    <description>&lt;P&gt;Vermutlich muss da nur die Heizkennlinie etwas angehoben werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stell mal die Neigung auf 1,2 und das Niveau auf 4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lass den Raumtemperatur-Sollwert auf deinen Werten (20°C Normalbetrieb; 17°C reduzierter Betrieb).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vorlauftemperatur sollte nach einigen Minuten angestiegen sein. An der Raumtemperatur dürften aber erst nach einigen Stunden Änderungen spürbar sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gib bitte noch folgende Daten an, falls weitergehende Eingriffe erforderlich werden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.) welche Nennleistung in kW hat das Gerät?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.) wie ist die Seriennummer - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3.) wieviel qm werden beheizt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4.) Heizkörper oder FBH oder beides?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 10:59:53 GMT</pubDate>
    <dc:creator>MacVito</dc:creator>
    <dc:date>2024-01-17T10:59:53Z</dc:date>
    <item>
      <title>Wohnung wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412507#M108614</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bin so langsam am Verzweifeln, weil die Wohnung nicht warm wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vitodens 200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einstellungen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizkennlinie 1,1 / 2&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Temperatur:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;22.00 - 07.00 Uhr: 17 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;07.00 -22.00 Uhr: 20 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ventile: 3&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute um 09.10 Uhr in der Wohnung 17,7 Grad !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seitdem Heizkörperventile auf 5, jetzt nach 2,5 Stunden 19,3 Grad !!!!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Heizkörper sind entlüftet und auch heiss, aber es wird nicht / nur sehr zäh warm.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jemand eine Idee ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 10:44:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412507#M108614</guid>
      <dc:creator>Jupp62</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T10:44:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wohnung wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412516#M108617</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermutlich muss da nur die Heizkennlinie etwas angehoben werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stell mal die Neigung auf 1,2 und das Niveau auf 4.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lass den Raumtemperatur-Sollwert auf deinen Werten (20°C Normalbetrieb; 17°C reduzierter Betrieb).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vorlauftemperatur sollte nach einigen Minuten angestiegen sein. An der Raumtemperatur dürften aber erst nach einigen Stunden Änderungen spürbar sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gib bitte noch folgende Daten an, falls weitergehende Eingriffe erforderlich werden:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;1.) welche Nennleistung in kW hat das Gerät?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;2.) wie ist die Seriennummer - steht oben auf dem Deckel, neben dem Abgasrohr?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;3.) wieviel qm werden beheizt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4.) Heizkörper oder FBH oder beides?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5.) versorgt die interne Pumpe des Vitodens direkt die Heizkörper/FBH?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;6.) erfolgt die Regelung der Vorlauftemperatur rein witterungsgeführt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 10:59:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412516#M108617</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T10:59:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wohnung wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412589#M108631</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe es jetzt so eingestellt wie Du vorgeschlagen hast und warte ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da die letzten 4 Stunden alle Heizkörper auf 5&amp;nbsp; stehen und trotzdem noch nicht einmal 20 Grad Raumtemperatur erreicht werden, hab ich mir überlegt ob vielleicht beim hydraulischen Abgleich Fehler gemacht wurden und die Ventileinstellungen nicht passen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laienhaft dargestellt: laut Einstellungen müsste es warm werden, aber irgendwo ist ein " Hindernis" das dies blockiert.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 12:49:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412589#M108631</guid>
      <dc:creator>Jupp62</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T12:49:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wohnung wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412602#M108635</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/81359"&gt;@Jupp62&lt;/a&gt;&amp;nbsp; Der 'Hindernis-Vermutung' widerspricht aber eigentlich deine Eingangs-Aussage: &lt;EM&gt;Die Heizkörper sind ......... heiss. &lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:04:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412602#M108635</guid>
      <dc:creator>Dreman</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T13:04:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wohnung wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412606#M108637</link>
      <description>&lt;P&gt;Bin halt ein Laie.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn meine Vermutung falsch ist, hilft mir Deine Aussage schon mal weiter, danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 13:10:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/412606#M108637</guid>
      <dc:creator>Jupp62</dc:creator>
      <dc:date>2024-01-17T13:10:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wohnung wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/420196#M110144</link>
      <description>&lt;P&gt;Jetzt wird es draußen wärmer und ich habe nach 4 Stunden Heizen 18,8 Grad in der Wohnung,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Einstellungen 1,2 und 5.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie hoch kann ich das Niveau verschieben?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:30:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/420196#M110144</guid>
      <dc:creator>Jupp62</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-07T10:30:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wohnung wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/420206#M110148</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie steht die Heizkennlinie?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Neigung 1,2?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Niveau 5?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;- Raumtemperatur-Sollwert des Normalprogramms 20°C?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann stell mal das Niveau von 5 auf 8. Dann sollte es auch bei den derzeit hohen Außentemperaturen in der Wohnung spürbar wärmer werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hast du eine rein witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung? Du solltest die Frage endlich beantworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:46:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/420206#M110148</guid>
      <dc:creator>MacVito</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-07T10:46:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Wohnung wird nicht warm</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/420213#M110152</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry, ja ich habe eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich stelle es so ein wie Du vorgeschlagen hast, danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:52:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Wohnung-wird-nicht-warm/m-p/420213#M110152</guid>
      <dc:creator>Jupp62</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-07T10:52:42Z</dc:date>