<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Blomberg" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608535#M143035</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe eine Viessmann Eurola 15 kw mit Regelung Eurolamatik-OC . Herstellnr. 7329053. Die Therme ist seit gestern auf Störung und zeigt den Fehler Code 4. &amp;nbsp;Auf dem Display vom Bedienteil zeigt Störung b 1. Es wurden Elektroden gewechselt , Gasdruck kontrolliert, Siphon und Brennraum gereinigt, Iniosationstrom überprüft (17 uA) die alt Heizkreispumpe ruckelte mal lief sie mal nicht, wurde auch ausgetauscht. Und trotzdem geht der Brenner an Zündet und nach ca. 5-6 sec. geht wieder Code 4 , nach 3 versuche bleibt er still. Was könnte es sein?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen Serge G.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 22:05:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SergejG</dc:creator>
    <dc:date>2026-02-28T22:05:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Blomberg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608535#M143035</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe eine Viessmann Eurola 15 kw mit Regelung Eurolamatik-OC . Herstellnr. 7329053. Die Therme ist seit gestern auf Störung und zeigt den Fehler Code 4. &amp;nbsp;Auf dem Display vom Bedienteil zeigt Störung b 1. Es wurden Elektroden gewechselt , Gasdruck kontrolliert, Siphon und Brennraum gereinigt, Iniosationstrom überprüft (17 uA) die alt Heizkreispumpe ruckelte mal lief sie mal nicht, wurde auch ausgetauscht. Und trotzdem geht der Brenner an Zündet und nach ca. 5-6 sec. geht wieder Code 4 , nach 3 versuche bleibt er still. Was könnte es sein?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen Serge G.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 22:05:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608535#M143035</guid>
      <dc:creator>SergejG</dc:creator>
      <dc:date>2026-02-28T22:05:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Blomberg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608540#M143036</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler b1 steht für einen Fehler in der Kommunikation zwischen Bedienteil und Kesselsteuerung. Das können ganz profan auch nur Kontaktschwierigkeiten sein. Die Bedieneinheit mal abziehen und mit Kontaktspray benetzen. Einen Versuch ist es sicher Wert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fehler 4 hingegen kann für einen Defekt am Feuerungsautomaten( LGM) bedeuten. Dafür müsste die rote LED blinken.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 07:55:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608540#M143036</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-01T07:55:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Blomberg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608547#M143037</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen Franky, ja die rote LED ist immer am blinken. Also du meinst, dass &amp;nbsp;die (LGM Platine) defekt ist? Danke schon mal für die Antwort.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen Sergej G.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 09:03:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608547#M143037</guid>
      <dc:creator>SergejG</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-01T09:03:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Blomberg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608550#M143038</link>
      <description>&lt;P&gt;Genau.Ich vermute hier einen Defekt am LGM. Ob du nun einen Reparaturversuch ( über Dienst im Netz) oder Ersatz vornimmst,ist deine Entscheidung .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Am LGM fallen häufig immer die gleichen Teile/ Lötstellen aus. Ein Reparaturversuch kann also erfolgreich sein .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 09:26:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608550#M143038</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-01T09:26:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Blomberg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608556#M143039</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke dir, den Fehler habe ich jetzt an der linke Platine gefunden . Siehe Fotos . Ich werde jetzt an der Platine nichts reparieren. Da kommt jetzt neu Therme hin.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_2381.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52722i9360AF20BB7808FA/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_2381.jpeg" alt="IMG_2381.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_2380.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/52723i02D68F211FEFB8F6/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_2380.jpeg" alt="IMG_2380.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 09:49:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608556#M143039</guid>
      <dc:creator>SergejG</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-01T09:49:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Blomberg</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608560#M143040</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist vermutlich besser so. Wer weiss,was noch alles in Mitleidenschaft gezogen wurde.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Mar 2026 09:56:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Blomberg/m-p/608560#M143040</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-01T09:56:29Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

