    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451188#M115432</link>
    <description>&lt;P&gt;Habe deine zweite Nachricht gelesen: Die Heizkreispumpe kann man nicht (Montageanleitung und Serviceanleitung) in ihrer vorgegeben Startdrehzahl verändern. Die Heizkreispumpe beginnt bei 60% und passt dann entsprechend des Wärmebedarf der Heizkörper die Drehzahl/ Leistung an. Die Pumpe schaltet aber nicht ab, wenn alle Thermostate geschlossen sind. Die Brauchwasserpumpe ist nach Kundenspezifischen Bedarf in ihrem Laufverhalten einzustellen. Mir ist&amp;nbsp; bekannt.(Montage und Serviceanleitung) das man die Brennerleistung von max 100% auf einen anderen reduzierten Wert einstellen kann. Die sogenannte Komforttemperatur auf 3 Grad Celsius zu stellen macht für mich keinen Sinn. Letztendlich hat die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW bezüglich der Heizunspumpensteuerung&amp;nbsp; &amp;nbsp;ein gravierendes&amp;nbsp; Defizit; ich wiederhole mich, weil die Abschaltung der Heizkreispumpe bei geschlossenen&amp;nbsp; Thermostaten (alle Thermostate) nicht abschaltet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Betreff: Pumpensteuerung/Pumpenbetrieb/Pumpenlauf&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 03:23:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Wilhelm19</dc:creator>
    <dc:date>2024-06-28T03:23:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/450951#M115384</link>
      <description>&lt;P&gt;Betreff: Pumpensteuerung/Pumpenbetrieb/Pumpenlauf&lt;/P&gt;&lt;P&gt;( unnötiger erhöhter Stromverbrauch und Verschleißbeschleunigung der Pumpe)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gastherme Außenfühler gesteuert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alle Heizkörper sind abgestellt / zugedreht / Frostschutz&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei eingestellten Normalbetrieb von zum Beispiel 20 Grad Celsius wird die Pumpe erst dann ausgeschaltet wenn die Außentemperatur&amp;nbsp; ein Gad über dem eingestellten Wehrt der Terme von 20 Grad ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei meiner Vorgängerterme (Heizwertgerät) war es so, wenn die Heizköper abgestellt waren stellte die Pumpe nach einer gewissen Nachlaufverzögerung ihren Betrieb ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum hat die Vitodens 200 WB2HF-19 2,5-19KW nicht die gleiche Abschaltfunktion der Pumpe, wenn alle Heizköper geschlossen sind, Oder die Gesamtheit aller Heizkörperthermostate wegen erhöhter Außentemperatur den Wasserkreislauf in Gänze schließen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 07:20:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/450951#M115384</guid>
      <dc:creator>Wilhelm19</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T07:20:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451123#M115419</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn du ViCare-Termostate hast, dann sollte der Heizbetrieb aufhören, wenn alle Thermostate zugedreht sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansonsten besteht keine Verbindung zwischen Vitodens und den Thermostatventilen. Die Steuerung des Vitodens weiß also nicht, ob die Thermostate geschlossen oder geöffnet sind.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann wird die Aktivierung des Heizbetriebs über den Einstellwert des Raumtemperatur-Sollwertes und der Heizgrenze festgelegt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Raumtemperatur-Sollwert ist der Wert, der im Heizprogramm eingestellt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizgrenze (Parameter 1395.1) wird im Servicebereich eingestellt. Wenn der nicht verstellt wurde, dann steht er noch auf 25°C. Dann dürfte der Raumtemperatur-Sollwert (Voreinstellwert 20°C) bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung darüber entscheiden, wann geheizt wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Du kannst durch herunterstellen des Raumtemperatur-Sollwertes die Heizung früher abschalten lassen. Der Nachteil ist, dass du damit auch die Heizkennlinie verstellst.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch "Aktivierung" der Heizgrenze (Parameter 1395.1) kannst du diesen Nachteil vermeiden. Wenn du die Heizgrenze auf z. B. 16°C stellst, dann wird die Heizung bei 17°C Außentemperatur abgestellt und bei 15°C wieder eingeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizgrenze kann allerdings nur vor Ort auf dem Display des Vitodens und nicht mit ViCare eingestellt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 15:23:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451123#M115419</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T15:23:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451150#M115425</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe deine Antwort gelesen. Das mit den&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;ViCare-Thermostaten ist für mich eine neue Information. Weil ich&amp;nbsp; kein WLAN in meinem Haus benutze; und auch keine sonstigen Funksysteme, wird&amp;nbsp; die Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW, die den Pumpenlauf trotz geschlossener Thermostate, nicht zeitverzögert abstellen kann, ein unlösbarer Konstruktionsfehler-Makel bleiben. Leider sehr unbefriedigend. Ich bedanke mich&amp;nbsp; bei dir aber trotzdem, bezüglich deiner Bemühung. Wäre mir dieser Konstruktionsfehler-Makel vorher bekannt gewesen, hätte ich die&amp;nbsp; Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW nicht einbauen lassen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 18:10:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451150#M115425</guid>
