<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Fehler Vidodens 300 F4" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521825#M127897</link>
    <description>&lt;P&gt;Danke! Mach ich wenn ich Heim komme...&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:25:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>juergen0815</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-14T07:25:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler Vidodens 300 F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521818#M127894</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ich habe seit Wochen das Problem das meine Therme mit dem Fehler F4 mehrmals täglich abschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mein Heizungsfachmann hat keine Ideen mehr, Ionisation, Zündelektrode, alles wurde schon gewechselt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gibt es noch Ideen, er will mir eine neue Therme einbauen...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:10:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521818#M127894</guid>
      <dc:creator>juergen0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T07:10:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Vidodens 300 F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521820#M127895</link>
      <description>&lt;P&gt;Gib mal die Seriennummer deines Vitodens an. Sie sollte oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr zu finden sein. Die ersten acht Ziffern genügen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem wäre es sinnvoll, vollständig aufzulisten, was der Heizungsbauer bereits zur Beseitigung des Problems unternommen hat.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:28:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521820#M127895</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T07:28:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Vidodens 300 F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521825#M127897</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke! Mach ich wenn ich Heim komme...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:25:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521825#M127897</guid>
      <dc:creator>juergen0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T07:25:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Vidodens 300 F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521918#M127909</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Seriennummer : 71765374, ich habe da noch keine exakte Aufstellung, jedenfalls:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ionisationselektrode, Gaskombiregler, Zündelektroden, Gasdruck geprüft, Kondenswasserablauf geprüft...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 11:41:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521918#M127909</guid>
      <dc:creator>juergen0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T11:41:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Vidodens 300 F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521936#M127915</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7176537" target="_self"&gt;Hier deine ET- App&lt;/A&gt;. Eine WB3A mit 6,6 - 26 KW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Er soll auf jeden Fall eine Ringspalt- Messung machen und die unteren Abgasdichtungen mit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lampe und Spiegel ansehen (Stichwort "Abgasrezirkulation").&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch die Gemischklappe ist gern die Ursache, wenn sie festklebt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 12:12:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521936#M127915</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T12:12:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Vidodens 300 F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521962#M127920</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke in jeden Fall mal, ich schick der Firma mal ne Mail...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 13:06:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/521962#M127920</guid>
      <dc:creator>juergen0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-14T13:06:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Vidodens 300 F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/522379#M128014</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;leider ist mein Problem noch das selbe, mein Heizungsbauer meint, es bleibe nur noch eine gewisse "Gemischklappe" die es bei Vissmann nichtmehr als Ersatzteil gibt...&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 Feb 2025 08:12:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/522379#M128014</guid>
      <dc:creator>juergen0815</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-16T08:12:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler Vidodens 300 F4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/522390#M128017</link>
      <description>&lt;P&gt;Die kann man umdrehen oder ganz ausbauen (nur die bewegliche Klappe).&lt;A href="https://www.youtube.com/watch?v=OJZps-RRZKI" target="_self"&gt; Hier ein Video dazu.&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 16 Feb 2025 08:51:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Fehler-Vidodens-300-F4/m-p/522390#M128017</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-16T08:51:18Z</dc:date>