    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Erklärung zum Parameter 58 hier &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Optimale-Nutzung-Solarkollektoren/td-p/73952" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Optimale-Nutzung-Solarkollektoren/td-p/73952&lt;/A&gt; ist sehr hilfreich. Allerdings ist mir dessen Verwendung in der Vicare App nicht klar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Derzeit ist der Parameter 58:0 bei meinem System eingestellt. Die Vicare App erlaubt mir vier unterschiedliche Zeitzonen pro Tag fürs WW einzustellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich die Temperatur für WW nun auf 50 Grad einstelle und den Parameter 58 auf 60, bei welcher Zeitzone pro Tag wird der Parameter 58 verwendet? Wird das irgendwie in der Vicare App angezeigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 13:19:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>V_User</dc:creator>
    <dc:date>2024-04-24T13:19:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 300W - Vicare App und 2. Trinkwassertemperatur Sollwert (Parameter 58)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Vicare-App-und-2-Trinkwassertemperatur-Sollwert/m-p/440186#M113465</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Erklärung zum Parameter 58 hier &lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Optimale-Nutzung-Solarkollektoren/td-p/73952" target="_blank"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Solarthermie/Optimale-Nutzung-Solarkollektoren/td-p/73952&lt;/A&gt; ist sehr hilfreich. Allerdings ist mir dessen Verwendung in der Vicare App nicht klar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Derzeit ist der Parameter 58:0 bei meinem System eingestellt. Die Vicare App erlaubt mir vier unterschiedliche Zeitzonen pro Tag fürs WW einzustellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich die Temperatur für WW nun auf 50 Grad einstelle und den Parameter 58 auf 60, bei welcher Zeitzone pro Tag wird der Parameter 58 verwendet? Wird das irgendwie in der Vicare App angezeigt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 13:19:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Vicare-App-und-2-Trinkwassertemperatur-Sollwert/m-p/440186#M113465</guid>
      <dc:creator>V_User</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-24T13:19:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W - Vicare App und 2. Trinkwassertemperatur Sollwert (Parameter 58)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Vicare-App-und-2-Trinkwassertemperatur-Sollwert/m-p/440213#M113469</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/85678"&gt;@V_User&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stellen Sie die Zusatzheizung WW wie folgt ein: zum Beispiel 58:60 und dann in 4 Perioden Heiz-WW, eingestellt von 23:00 bis 24:00 Uhr am gewählten Wochentag (Beispiel Samstag).&lt;BR /&gt;So wird WW jeden Samstag zwischen 23:00 und 24:00 Uhr zusätzlich auf 60 Grad erwärmt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-04-24 16_16_02-5812677VSA00007_1.pdf – Google Chrome.png" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/32704i0A41ECA90C96DC50/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="2024-04-24 16_16_02-5812677VSA00007_1.pdf – Google Chrome.png" alt="2024-04-24 16_16_02-5812677VSA00007_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 14:24:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Vicare-App-und-2-Trinkwassertemperatur-Sollwert/m-p/440213#M113469</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-04-24T14:24:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 300W - Vicare App und 2. Trinkwassertemperatur Sollwert (Parameter 58)</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-300W-Vicare-App-und-2-Trinkwassertemperatur-Sollwert/m-p/440256#M113471</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen Dank! Alles klar!&lt;/P&gt;</description>