    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da hat wieder ein Heizungsbauer das Anlagenschema falsch eingestellt. Stell mal 00:4 ein, wie hier auf S. 32 beschrieben. Der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Heizkreis 1 verschwindet dann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5790660VSA00008_1.PDF" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5790660VSA00008_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anschließend beim Mischerkreis&amp;nbsp;A2:0 einstellen, dann ist der Speichervorrang aufgehoben. ( S. 36 oben)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten Gratulation zum Kessel, ist der beste den du bekommen kannst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 13:45:36 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2025-01-13T13:45:36Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitocrossal 300, Typ CU3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/m-p/509634#M125622</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag, seit ca. 1 Jahr haben wir in unseren Mehrfamilienhaus die&amp;nbsp; Vitocrossal 300, Typ CU3A. Bei der Kaufentscheidung wurde uns von der Heizungsfirma erklärt, dass diese Anlage die Möglichkeit bietet gleichzeitig Warmwasserspeicher und Heizkreissystem zu bedienen, so dass also auch während der Warmwasserbereitung die Heizung funktioniert. Aktuell habe ich aber in der App beobachtet, dass während die Speicherladepumpe läuft, die Heizkörperpumpe aus ist und somit für diese Zeit die Heizung nicht funktioniert. Ist das eine Einstellungssache? Eine weitere Frage habe ich zum Heizkreis. Und würde bei Übergabe erklärt, dass für uns nur der Heizkreis 2 relevant ist, an dem wir auch Einstellungen für die Heizung vornehmen. Heizkreis 1 befindet sich in der Standardkonfiguration. In der App wir der Heizkreis mit Vorlauftemperatur = Kesseltemperatur angezeigt. Die Pumpe wird mit An (bzw. Aus, wenn Speicherladepumpe läuft) angezeigt. Ist diese Einstellung notwendig?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank schon einmal für ihre Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 13:04:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/m-p/509634#M125622</guid>
      <dc:creator>NicoK</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T13:04:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300, Typ CU3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/m-p/509651#M125628</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;da hat wieder ein Heizungsbauer das Anlagenschema falsch eingestellt. Stell mal 00:4 ein, wie hier auf S. 32 beschrieben. Der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Heizkreis 1 verschwindet dann.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5790660VSA00008_1.PDF" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5790660VSA00008_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anschließend beim Mischerkreis&amp;nbsp;A2:0 einstellen, dann ist der Speichervorrang aufgehoben. ( S. 36 oben)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten Gratulation zum Kessel, ist der beste den du bekommen kannst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 13:45:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/m-p/509651#M125628</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-13T13:45:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300, Typ CU3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/m-p/509948#M125733</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank! Hat perfekt funktioniert!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 06:16:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/m-p/509948#M125733</guid>
      <dc:creator>NicoK</dc:creator>
      <dc:date>2025-01-14T06:16:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitocrossal 300, Typ CU3A</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/m-p/510217#M125812</link>
      <description>&lt;P&gt;Perfekt. Hier noch Tipps zur Optimierung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nachts nur bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Um die Heizkennlinie weiter zu optimieren, s.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren.html" target="_blank"&gt;https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/heizkennlinie-definition-und-einflussfaktoren.html&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:43:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitocrossal-300-Typ-CU3A/m-p/510217#M125812</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>