<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitodens 200-W" in Gas</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399695#M106214</link>
    <description>&lt;P&gt;Morgen kommt ein Fachbetrieb, ich halte euch auf dem laufenden.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 19:55:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
    <dc:date>2023-12-17T19:55:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399340#M106106</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe eine Gastherme Vitodens 200-W, leider werden seit 2 Tagen die Heizkörper nicht mehr richtig heiß, oben leicht warm und unten kühl. Entlüften bringt nichts, da sofort Wasser kommt und dass ist kalt. Wohnung wird lediglich um die 18Grad warm.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 17:21:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399340#M106106</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-16T17:21:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399341#M106107</link>
      <description>&lt;P&gt;Sind Heizzeiten programmiert?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist die Warmwasserladung beendet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stimmt die Uhrzeit?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was macht die Anlage im Schornsteinfegerbetrieb?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es könnte ein Sensor defekt sein, oder auch das Umschaltventil.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizt denn der Kessel, oder ist er auch kalt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte mal die Herstellnummer des Vitodens hier posten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 17:24:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399341#M106107</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-16T17:24:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399362#M106111</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Herstellernummer ist 7946813102595129;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizzeiten sind programmiert, eigentlich alle Daten sind korrekt, der Vitodens gibt auch keine Fehlermeldung;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser geht jetzt, hatte allerdings vergangene Woche Probleme, die ein Monteur am Mittwoch behoben hat, seitdem macht die Heizung Probleme.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 19:50:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399362#M106111</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-16T19:50:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399385#M106115</link>
      <description>&lt;P&gt;Auf was steht denn die Kennlinie und Niveau?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 23:24:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399385#M106115</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-16T23:24:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399386#M106116</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Kennlinie steht auf Werkseinstellung 1,4 Niveau 0. Der Kessel ist kalt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 23:51:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399386#M106116</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-16T23:51:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399437#M106131</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie hoch ist der Anlagendruck?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 09:45:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399437#M106131</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T09:45:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399481#M106139</link>
      <description>&lt;P&gt;Fördert die Pumpe überhaupt ? Und passiert was, wenn du den Schonsteinfegerbetrieb einschaltest ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 10:28:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399481#M106139</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T10:28:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399498#M106144</link>
      <description>&lt;P&gt;Der Anlagendruck liegt bei 1.6, den Schornsteinfeger-Prüfbetrieb darf doch nur der Schornsteinfeger einschalten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 10:45:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399498#M106144</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T10:45:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399501#M106145</link>
      <description>&lt;P&gt;Woran erkenne ich ob die Pumpe funktioniert?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 10:46:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399501#M106145</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T10:46:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399504#M106147</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/79373"&gt;@Rainer54&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;den Schornsteinfeger-Prüfbetrieb darf doch nur der Schornsteinfeger einschalten.&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Das ist Quatsch.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 10:47:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399504#M106147</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T10:47:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399505#M106148</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Schornsteinfeger Betrieb kannst du auch einschalten. Der geht nach 20 Minuten wieder zurück in den Normalbetrieb.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wegen was war denn die Firma da und was haben sie gemacht?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Pumpe läuft, hört man das eigentlich. Oder unter Information sollte auch zu sehen sein, ob die Pumpe läuft oder nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 10:49:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399505#M106148</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T10:49:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399508#M106149</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/79373"&gt;@Rainer54&lt;/a&gt;&amp;nbsp; schrieb:&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Woran erkenne ich ob die Pumpe funktioniert?&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Wenn die Therme anläuft, muss der Vorlauf zur Heizung oder eben Speicher warm werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man kann auch schauen, wie schnell die Vorlauftemperatur am Gerät steigt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 10:49:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399508#M106149</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T10:49:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399516#M106151</link>
      <description>&lt;P&gt;Okay, ich habe den Testlauf durchgeführt, die Vorlauftemperatur Heizkessel geht hoch bis auf 92 Grad und dann wieder zurück auf 58 Grad.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 10:58:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399516#M106151</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T10:58:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399520#M106152</link>
      <description>&lt;P&gt;In welchem Zeitraum? Innerhalb von Minuten? Das klingt, als bekommt der Kessel die Wärme nicht schnell genug weg.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 11:41:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399520#M106152</guid>
      <dc:creator>Andre66</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T11:41:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399543#M106159</link>
      <description>&lt;P&gt;Informationen: Betriebsprogramm HEIZEN, Vorlauftemperatur Soll 57 Grad, Ist 60 Grad;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schornsteinfeger-Prüfbetrieb: Start bei 61 Grad bis 91 Grad in ca. 70 Sekunden, danach auch wieder in ca. 70 Sekunden zurück auf 60 Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir hatten Probleme mit Warmwasser, wir hatten für ca. eine halbe Minute Warmwasser, danach wurde es wieder kalt; es wurden 2 Ersatzteile eingebaut: Ventileinsatz UCL und Durchflußsensor DN 15B1KE 120v2. Seitdem ist das Warmwasser okay, aber die Heizung macht Probleme.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass die Heizkörper warm werden, vermutlich durch das Hochheizen im Schornsteinfeger-Prüfbetrieb (?).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:11:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399543#M106159</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T12:11:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399544#M106160</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so bleibt, mal schauen was passiert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:12:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399544#M106160</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T12:12:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399546#M106162</link>
      <description>&lt;P&gt;Wieviele Thermostate bzw.Heizkörper sind hier angeschlossen und wieviele tatsächlich auch geöffnet ? Wie es aussieht bekommt die Pumpe die wärme nicht schnell genug weg. Wie hoch steht die Drehzahl der Pumpe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:18:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399546#M106162</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T12:18:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399550#M106166</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Chaos scheint perfekt:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;als die Heizkörper wärmer wurden, ging auf einmal das Warmwasser nicht, dafür geht jetzt die Temperatur in den Heizkörpern langsam wieder zurück (?!).&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:32:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399550#M106166</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T12:32:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399552#M106167</link>
      <description>&lt;P&gt;Mmh,mir scheint,das Umschaltventil hat ein problem.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:34:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399552#M106167</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T12:34:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-W</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399553#M106168</link>
      <description>&lt;P&gt;Wie oder wo erkenne ich die Drehzahl der Pumpe?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 12:36:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/399553#M106168</guid>
      <dc:creator>Rainer54</dc:creator>
      <dc:date>2023-12-17T12:36:11Z</dc:date>
    </item>