    <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizung ist ausgefallen, eine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocrossal 300 CU3A-45, also mit 45 KW,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brennwertkessel aus dem Jahre 2015,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilenummer 7452751501983102 mit der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steuerung Vitotronic 200 KW6B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilenummer 745252051593106.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Display tauchen die Informationen auf:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Störung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Feuerungsautomat&amp;nbsp;&amp;nbsp; EE&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Feueruungsautomat verriegelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Dann wird ein " Reset " angeboten, wie kann ich einen Reset einleiten?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann das sein und benötige ich einen Heizungsfachmann, die Anlage läuft mit Flüssig-Gas.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für fundierte Aussagen bedanke ich mich bereits jetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lieben Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schulli&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 07:28:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>uweschulli</dc:creator>
    <dc:date>2025-02-12T07:28:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW6B/m-p/521192#M127765</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Heizung ist ausgefallen, eine&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitocrossal 300 CU3A-45, also mit 45 KW,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brennwertkessel aus dem Jahre 2015,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilenummer 7452751501983102 mit der&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Steuerung Vitotronic 200 KW6B&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Teilenummer 745252051593106.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Display tauchen die Informationen auf:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1. Störung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2. Feuerungsautomat&amp;nbsp;&amp;nbsp; EE&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3. Feueruungsautomat verriegelt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Dann wird ein " Reset " angeboten, wie kann ich einen Reset einleiten?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was kann das sein und benötige ich einen Heizungsfachmann, die Anlage läuft mit Flüssig-Gas.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für fundierte Aussagen bedanke ich mich bereits jetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lieben Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schulli&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 07:28:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW6B/m-p/521192#M127765</guid>
      <dc:creator>uweschulli</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-12T07:28:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW6B/m-p/521299#M127799</link>
      <description>&lt;P&gt;EE steht dafür, dass das Flammensignal beim Start nicht vorhanden ist. Da käme natürlich zuerst die Frage nach dem Alter der Elektroden ? Weiterhin kommen die Verbindungskabel der Elektroden, die Gaskombi, der Gasdruck und das Gebläse in Frage.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Reset wird fast automatisch gemacht, wenn du die Fehlermeldung quittierst.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 12:15:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW6B/m-p/521299#M127799</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-02-12T12:15:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW6B</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW6B/m-p/521360#M127814</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank Franky für die Hilfestellung,&amp;nbsp; es lag am Gas, die Zufuhr des Gases war lediglich unterbrochen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schulli&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 15:36:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW6B/m-p/521360#M127814</guid>