    <description>&lt;P&gt;Hallo, da mein Heizungsmonteur aufs Blaue den Wärmetauscher wechseln will, ohne 100% zu wissen was es ist und vorher nachgeschaut zu haben, hoffe ich hier Hilfe zu bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus meiner Heizung tropft es, wenn ich das Warmwasser anstelle, snst nicht. Es tropft aus der Stelle,, wo der rote Pfeil im Foto ist. Ja ich weiß, es ist der Wärmetauscher, aber das sieht mir eher nach Dichtung aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich finde auch nirgendwo Infos, was man zum Tausch des WT noch benötigt, außer das Bauteil selbst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich danke euch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 09:01:04 GMT</pubDate>
    <dc:creator>RenePe</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-24T09:01:04Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514842#M126574</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, da mein Heizungsmonteur aufs Blaue den Wärmetauscher wechseln will, ohne 100% zu wissen was es ist und vorher nachgeschaut zu haben, hoffe ich hier Hilfe zu bekommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus meiner Heizung tropft es, wenn ich das Warmwasser anstelle, snst nicht. Es tropft aus der Stelle,, wo der rote Pfeil im Foto ist. Ja ich weiß, es ist der Wärmetauscher, aber das sieht mir eher nach Dichtung aus?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich finde auch nirgendwo Infos, was man zum Tausch des WT noch benötigt, außer das Bauteil selbst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich danke euch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 09:01:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514842#M126574</guid>
      <dc:creator>RenePe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T09:01:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514882#M126584</link>
      <description>&lt;P&gt;Ser.Nr. der Therme bitte (Aufkleber oben drauf)!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 09:48:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514882#M126584</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T09:48:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514886#M126586</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitodens 222-w, Seriennummer 7513233403322105&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 09:57:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514886#M126586</guid>
      <dc:creator>RenePe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T09:57:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514978#M126594</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7513233" target="_self"&gt;Hier deine ET- App&lt;/A&gt; und &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7115031/spare_parts" target="_self"&gt;hier die Zeichnung wie das aufgebaut&lt;/A&gt; ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnten tatsächlich &lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7827933?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7115031%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D%26pageSize%3D500&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_self"&gt;nur die Dichtungen&lt;/A&gt; sein. &lt;A href="https://www.3-liter-heizung.de/viessmann-profildichtung-4-stueck-7827933.html" target="_self"&gt;Shoplink&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:03:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514978#M126594</guid>
      <dc:creator>Fiedel</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T12:03:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514987#M126596</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke! Er will den Plattenwärmetauscher gleich wechseln, er meint, wenn’s nicht nur die Dichtungen sind, müsste er nochmal kommen und das kostet wieder Anfahrt und Arbeitslohn. Schwierige Entscheidung&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:15:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/514987#M126596</guid>
      <dc:creator>RenePe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T12:15:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515010#M126600</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich glaub nicht,dass an der Stelle des Pfeiles eine Dichtung ist. Es sieht eher nach Lochfrass&amp;nbsp; bzw.einem Haarriss am Plattenwärmetauscher aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie alt ist das Gerät? 2014?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:58:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515010#M126600</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T12:58:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515023#M126601</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;von 2015. Das Wasser ist auch recht kalkhaltig bei uns. Er wird jetzt den Plattenwärmetauscher wechseln&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:11:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515023#M126601</guid>
      <dc:creator>RenePe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T13:11:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515051#M126603</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Nummer nach ist die Therme in Jahre 2014 gebaut worden. Einbau bei dir sicher 2015?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 14:26:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515051#M126603</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T14:26:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515054#M126604</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja steht Viessmann Werke 2014 dran, eingebaut 2015. Ich hoffe die hält noch ne Weile&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 14:28:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515054#M126604</guid>
      <dc:creator>RenePe</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T14:28:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 222-w  Wärmetauscher defekt?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515055#M126605</link>
      <description>&lt;P&gt;Sind ja erst 10 Jahre. Mittlere Haltbarkeit ca.20-25 Jahre.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 14:29:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-222-w-Waermetauscher-defekt/m-p/515055#M126605</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-24T14:29:42Z</dc:date>