    <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitotronic 200 KW2 mit Gas Heizkessel. Beide Baujahr 2001.&lt;BR /&gt;Nach einer Stromunterbrechung, schaltet sich das Display nicht und die Anlage startet in Notbetrieb. Anlage lief dann nur im Notbetrieb, alle Pumpen werden angesteuert&lt;BR /&gt;Keine Reaktion auf Tasteneingabe (Abschaltbetrieb, usw.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich von Notbetrieb wieder auf Programm umschalten?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherung F2 wurde getauscht, keine Abhilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Problem in der Netzleiterplatte (054) oder in der Elektronikleiterplatte (052) mit der 3,6 V (Batterie ist noch voll). Oder gleich alle 3 inkl. Grundleiterplatte (050)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;St66&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 12:03:27 GMT</pubDate>
    <dc:creator>St66</dc:creator>
    <dc:date>2024-06-18T12:03:27Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 KW2 Ausfall Display und Start Notbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW2-Ausfall-Display-und-Start-Notbetrieb/m-p/449134#M115130</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitotronic 200 KW2 mit Gas Heizkessel. Beide Baujahr 2001.&lt;BR /&gt;Nach einer Stromunterbrechung, schaltet sich das Display nicht und die Anlage startet in Notbetrieb. Anlage lief dann nur im Notbetrieb, alle Pumpen werden angesteuert&lt;BR /&gt;Keine Reaktion auf Tasteneingabe (Abschaltbetrieb, usw.)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann ich von Notbetrieb wieder auf Programm umschalten?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sicherung F2 wurde getauscht, keine Abhilfe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Problem in der Netzleiterplatte (054) oder in der Elektronikleiterplatte (052) mit der 3,6 V (Batterie ist noch voll). Oder gleich alle 3 inkl. Grundleiterplatte (050)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;St66&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 12:03:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW2-Ausfall-Display-und-Start-Notbetrieb/m-p/449134#M115130</guid>
      <dc:creator>St66</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-18T12:03:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 KW2 Ausfall Display und Start Notbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW2-Ausfall-Display-und-Start-Notbetrieb/m-p/449154#M115134</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Schaltnetzteil 054 muss 3 verschiedene&amp;nbsp; DC Spannung liefern.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das würde ich als erstes testen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vg&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:05:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotronic-200-KW2-Ausfall-Display-und-Start-Notbetrieb/m-p/449154#M115134</guid>
      <dc:creator>qwert089</dc:creator>
      <dc:date>2024-06-18T13:05:20Z</dc:date>