    <title>Thema "Betreff: Hydraulische Weiche Pufferspeicher One/Base" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulische-Weiche-Pufferspeicher-One-Base/m-p/416840#M109481</link>
    <description>&lt;P&gt;Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche bedeutet: Die Trinkwassererwärmung des externen Brauchwasserspeichers geschieht direkt mit Hilfe der internen Pumpe des Gasbrennwertgerätes.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anders gesagt: Bei der Brauchwassererwärmung geht das Heizwasser nicht über die hydr. Weiche, sondern vom Gasbrennwertgerät direkt zum Brauchwasserspeicher.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 16:07:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MacVito</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-27T16:07:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>Hydraulische Weiche Pufferspeicher One/Base</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulische-Weiche-Pufferspeicher-One-Base/m-p/416835#M109479</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich hätte eine Frage zur Inbetriebnahmeauswahl bei OneBase Vitodensen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo genau liegt der Unterschied zwischen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche&lt;/P&gt;&lt;P&gt;und&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Trinkwassererwärmung vor dem Pufferspeicher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die Bemühungen!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 15:11:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulische-Weiche-Pufferspeicher-One-Base/m-p/416835#M109479</guid>
      <dc:creator>Roland_Kloeck</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-27T15:11:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulische Weiche Pufferspeicher One/Base</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulische-Weiche-Pufferspeicher-One-Base/m-p/416840#M109481</link>
      <description>&lt;P&gt;Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche bedeutet: Die Trinkwassererwärmung des externen Brauchwasserspeichers geschieht direkt mit Hilfe der internen Pumpe des Gasbrennwertgerätes.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anders gesagt: Bei der Brauchwassererwärmung geht das Heizwasser nicht über die hydr. Weiche, sondern vom Gasbrennwertgerät direkt zum Brauchwasserspeicher.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 27 Jan 2024 16:07:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulische-Weiche-Pufferspeicher-One-Base/m-p/416840#M109481</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-27T16:07:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Hydraulische Weiche Pufferspeicher One/Base</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Hydraulische-Weiche-Pufferspeicher-One-Base/m-p/418133#M109757</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo MacVito,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke fürs Schreiben. Aber das beantwortet leider nicht&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;meine Frage. Der Heizwasserpufferspeicher ist schliesslich auch eine Weiche… &amp;nbsp;.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;vg&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>