      <dc:creator>Wilhelm19</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T18:10:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451172#M115426</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir gaben auch die Vitodens-W-200 B2HF aus 10/2021. Das Problem, lässt sich etwas dadurch minimieren, in dem du die Abschaltung auf Sommerbetrieb am Display auf z.B. 16°C stellst. Im Sommerbetrieb läuft nur Warmwasser. Die Pumpe auch nur für Warmwasser.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Durch Sommerbetrieb ändert sich die Heizkurve nicht!&amp;nbsp; Unsere steht seit ewig Installation auf 1,1+1. Über das Servicemenü ( Passwort&amp;nbsp; viservice&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;steht in den Serviceunterlagen kann die Pumpendrehzahl ( min U.&amp;nbsp; max) eingestellt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In der Community gibt es viele ProblemFragen und Antworten zum Problem. Das zu lesen hilft. Hab mir auch so geholfen.&amp;nbsp; Gruß Ulli&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vissmann scheint leider aber auf dem Kundenohr taub zumindest stark hörgeschädigt zu sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bin leitender Mitarbeiter der QS eines groẞen Elektronik- / Chipherstellers. Dort wäre eine solche Technik nicht verkauft worden. Denn jeder Konstrukteur muss Fertigungs u. Servicezeiten machen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 20:37:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451172#M115426</guid>
      <dc:creator>UlliS</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T20:37:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451176#M115427</link>
      <description>&lt;P&gt;Etwas hilft es auch die Comforttemperatur auf 3° einzustellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tip lt. meinem Installateur:&amp;nbsp; min. Wert der Pumpendrehzahl nicht zu niedrig weil Heizung sonst schlech/nicht mitbekommt was an Leistung im Heizkreis gebraucht wird. Wir haben Vitodens W-200 B2HF 19kW (steht auf 70% Heizleistung)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 20:48:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451176#M115427</guid>
      <dc:creator>UlliS</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-27T20:48:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451187#M115431</link>
      <description>&lt;P&gt;Habedeine Nachricht gelesen. Bezüglich deines letzten Textabschnitt; Viessnann scheint leider... möchte ich dir zustimmen. Bezüglich warmwasserpumpe besteht kein Handlungsbedarf, weil ich anderweitig mein Brauchwasser erwärme.&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Ich bedanke mich&amp;nbsp; auch bei dir bezüglich deiner Bemühung.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 02:46:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451187#M115431</guid>
      <dc:creator>Wilhelm19</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-28T02:46:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451188#M115432</link>
      <description>&lt;P&gt;Habe deine zweite Nachricht gelesen: Die Heizkreispumpe kann man nicht (Montageanleitung und Serviceanleitung) in ihrer vorgegeben Startdrehzahl verändern. Die Heizkreispumpe beginnt bei 60% und passt dann entsprechend des Wärmebedarf der Heizkörper die Drehzahl/ Leistung an. Die Pumpe schaltet aber nicht ab, wenn alle Thermostate geschlossen sind. Die Brauchwasserpumpe ist nach Kundenspezifischen Bedarf in ihrem Laufverhalten einzustellen. Mir ist&amp;nbsp; bekannt.(Montage und Serviceanleitung) das man die Brennerleistung von max 100% auf einen anderen reduzierten Wert einstellen kann. Die sogenannte Komforttemperatur auf 3 Grad Celsius zu stellen macht für mich keinen Sinn. Letztendlich hat die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW bezüglich der Heizunspumpensteuerung&amp;nbsp; &amp;nbsp;ein gravierendes&amp;nbsp; Defizit; ich wiederhole mich, weil die Abschaltung der Heizkreispumpe bei geschlossenen&amp;nbsp; Thermostaten (alle Thermostate) nicht abschaltet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Betreff: Pumpensteuerung/Pumpenbetrieb/Pumpenlauf&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 03:23:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451188#M115432</guid>
      <dc:creator>Wilhelm19</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-28T03:23:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-WB2HF-19 2,5-19KW</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451475#M115476</link>
      <description>&lt;P&gt;Zitat Wilhelm19: "&lt;SPAN&gt;Die Heizkreispumpe beginnt bei 60% und passt dann entsprechend des Wärmebedarf der Heizkörper die Drehzahl/ Leistung an.&amp;nbsp;"&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Pumpendrehzahl des B2HF wird im Normalfall in Abhängigkeit von der Außentemperatur gesteuert. Bei Verwendung von hydr. Weichen erfolgt die Drehzahlsteuerung mit konstanter "Solldrehzahl". &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Drehzahl der Pumpe richtet sich nicht nach dem Wärmebedarf der Heizkörper, sondern nach der Außentemperatur. Natürlich hängt der Wärmebedarf des Hauses von der Außentemperatur ab.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Die Pumpendrehzahl kann im Bereich von 60% bis 100% verstellt werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Für die automatische Abschaltung des Heizbetriebs hat man bei witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung zwei Möglichkeiten:&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;- Raumtemperatur-Sollwert&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;- Heizgrenze&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn man mit der automatischen Steuerung (EIN-/Ausschalten) des Heizbetriebs unzufrieden ist, schaltet man insbesondere in Zeiten des Internets die Heizung im Sommer komplett ab (meine Empfehlung).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 07:22:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-WB2HF-19-2-5-19KW/m-p/451475#M115476</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-29T07:22:11Z</dc:date>
    </item>