    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560635#M135164</link>
    <description>&lt;P&gt;Fachfrage in unsere Expertenrunde zu Vitodens 333:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer jährlich vorgenommene Hauptinspektion i.V.m.&amp;nbsp; bestehendem Wartungsvertrag wurde festgestellt, dass die Brennerdichtung teilverschmort, verkokst, somit beschädigt und undicht war. Hierdurch entstanden bei der Erdgasheizung Folgeschäden mit Teileaustausch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird durch Viessmann vorgeschrieben, dass bei einer fachgerecht ausgeführten Hauptinspektion bestimmte Verschleißteile ausgetauscht werden müssen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird ein "Wartungskit" vorgeschrieben, das auch eine Brennerdichtung enthält?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann eine fachgerecht ausgetauschte Brennerdichtung innerhalb eines Jahres anschmoren, teilverkoksen und somit undicht werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank in die Runde&amp;nbsp; -&amp;nbsp; PR13&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 10:02:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>PR13</dc:creator>
    <dc:date>2025-09-09T10:02:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wartungsausführung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560635#M135164</link>
      <description>&lt;P&gt;Fachfrage in unsere Expertenrunde zu Vitodens 333:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer jährlich vorgenommene Hauptinspektion i.V.m.&amp;nbsp; bestehendem Wartungsvertrag wurde festgestellt, dass die Brennerdichtung teilverschmort, verkokst, somit beschädigt und undicht war. Hierdurch entstanden bei der Erdgasheizung Folgeschäden mit Teileaustausch.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird durch Viessmann vorgeschrieben, dass bei einer fachgerecht ausgeführten Hauptinspektion bestimmte Verschleißteile ausgetauscht werden müssen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wird ein "Wartungskit" vorgeschrieben, das auch eine Brennerdichtung enthält?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann eine fachgerecht ausgetauschte Brennerdichtung innerhalb eines Jahres anschmoren, teilverkoksen und somit undicht werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank in die Runde&amp;nbsp; -&amp;nbsp; PR13&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 10:02:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560635#M135164</guid>
      <dc:creator>PR13</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-09T10:02:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wartungsausführung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560639#M135165</link>
      <description>&lt;P&gt;Vorgeschrieben wird erstmal gar nichts. Es obliegt dem jeweiligen HB , ob er angebotene Wartungskits verwendet oder nicht.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es wird allerdings immer empfohlen, dass eine Wartung inklusive Austausch der Elektroden jährlich vorgenommen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hängt natürlich auch vom Einsatz ab. So können z.B. für eine Therme in einem Wochenendhaus ganz andere Bestimmungen ausgemacht werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da ihr einen Wartungsvertrag habt, müsstest mal schauen, was drin steht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir bieten unseren Kunden auch einen Wartungsvertrag an, in welchem schriftlich festgehalten wird, dass bei der jährlichen Wartung das Wartungskit verwendet wird. Gleichzeitig beinhaltet der Vertrag auch einen 24h Notdienst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Brennerdichtung: da müsstest mal die Gerätenummer posten. Grundsätzlich kann man sagen, dass Graphitdichtungen jedes Mal zu tauschen sind, wenn der Brenner ausgebaut wird. Andere nicht. Da wird eher nach Beschädigungen geschaut.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 10:17:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560639#M135165</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-09T10:17:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wartungsausführung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560738#M135180</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Franky, danke für die Info. Die Wartungen wurden jährlich vorgenommen. Nach den jeweiligen Rechnungen hierzu ist die letzte Brennerdichtung in 10/2022 ausgetauscht worden mit Art.-Nr.&amp;nbsp; 7822710 .&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 15:25:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560738#M135180</guid>
      <dc:creator>PR13</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-09T15:25:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wartungsausführung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560748#M135182</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh,kann es sein,dass die Halteschrauben des Brenners nicht richtig eingeschraubt waren ? Dass faktisch durch einen Luftspalt&amp;nbsp;die Dichtung direkt mit der Flamme in Berührung kam ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es käme auch eine Verziehung der Brennerplatte in Betracht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Als dritte Möglichkeit kann ich mir auch eine Verdrehung der Dichtung vorstellen .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 16:00:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560748#M135182</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-09T16:00:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wartungsausführung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560973#M135208</link>
      <description>&lt;P&gt;Die 333 hat vermutl. eine weiße Dichtung aus "Gummi". Diese Teile halten quasi ewig. Bei uns war sie&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erst nach ca. 20 Jahren leicht rissig, jedoch noch dicht. Sogar die HBs, die gern ständig Wartungskits&lt;/P&gt;&lt;P&gt;verbauen, tauschen diese Brennerdichtung nur selten aus.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dir klingt das wirklich nach einem Sonderfall. Hast du Fotos?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 06:02:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wartungsausfuehrung/m-p/560973#M135208</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-09-11T06:02:43Z</dc:date>