    <description>&lt;P&gt;Hilfe Hilfe&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach 13 Jahren hat unser Heizungsbauer den WW Speicher wegen Durchrostung /Er verlor Wasser inkl. dem Druckausgleichsbehälter für 4900,- ganz schön viel getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit dem Wechsel spring die Heizung nach einem Neustart und kurzer Zeit scheinbar in den WW Modus , bleibt dort , hört auf zu heizen und schaltet die Umwelzpumpe aus .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sie heizt dann non stop den Brenner auf ca 76-80 grad obwohl das Wasser die eingestellten 60 Grad hat .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe jetzt die Pumpe auf Dauerbestrieb gesteckt aber das bringt leider nix weil dann nur das abgekühlte Wasser in den Kreislauf geht .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was könnte die Firma falsch gemacht haben oder was könnte Kapputt gegangen sein .&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie gesagt , beim Neustart geht es ca 30 min so wie es sein muss&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizung ist von 2012 mit einer Vitodens 350&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1893.jpeg" style="width: 4284px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49259iB326751A53F23B2C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1893.jpeg" alt="IMG_1893.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1894.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49260iD97B0F285180C5F9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1894.jpeg" alt="IMG_1894.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1897.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49261iB0E3102A7C231364/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1897.jpeg" alt="IMG_1897.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:52:07 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Vitodens3003</dc:creator>
    <dc:date>2025-11-17T08:52:07Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hilfe Brenner schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hilfe-Brenner-schaltet-nicht-ab/m-p/580865#M138678</link>
      <description>&lt;P&gt;Hilfe Hilfe&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach 13 Jahren hat unser Heizungsbauer den WW Speicher wegen Durchrostung /Er verlor Wasser inkl. dem Druckausgleichsbehälter für 4900,- ganz schön viel getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit dem Wechsel spring die Heizung nach einem Neustart und kurzer Zeit scheinbar in den WW Modus , bleibt dort , hört auf zu heizen und schaltet die Umwelzpumpe aus .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;sie heizt dann non stop den Brenner auf ca 76-80 grad obwohl das Wasser die eingestellten 60 Grad hat .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe jetzt die Pumpe auf Dauerbestrieb gesteckt aber das bringt leider nix weil dann nur das abgekühlte Wasser in den Kreislauf geht .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was könnte die Firma falsch gemacht haben oder was könnte Kapputt gegangen sein .&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wie gesagt , beim Neustart geht es ca 30 min so wie es sein muss&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizung ist von 2012 mit einer Vitodens 350&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1893.jpeg" style="width: 4284px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49259iB326751A53F23B2C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1893.jpeg" alt="IMG_1893.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1894.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49260iD97B0F285180C5F9/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1894.jpeg" alt="IMG_1894.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_1897.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/49261iB0E3102A7C231364/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_1897.jpeg" alt="IMG_1897.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:52:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hilfe-Brenner-schaltet-nicht-ab/m-p/580865#M138678</guid>
      <dc:creator>Vitodens3003</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-17T08:52:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hilfe Brenner schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hilfe-Brenner-schaltet-nicht-ab/m-p/581127#M138722</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/53814"&gt;@Vitodens3003&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizung schaltet sich ein, sobald das Brauchwasser 62,5 °C erreicht hat.&lt;BR /&gt;Bei einer Einstellung von 60 °C beginnt die Warmwasserbereitung im Speicher, sobald das Wasser auf 57,5 ​​°C abkühlt, und endet bei Erreichen von 62,5 °C.&lt;BR /&gt;Sollte die Warmwassertemperatur von 62,5 °C im Speicher nicht erreicht werden, reduzieren Sie die Zieltemperatur beispielsweise auf 55 °C. Die Heizung schaltet sich dann ein. Bitte überprüfen Sie jedoch den Einbauort des Warmwasserspeichersensors.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie besitzen wahrscheinlich ein Vitodens 300, da das Modell 350 noch nicht existiert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 18:23:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hilfe-Brenner-schaltet-nicht-ab/m-p/581127#M138722</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-17T18:23:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hilfe Brenner schaltet nicht ab</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hilfe-Brenner-schaltet-nicht-ab/m-p/581128#M138723</link>
      <description>&lt;P&gt;Besten Dank, dass scheint die Lösung gewesen zu sein. Ich habe heute Morgen mal als Test auf 57 Grad reduziert und seitdem fällt sie nicht mehr aus .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 18:22:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hilfe-Brenner-schaltet-nicht-ab/m-p/581128#M138723</guid>
      <dc:creator>Vitodens3003</dc:creator>
      <dc:date>2025-11-17T18:22:13Z</dc:date>