    <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir ist bei meiner Vitodens 300W aufgefallen, daß wenn die Anlage aus der Nachabsenkung (Eingestellt auf 3°C) wieder morgens startet, sich erst nach 2-3 abgebrochenen Startvorgängen eine gleichmäßige Modulation einstellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Störungsmeldung wird nicht protokolliert. Nach dem Starten moduliert die Anlage auf 100%, regelt dann runter bis 15-20% um dann bei ca. 50% einfach auszugehen. Das passiert wie gesagt 2-3 mal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte die Ursache sein? Einstellungssache?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für einen Tipp&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 08:40:56 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky03</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-13T08:40:56Z</dc:date>
    <item>
      <title>Taktung nach Rückkehr aus Nachabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521511#M127849</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mir ist bei meiner Vitodens 300W aufgefallen, daß wenn die Anlage aus der Nachabsenkung (Eingestellt auf 3°C) wieder morgens startet, sich erst nach 2-3 abgebrochenen Startvorgängen eine gleichmäßige Modulation einstellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Störungsmeldung wird nicht protokolliert. Nach dem Starten moduliert die Anlage auf 100%, regelt dann runter bis 15-20% um dann bei ca. 50% einfach auszugehen. Das passiert wie gesagt 2-3 mal.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte die Ursache sein? Einstellungssache?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für einen Tipp&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 08:40:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521511#M127849</guid>
      <dc:creator>Franky03</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-13T08:40:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung nach Rückkehr aus Nachabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521516#M127851</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du mal beobachtet, bis zu welchem Wert die Vorlauftemperatur ansteigt, bevor die Therme bei einer Modulation von 50% abschaltet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann es sein, dass im Moment des Abbruchs evtl. zeitgesteuerte Thermostatventile noch geschlossen sind?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kannst du mal die Seriennumer angeben. Sie steht oben auf dem Gehäuse, neben dem Abgasrohr. Die ersten acht Ziffern genügen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:30:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521516#M127851</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-13T09:30:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung nach Rückkehr aus Nachabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521524#M127853</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi Franky,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;das ist typisch. Es gibt eine einstellbare VL- Temp- Überhöhung zum Übergang um das Haus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;schnell wieder warm zu bekommen. Wenn du die Ser.Nr. postest, können wir dir das passende&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ServMan. verlinken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fiedel&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:07:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521524#M127853</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-13T09:07:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung nach Rückkehr aus Nachabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521540#M127858</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für eure schnelle Rückmeldung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Serien Nr. ist die 7641578801031115&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß und schönen Tag noch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franky03&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:59:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521540#M127858</guid>
      <dc:creator>Franky03</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-13T09:59:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung nach Rückkehr aus Nachabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521543#M127860</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Übrigen hat die Vitodens auch eine Mindeststartleistung,welche bei wenigstens 10 KWliegt. Damit muss sie ca.2min laufen,bevor sie überhaupt modulieren kann .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man könnte es so sehen,dass der Brenner auf Betriebstemperatur gebracht werden muss.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie bei einem Auto. Direkt nach dem Anlassen hat das auch eine erhöhte Leerlaufdrehzahl.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:05:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521543#M127860</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-13T10:05:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung nach Rückkehr aus Nachabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521544#M127861</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7641578" target="_self"&gt;Hier deine ET- App&lt;/A&gt; und &lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5817262VSA00003_1.PDF" target="_self"&gt;hier Auf S 14&lt;/A&gt;. unten die gew. Einstellung.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:18:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521544#M127861</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-13T10:18:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung nach Rückkehr aus Nachabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521546#M127863</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann kontrollier mal, wie die Parameter 424.3 (Vorlauftemperaturerhöhung) und 424.4 (Zeitdauer) stehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wichtig: Wie steht der Parameter 424.3?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:10:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521546#M127863</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-13T10:10:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Taktung nach Rückkehr aus Nachabsenkung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521548#M127865</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank für die Tipps, ich werde heute die Einstellungen kontrollieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schön eine so kompetente Hilfe von euch zu bekommen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Franky03&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:26:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Taktung-nach-Rueckkehr-aus-Nachabsenkung/m-p/521548#M127865</guid>
      <dc:creator>Franky03</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-13T10:26:45Z</dc:date>