator>Venom123</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-31T06:51:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 f B2BT MAG ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613452#M143704</link>
      <description>&lt;P&gt;Kannst so.machen. Sieht zwar nicht schön aus,aber wenn dasGerät im Keller hängt,sieht's ja keiner.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; Im Normalfall sind die internen MAG nur für den Gerâteschutz,können aber nie eine ganze Anlage absichern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als Faustregeln zur Grössenbestimmung: Wasserinhalt der Anlage. Davon ca.10%..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und nicht vergessen,Vor- und Fülldruck einzustellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:42:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613452#M143704</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-31T09:42:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 f B2BT MAG ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613558#M143722</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für deinen Beitrag! Aber was meinst du mit vor und fülldruck ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird doch der druck auf das MAG gegeben der berechnet ist ( 1,7bar in der heizung ) dann 1,6 bar auf den MAG oder nicht ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:01:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613558#M143722</guid>
      <dc:creator>Venom123</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-01T07:01:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222 f B2BT MAG ersetzen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613578#M143725</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Vordruck xesMAGrichtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort. Genauer:nach dem Höhenunterschied zwischen Kessel und höchstem Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mindestens aber 0.8 bar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Fülldruck.sollte dann 0,5bar darüber liegen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auslieferungsmässig liegt der Vordruck meist bei 1,5bar..&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:49:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-f-B2BT-MAG-ersetzen/m-p/613578#M143725</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-01T08:49:33Z</dc:date>
    </item>