    <title>Thema "Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557516#M134602</link>
    <description>&lt;P&gt;nachdem wieder zwei jahre mit diversen F4 Fehlern vergangen ist (incl. der nicht erfolgreichen Wartung durch die Fachfirma) scheint der Fehler im Crimpkontakt Stecker Ionisationsleitung zu liegen. Nach kurzem Wackeln läft die Anlage wieder bis zum nächsten Mal (war diesmal 4 Monate).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kennt jemand die Ersatzteil Nummer?&amp;nbsp; Herstellnummer Heizung: 7194473903331 101&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Passt das Kabel vom Loebbeshopfür die Vitodens 200?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 14:54:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>kr1</dc:creator>
    <dc:date>2025-08-23T14:54:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332522#M94630</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe das bisher nicht gelöste Problem des Fehlers F4 trotz Wartung durch Fachfirma und Abarbeitung aller im Forum genannten Punkte. Seit 2019 kam es zu mehreren F4 Ausfallserien mit Pausen von 0,5 -1,5 Jahren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage ist: welchen elektrischen Widerstand hat die Spule am Gaskombiregler - Sie wird im Betrieb relativ heiss - sicher grösser 50°C).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beste Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;karl&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 10:04:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332522#M94630</guid>
      <dc:creator>kr1</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-30T10:04:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332534#M94634</link>
      <description>&lt;P&gt;Fehler F4 steht aber eher für Probleme mit der Drehzahlregelung der Pumpe.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 11:09:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332534#M94634</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-30T11:09:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332544#M94635</link>
      <description>&lt;P&gt;Nicht bei der WB2&lt;STRONG&gt;B&lt;/STRONG&gt; - da ist es die Flamme.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 11:47:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332544#M94635</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-30T11:47:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332560#M94639</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Ich hab mal die Servicekarteikarte hinsichtlich F4 überprüft (soweit lesbar):&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;12/19&amp;nbsp; F4&amp;nbsp; AG? (Ausdehnungsgefäß 8/19 nachgefüllt)&amp;nbsp; + Elektroden best.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;16.12.19 F4&amp;nbsp; Luftklappe fest, AG erneuert&lt;/P&gt;&lt;P&gt;03.02.20 KD AG in Heiung nachgefüllt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;15.07.20 F4 Wasser nachgefüllt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;13.08.20 Gemischklappe gewechselt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;30.03.21 KD&lt;/P&gt;&lt;P&gt;01.03.22 F4&amp;nbsp; Elektroden gereinigt + Kessel, Zündtrafo gewechselt, Kondensat gereinigt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;21.03. KD, KR AG gefüllt, nachgefüllt, Messungen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit drei Tagen wieder F4&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute Morgen gestartet mit Reset - läuft derzeit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;beste Grüsse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Karl&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 30 Apr 2023 15:44:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332560#M94639</guid>
      <dc:creator>kr1</dc:creator>
      <dc:date>2023-04-30T15:44:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332878#M94688</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn F4 wieder vermehrt auftritt, lasse zuerst die Luftklappe erneuern oder sogar ausbauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die braucht das Gerät nicht, wenn es nur allein an einer Abgasanlage arbeitet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Erst dann sollten alle anderen Dinge gemessen und geprüft werden wie Gasfluss, Zündung, Ionisation,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dichtungen, Abgassystem...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 May 2023 08:07:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/332878#M94688</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2023-05-02T08:07:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557516#M134602</link>
      <description>&lt;P&gt;nachdem wieder zwei jahre mit diversen F4 Fehlern vergangen ist (incl. der nicht erfolgreichen Wartung durch die Fachfirma) scheint der Fehler im Crimpkontakt Stecker Ionisationsleitung zu liegen. Nach kurzem Wackeln läft die Anlage wieder bis zum nächsten Mal (war diesmal 4 Monate).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kennt jemand die Ersatzteil Nummer?&amp;nbsp; Herstellnummer Heizung: 7194473903331 101&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Passt das Kabel vom Loebbeshopfür die Vitodens 200?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 14:54:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557516#M134602</guid>
      <dc:creator>kr1</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-23T14:54:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557529#M134604</link>
      <description>&lt;P&gt;Den kannst du selbst mit einer kräftigen Zange nachcrimpen. Einfach mit Gefühl die Kabelaufnahme&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und den Stecker etwas nachquetschen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 17:11:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557529#M134604</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-23T17:11:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557530#M134605</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Kontaktbleche am Stecker könnten auch gebrochen sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je nachdem,ob die schon öfter bearbeitet wurden. Oder das Kabel selbst mindestens angebrochen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meinst du diesen Kabelbaum:&lt;A href="https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/kabelbaum-x8/x9/ionisation-fuer-vitodens-200-w-wb2b-artikel-7833428/" target="_blank"&gt;https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/kabelbaum-x8/x9/ionisation-fuer-vitodens-200-w-wb2b-artikel-7833428/&lt;/A&gt; ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 17:20:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557530#M134605</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-23T17:20:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557545#M134608</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, sollte das Kabel Art.- Nr. 7822949 vom Lebbeshop sein, Winkelstecker an der Elektrode&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nachdrücken der Crimpung ist wg Winkelstecker nicht so gut&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich find nur nichts bei Vissmann.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 19:30:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557545#M134608</guid>
      <dc:creator>kr1</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-23T19:30:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wiedermal Vitodens 200 WB2B Fehler F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557548#M134609</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh. Deine Nummer ist zwar bei ViParts zu finden,es wird auch als Ionisation Anleitung mit Winkelstecker beschrieben,aber dein Thermentyp ist nicht bei den Verwendungen dabei. Es scheint also.eine Inkompatiblität vorzuliegen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es könnte sein,dass die passende Leitung nur im Set( also als Kabelbaum) erhältlich ist.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 19:50:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wiedermal-Vitodens-200-WB2B-Fehler-F4/m-p/557548#M134609</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-08-23T19:50:32Z</dc:date>